phacochoerus | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 13:08 | Сообщение # 16 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, Да вот в свое время понастраивали в городе теплогенераторных боксов магазинов и тд, а вентиляцию забыли поставить в помещения, из-за этого котлы страдают. везде запроектированы вент решетки 300на400, вот только уж очень они неэффективны в части притока холодного воздуха и разморозки котлов (tнар -46), вот и думай что нужно делать. Вентиляторы же по своей сути тоже будут холодный воздух нагонять? через Ду100 отверстия температура в помещении зимой очень быстро можно упасть до 15 градусов., тогда он вообще работать не будет этот вентилятор. Подскажите какие еще есть возможности для обеспечения притока воздуха дешего эффективно и чтоб нормы соблюдать, меня все гложит почему в Петербурггазе один КИВ на такую площадь запроктировали. Люди добрые подсобите советом какой оборудование ставить для притока
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 15:58 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| https://tion.ru/shop/breezer-tion-o2-base/ http://air-fresh.biz/product/lufberg-ifresh/ http://www.vensys.ru/catalog/detail.php?ID=2769 http://proekt.by/otoplen.....0.html В последней ссылке "рыбы" по расчетам. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118927&st=30 сообщение 35 посмотрите чертеж по подаче воздуха.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116555
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 02.07.2018, 16:48 |
|
|
|