TuTaHuKkДата: Вторник, 27.11.2018, 18:03 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: Chisinau
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В проект заложил полиэтиленовую трубу SDR11 ПЭ100  Dn50x4.6 для низкого давления в населенном пункте. Заказчик просит заменить на SDR17 ПЭ100 Dn50x3.0 дабы она дешевле почти в 2 раза. 
Вопрос! Можно ли применять трубу SDR17 ПЭ100 для транспортировки газа?
 
 
gasparДата: Вторник, 27.11.2018, 18:37 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата TuTaHuKk ()
опрос! Можно ли применять трубу SDR17 ПЭ100 для транспортировки газа?
Если труба для газа то можно. При этом следует проверить расчетом на прочность и допустимую овализацию по СП 42-103-2003 для ваших грунтовых условий и внешних нагрузок (автотранспорта).


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 27.11.2018, 18:37
 
 
СтарушкаДата: Вторник, 27.11.2018, 18:44 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно, согласно ГОСТ Р 55473-2013, но в данном случае не желательно.
Очень тонкая стенка, такие трубы можно соединять только деталями с ЗН. Кроме того, необходимо провести расчет на прочность, чтобы быть уверенным, ее на раздавит грунт засыпки. При этом помнить, что при пересечении надо применять трубы с SDR 11.
Вообще, до диаметра 63 мм для открытой прокладки  лучше всего применять трубы с SDR11. А вот если речь идет о бестраншейных технологиях реконструкции трубопроводов, можно применить  трубы с SDR26.
 


GazRustДата: Вторник, 15.10.2024, 15:07 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго всем дня. Возникла проблема с SDR: в 2020 году был сделан проект на распределительный газопровод низкого давления из трубы ПЭ100 SDR17.6 110х6.3, сейсмичность района 9 баллов, проект прошел только экспертизу достоверности сметной стоимости. Строительство завершили только недавно и попытались сдать, но Ростехнадзор послал строителей с претензией на основании чего вы взяли SDR17.6, когда надо 11. От тех кто делал проект не осталось и следа, попытки обосновать что проект делался по СП 62.13330.2011* с изменением 1 не увенчались успехом (дата контракта после введения изм.2).
Вопрос: возможно ли сейчас как-то обосновать применение трубы ПЭ100 SDR17.6?


Сообщение отредактировал GazRust - Вторник, 15.10.2024, 15:07
 
 
gasparДата: Среда, 16.10.2024, 09:55 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В соответствии со статьёй 15 Технического ргламента о безопасности зданий и сооружений чать  6:
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации здания, сооружения, вправе обосновать соответствие архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий, содержащихся в этой проектной документации, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, в том числе в случае отсутствия соответствующих требований в документах по стандартизации, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона, одним или несколькими из следующих способов:
....  расчеты и (или) испытания;


Предьявите Ростехнадзору расчёт на прочность и устойчивость, выполненный с учётом сейсмических значений в соответствии с СП 42-103-2003 пункты 5.45-5.66.  Если результаты положительные то инспектор должен принять такой метод подтверждения проектных решений. Другого не дано
 
 
luxemburgДата: Пятница, 18.10.2024, 12:22 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В ТУ должен быть прописан коэффициент запаса - он и является главным при выборе труб
 


gasparДата: Пятница, 18.10.2024, 19:04 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
В ТУ должен быть прописан коэффициент запаса
Коллега, вообще-то коэффициент запаса не может быть прописан в ТУ. Он считается для газопровода каждой категории отдельно.
 
 
zorik2Дата: Суббота, 19.10.2024, 09:49 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
https://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850331.pdf
 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 20.10.2024, 13:01 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возможно это местная инициатива, но имелось ввиду вот такое ТЗ (ошибочно написал ТУ, за что извиняюсь перед коллегами)
Прикрепления: 7157881.jpg (450.3 Kb)
 


gasparДата: Воскресенье, 20.10.2024, 18:40 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По формуле 4.2 СП 42-103-2003 через коэффициент запаса прочности определяют SDR пэ -трубы. Мне же видится что  как для начинающих, так и для опытных проектировщиков  зная какое разрешенное давление в газопроводе, какой материал труб собираетесь  (ПЭ100 или ПЭ80) и какой выбранный SDR труб рассчитать по этой формуле коэффициент запаса прочности  и сравнить с требованиями НТД или ТЗ. Или использовать уже расчётный из таблицы А из ссылки что привёл уважаемый zorik2.
 
