Проектирование теплогенераторной храма(церкви)
КерчьГазДата: Вторник, 26.03.2019, 16:03 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Керчь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектирование теплогенераторной храма(церкви)
Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная?
Помещение будущей теплогенераторной разделено от основного здания храма(церкви) коридором
можно ли ставить? котел 60кВт.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тема была, почитайте если не находите ответ, продолжаете тему вопросом.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-924-1
 
 
КерчьГазДата: Среда, 27.03.2019, 08:51 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Керчь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
не нашел( вопрос открыт!
 


gasparДата: Среда, 27.03.2019, 14:36 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата КерчьГаз ()
Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная?

В принципе, при определённых условиях и встроенная допускается (наличие эвакуационного выхода через коридор или лестничную клетку), ас пристроенной или отдельно-стоящей ещё проще
 
 
КерчьГазДата: Среда, 27.03.2019, 17:00 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Керчь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можете помочь с нормативами? мой ГИП против пристроенной-раделенной через коридор
я в нормах нашел запреты, но там везде про "смежные" помещения

например в этом СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные
мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и
устройства

5.16 Встроенные и крышные теплогенераторные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным
пребыванием в них более 50
человек.
 
 
zorik2Дата: Среда, 27.03.2019, 20:09 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С архитектурной стороны, лучше отдельно стоящее. Я всегда предлагал так заказчику, это позволяет решать проблему дымоотвода.
Вот нашел ссылку где обсуждался Ваш вопрос  http://proekt-gaz.ru/forum/7-3790-2
Действующий норматив http://docs.cntd.ru/document/1200004996
https://znaytovar.ru/gost/2/MDS_3192003_Pravoslavnye_xramy.html читайте раздел 2.3 "Теплоснабжение"


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.03.2019, 20:31
 


Viktor104Дата: Среда, 26.06.2019, 16:10 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Делали несколько встроенных теплогенераторных для храмов.
Одна была с отдельным входом. Смежные помещения не более 50 чел.
Другие с выходом через коридор. Но также в смежных помещениях (типа служебные, коридор) менее 50 человек.
Обычно мощности небольшие, 50-90 кВт (два котла по 45, не более). Так что батюшки довольные.
И обычно стены в храмах толстые, более метра, так что я сплю спокойно. А то, что дым идет через кровлю, так что в этом удивительного? Раньше дровами топили, тоже дым был. В одной из церквей еще осталась система дымовых каналов в полу и стенах. И остатки печи в подвале  (забыл, как правильно называется). В одной церкви сделан коаксиальный дымоход, в глаза не очень бросается. Только стена сыреет от дыма. Еще вариант расположения - в колокольне. Обычно места много там, главное, чтобы газопровод и труба не портили вид.
 
 