КИВ-125
|
|
phacochoerus | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 06:24 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток. Как-то увидел проект ПетербургГаза по газу, где для вентиляции помещения предусматривали КИВ-125 в количестве 1 шт, и турбодефлектор Ду200 - 1 шт. Кто-нибудь использую данные приспособления для вентиляции теплогенераторных или котельных? В паспортах на КИВ и Тубродефлектор не пишется сколько воздуха в час они могут прогнать через себя. Как расчитать количество КИВ и диаметр турбодефлекторов, есть какие специальные формулы?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 07:48 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://almazbr.ru/kiv-125/
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 08:04 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| посмеялся. буквально в субботу этот самый кив применил в своем проекте ))) и находил в паспортных данных приток воздуха который он выдает. вот полна у меня жизнь совпадений. я иногда крепко думаю на эту тему. сорри за оффтоп. настроение плохое с утра.Добавлено (04.06.2018, 08:04) --------------------------------------------- было.
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:56 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| hrol495,
- Естественная вытяжка создаёт разряжение в 10 Па – производительность КИВ 125 окажется 35 м3/ч.
То есть за час этот клапан сможет через себя провести 35 кубов? это значит что при объме помещения в 30м3, нужно устанавливать для трехкратного воздухообмена три таких клапана? Или всё зависит от диаметра турбодефлектора? Помогите разобраться с этим вопросом
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 10:41 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) То есть за час этот клапан сможет через себя провести 35 кубов? это значит что при объме помещения в 30м3, нужно устанавливать для трехкратного воздухообмена три таких клапана? Или всё зависит от диаметра турбодефлектора? Помогите разобраться с этим вопросом Во первых откуда взято трехкратный воздухообмен теплогенераторной? Турбодефлектор на вытяжке - работает только при определенной силе ветра, а также не имеет официального разрешения на применение в нормативных документах. Для повышения уровня знаний по вентиляции. Очень старый, но надежный как танк 34, справочник все по порядку и разумно. https://www.proektant.org/books/0086-08-1976.pdf Попробуйте вникнуть если будет проблемы с вентиляцией и дальше, а если нет разберите Пример VII.3 стр. 100.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 04.06.2018, 11:00 |
|
|
|
phacochoerus | Дата: Суббота, 09.06.2018, 06:29 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, А что тогда эффективней вежать на вытяжку какой дефлектор не дорогой и качественный? Про КИВ я правильно понял его пропускную способность и кол-во штук? в теплогенераторной не трехкратный обмен должен быть + на горение газа в котле?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:07 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) какой дефлектор не дорогой и качественный Типа такого. http://www.v-s-m.ru/deflektor-ds.html
Цитата phacochoerus ( ) в теплогенераторной не трехкратный обмен должен быть + на горение газа в котле? СП 281. 1325800.2016 п. 14.3 а также расхода воздуха,необходимого для горения при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час. При невозможности обеспечении воздухообмена за счет естественной вентиляции, следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.
Если теплогенератор с закрытой топкой (забор воздуха на горение снаружи помещения), то Расчетный воздухообмен должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, при этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.
Расчёт теплопоступлений состоит:
Расчет потери тепла на нагревания воздуха, поступающего через приточный клапан или решетку и путем инфильтрации. Теплопоступления от изолированных трубопроводов. Теплопоступления от осветительных приборов. Теплопоступления от электродвигателей. Этот расчет удобно выполнить по книги: "Проектирование промышленной вентиляции": Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е.,Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с. Книгу выложил в разделе РАЗНОЕ - Книги
Расчет в Excel (когда то давно скачал в интернете, автор не я, за точность расчета не несу ответственность)
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 09.06.2018, 09:42 |
|
|
|
phacochoerus | Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:01 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| hrol495, zorik2, помогите разобраться в расчетах, если считать по правильным формулам то для одного котла с расходом 5,2 м3 час установленного в теплогенераторной 3х3х2,5 нужно установить по СП 42 - 3 КИВа, по СП 281 - 1 КИВ. hrol495, можете поделиться проектом очень было бы интересно посмотреть кол-во КИВов и так далее. Ранее не занимался просто этим вопросом. Какие еще есть варианты для потачи приточного воздуха через стену помещения при северных условиях -45.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 14.06.2018, 13:31 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Выложите свои расчетные данные. СП 42-101-2003 пункт 6.18 это имеете ввиду. В настоящее время он исключен. http://docs.cntd.ru/document/1200032042
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 14.06.2018, 13:46 |
|
|
|
phacochoerus | Дата: Пятница, 15.06.2018, 12:38 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, получается на 15м3 в теплогенераторной двух котлов по 5,2м3/час расхода газа нужно 2 кива и дефлектор Ду200.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 16:33 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А где количество воздуха по удалению с теплоизбытков от изолированных трубопроводов и оборудования. А так же от электрооборудования? http://www.innovation-group.com.ua/sprav/head3.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 15.06.2018, 16:34 |
|
|
|
phacochoerus | Дата: Суббота, 16.06.2018, 10:51 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, В теплогенераторной 3х2 и 2 котлами по 45 кВт может можно этими данными предебречь? Не много ли расчетов для теплогенераторной магазина сухофруктов?))) И как ПетербургГаз просто тупо один КИВ воткнул и всё в проекте не расчетов нифига нет
Сообщение отредактировал phacochoerus - Суббота, 16.06.2018, 11:47 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 12:32 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) Не много ли расчетов для теплогенераторной магазина сухофруктов?))) И как ПетербургГаз просто тупо один КИВ воткнул и всё в проекте не расчетов нифига нет В принципе решаете ВЫ. Я только Вам подсказываю, что бы повысить Вашу квалификацию. В серьезных крупных проектных, фирмах вопросами отопления и вентиляции занимаются отдельные специалисты, а не те кто проектирует газ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 16.06.2018, 12:33 |
|
|
|
phacochoerus | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 07:57 | Сообщение # 14 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, Ну это понятно что в крупных компаниях за вентиляцию отвечает отдельный специалист. Вот поэтому я попросил помощи хотябы в грубых расчетах для малых обьектов (теплогенераторных) сколько КИВов нужно ставить и какие дефлектора с вентканалами
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 09:03 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если теплогенераторная работает только зимой, и забор воздуха на горение из помещения теплогенераторной, то для установленной мощности до 50 квт., если прикинуть грубо, надо не менее 3-х КИВ-125. Если теплогенераторная работает и летом надо больше или на лето устанавливать приточный вентилятор.Я думаю, что установка вентилятора вместо КИВов -это лучшее решение. Недавно это я обсуждал с hrol495. http://proekt-gaz.ru/forum/2-4645-2 С точки зрения представленного Вами расчета вытяжной воздуховод диаметром 200 мм достаточный, лишь его высота была не менее 5-метров(между серединой вытяжной решетки и устьем , а если поставите дефлектор, то это только улучшить показатели вытяжной вентиляции. Если это разовый заказ, то конечно не стоит "заморачиваться", но если у Вас все время будет такая работа, то стоит поизучать - эту науку, вентиляция. Справочник я Вам для изучения указал.
Все это так не потому, что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи. Альберт Эйнштейн
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 18.06.2018, 09:10 |
|
|
|