 
СтарушкаДата: Воскресенье, 20.10.2024, 19:29 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги! Есть ГОСТISO 12162-2017 "Материалы термопластичные для
напорных труб и соединительных деталей.
Классификация, обозначение и коэффициент
запаса прочности"
В э
том стандарте установлен коэффициент запаса прочности для каждого термопластичного материала.
Для поолиэтилена он равен 1,25 и этот коэффициент не зависит от давления транспортируемой среды. Поэтому трубопроводов, транспортирующих воду он всегда равен 1,25.
Для газоппроводов он равен 2,0 ( см. табл 2 ГОСТ Р 58121.1-2018, испытание на быстрое распространение трещин)  и ГОСТ Р 59427-2021
 разные коэффициенты запаса прочности, которые устаовлены в СП 62.13330.2011, служат для определения толщины стенки трубы в зависимости от давления транспортируемого газа. При этом, в тех случаях, когда было необходимо установить более жесткие требования стали указывать значение SDR. 
Поэтому и получилось, что для высого давления первой категории коэффициент запаса равен 2,0, а для высокого давления второй категории  С=3,2.. Только толщины стенок у ПЭ труб будут разные
 
 
gasparДата: Понедельник, 21.10.2024, 09:46 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
При этом помнить, что при пересечении надо применять трубы с SDR 11.
А если расчёт на прочность и устойчивость позволяет применять трубу SDR17.6 например при пересечении проезжей части улицы местного значения, дворового проезда и .п и без футляра? Зачем применять там SDR11?
 


СтарушкаДата: Понедельник, 21.10.2024, 14:20 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн





При SDR 17,6 толщина стенки трубы 63 мм равна
3,6 мм, а при SDR 11 - 5,8 мм .
При стандартных
условиях прокладки достаточно и 3,6 мм,
при реконструкции, когда трубу протягивают
внутри старого стального газопровода
можно применить трубы с  SDR 26 (толщина
стенки уменьшится до 3 мм).  даже после
полного износа стального каркаса
полиэтиленовая труба выдержит нагрузки,
т.к. грунты вокруг уже сформировались.

НО! 
Если тонкостенные трубыпрокладывать в траншее не соблюдая
требования по устройству основания под
трубу, ее засыпке и уплотнению грунта,
то мы получим деформацию трубопровода,
которую чаще всего списывают на плохое
качество труб, а не монтажа.
Совершенно
согласна с тем, что нельзя в нормативах
"подстраховываьться" и заранее
предусматривать плохое качество работ. 
Только практика показала, что мнимое
удешевление строительства за счет
применения тонкостенных труб приводило
к существенным затратам на удаление
поврежденных участков газопровода и
перерывам в газоснабжении.
Если
пересекаете улицу или дворовый проезд
без футляра полиэтиленовым газопроводом
с SDR11, то не нужны никакие расчеты. Ходите
применить трубы с SDR17,6, тогда считайте
и доказывайте эксперту правильность
расчетов.  и не забывайте про колдобины
после раскопок.p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.25cm; background: transparent }
 
 
gasparДата: Понедельник, 21.10.2024, 19:20 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
При SDR 17,6 толщина стенки трубы 63 мм равна3,6 мм, а при SDR 11 - 5,8 мм .
В общем соглашусь. Хотя клали трубу SDR 17.6 и под местными проездами  и ничего с ней не случалось. Но есть одна проблема. Пропускная способность.  Если взять три газопровода  низкого давления DN100:  стальной 108х4, полиэтиленовый  SDR17.6 110х6,3  и полиэтиленовый  SDR11 110х10 и выполнить гидравлический расчёт на одинаковый расход газа, то потери  давления в трубах 108х4 и 110х6,3 примерно  одинаковые (чуть хуже у стальной) , а вот у 110х10 - будут более заметны.  Аналогично и для пары сталь-ПЭ : 89-90, 159-160 219-225. То есть условно гладкая стенка ПЭ труб не даёт  такого уменьшения потерь давления чем заужение внутреннего диаметра. В итоге, чтобы не просело давление в газопроводе 110х10 в гидравлике приходится переходить на следующий ходовой типоразмер пэ труб 160х14,6. И соответственно это мерные трубы, стыки, удорожание.
 
 
СтарушкаДата: Среда, 23.10.2024, 12:25 | Сообщение # 15
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ой! А ухудшение характеристик стальной трубы в процессе эксплуатации учитывали? А то, что нормы расхода газа весьма условны, т.к. реально их никто не пересматривал с советсвих времен. Небольшая корректировка, принятая в СП 42-101-2003 не в счёт. Большинство ГРО жалуются на незагруженность газопроводов.
 