Пятница, 17.07.2026, 01:39
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование теплогенераторной храма(церкви)
КерчьГазДата: Вторник, 26.03.2019, 16:03 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Керчь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектирование теплогенераторной храма(церкви)
Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная?
Помещение будущей теплогенераторной разделено от основного здания храма(церкви) коридором
можно ли ставить? котел 60кВт.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4028
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тема была, почитайте если не находите ответ, продолжаете тему вопросом.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-924-1
 
 
КерчьГазДата: Среда, 27.03.2019, 08:51 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Керчь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
не нашел( вопрос открыт!
 


gasparДата: Среда, 27.03.2019, 14:36 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3674
Репутация: 293
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата КерчьГаз ()
Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная?

В принципе, при определённых условиях и встроенная допускается (наличие эвакуационного выхода через коридор или лестничную клетку), ас пристроенной или отдельно-стоящей ещё проще
 
 
КерчьГазДата: Среда, 27.03.2019, 17:00 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Керчь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можете помочь с нормативами? мой ГИП против пристроенной-раделенной через коридор
я в нормах нашел запреты, но там везде про "смежные" помещения

например в этом СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные
мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и
устройства

5.16 Встроенные и крышные теплогенераторные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным
пребыванием в них более 50
человек.
 
 
zorik2Дата: Среда, 27.03.2019, 20:09 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4028
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С архитектурной стороны, лучше отдельно стоящее. Я всегда предлагал так заказчику, это позволяет решать проблему дымоотвода.
Вот нашел ссылку где обсуждался Ваш вопрос  http://proekt-gaz.ru/forum/7-3790-2
Действующий норматив http://docs.cntd.ru/document/1200004996
https://znaytovar.ru/gost/2/MDS_3192003_Pravoslavnye_xramy.html читайте раздел 2.3 "Теплоснабжение"


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.03.2019, 20:31
 


Viktor104Дата: Среда, 26.06.2019, 16:10 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Делали несколько встроенных теплогенераторных для храмов.
Одна была с отдельным входом. Смежные помещения не более 50 чел.
Другие с выходом через коридор. Но также в смежных помещениях (типа служебные, коридор) менее 50 человек.
Обычно мощности небольшие, 50-90 кВт (два котла по 45, не более). Так что батюшки довольные.
И обычно стены в храмах толстые, более метра, так что я сплю спокойно. А то, что дым идет через кровлю, так что в этом удивительного? Раньше дровами топили, тоже дым был. В одной из церквей еще осталась система дымовых каналов в полу и стенах. И остатки печи в подвале  (забыл, как правильно называется). В одной церкви сделан коаксиальный дымоход, в глаза не очень бросается. Только стена сыреет от дыма. Еще вариант расположения - в колокольне. Обычно места много там, главное, чтобы газопровод и труба не портили вид.
 
 
ujin_kingДата: Среда, 15.07.2026, 16:36 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Краснодон
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, в связи с исключением п. 5.16 СП 281.1325800.2016 и основываясь на п. 5.18 в соседнем с помещением с массовым пребыванием людей, (бывшая угольная котельная с отдельным выходом на улицу) можно ли там разместить газовый котёл?
 
 
gazik90Дата: Среда, 15.07.2026, 17:02 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а) помещение с массовым пребыванием людей — это такое помещение, где одновременно может находиться 50 или более человек. Закрепите в задании на проектирование, что расчетная численность прихожан в смежных помещениях с теплогенераторной - не более 50 человек и проектируйте богоугодный проект
б) поставьте богоугодный котел наружного размещения у стены или отдельно стоящий
 


ujin_kingДата: Четверг, Вчера, 11:41 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Краснодон
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gazik90 ()
а) помещение с массовым пребыванием людей — это такое помещение, где одновременно может находиться 50 или более человек. Закрепите в задании на проектирование, что расчетная численность прихожан в смежных помещениях с теплогенераторной - не более 50 человек и проектируйте богоугодный проектб) поставьте богоугодный котел наружного размещения у стены или отдельно стоящий

Да в том-то и дело, что соседнее помещение площадью более 100м.кв. (непосредственно молельный зал) и наружного размещения котёл проблематично разместить. Вот и ковыряюсь что и как можно выдумать. Почему-то все сразу предлагают отдельно стоящий или наружный.
На сколько я понял раньше в СП 281 запрещалось котлы размещать над и под помещениями с массовым пребыванием людей. Сейчас п. 5.18 звучит странно, но смысл, как мне кажется, не поменялся.
Может что-то ещё запрещает размещать теплогенераторную в соседнем помещении, подскажите пожалуйста!
З.Ы. Планируется настенный котел газовый 50 кВт.


Сообщение отредактировал ujin_king - Четверг, 16.07.2026, 11:56
 
 
gazik90Дата: Четверг, Вчера, 16:21 | Сообщение # 11
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В помещении 100 кв.м  будут единовременно 50 человек молебен проводить? Да бросьте.. 
Поставьте котел наружного размещения на улице (например два котла ТГУ-НОРД-24С) , у наружной стены теплогенераторной, которую в свою очередь можно использовать под богоугодный теплопункт
 
 
Y_2Дата: Четверг, Вчера, 16:30 | Сообщение # 12
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 101
Репутация: 14
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Цитата ujin_king ()
Да в том-то и дело, что соседнее помещение площадью более 100м.кв. (непосредственно молельный зал) и наружного размещения котёл проблематично разместить.

С такой площадью молельного зала массовое пребывание людей налицо. Но!

Цитата ujin_king ()
З.Ы. Планируется настенный котел газовый 50 кВт.

Это до 100 кВт, а значит СП 282.1325800.2023 (раздел 5), где требования к размещению отопительного оборудования проще. Посмотрите ГОСТ Р 58095.0-2024, особенно п.5.9.4.5 касаемо СП 4 (п.5.5.7).


Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 16.07.2026, 16:44
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru