ЛСК котельной
|
|
Cappadona | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17:41 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем привет! Имеется встроенная котельная в корпус адм-производств. назначения (см. приложение). Размерами 9х3,1х3,0(h) объем = 83,7 м3, Площадь легкосбрасываемых конструкций = 2,5 м2. Наружная стена представляет собой площадь 3,1х3,0 м. и вот на ней нужно разместить 2,5 м2 ЛСК + дверь + дымоход + вентканал = см. приложение)) Посмотрите свежим взглядом) мб более умная идея придёт в голову. И можно ли в двери котельной разместить стеклопакет (3 мм. одинарный)? И на сколько макс. от площади дверного проема. На моей памяти не видел дверей в котельных с окнами (стеклянными дверьми в качестве ЛСК), кроме ИЖС). В НТД есть требования по огнестойкости ограждающей конструкции, но конкретики что она должна быть глухой не нашел.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 18:48 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Какая суммарная тепловая мощность? Может у Вас теплогенераторная. Приложите план, фасадного чертежа мало. Приток ПЕ1, на такой отметки не делают.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 04.12.2017, 18:49 |
|
|
|
Cappadona | Дата: Вторник, 05.12.2017, 00:13 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, суммарная мощность 250 кВт, перспективная 365 кВт, с утра только смогу приложить план
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 05.12.2017, 09:33 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Cappadona ( ) суммарная мощность 250 кВт, перспективная 365 кВт, Всё таки теплогенераторная, о перспективе говорим, тогда когда есть на чертеже котел и написано, что это вторая очередь строительства. Читаем СП 281.1325800.2016 раздел 5. http://docs.cntd.ru/document/456069589 Если всё таки хотите считать это помещение на 365 кВт - котельной, то вот тема была http://proekt-gaz.ru/forum/2-5205-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 05.12.2017, 09:42 |
|
|
|
Cappadona | Дата: Вторник, 05.12.2017, 16:03 | Сообщение # 5 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Прикладываю план котельной Добавлено (05.12.2017, 16:03) --------------------------------------------- zorik2, Насколько понимаю расчет можно вести по взрывному вымещаемому объёму, и можно по проценту от свободного объема котельной. В экспертизу сдавал ЛСК с расчетом, эксперт, такое ощущения что даже не вникал, сказал не заморачивайся считай как 3% от объема
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 05.12.2017, 16:17 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Cappadona ( ) Прикладываю план котельной предыстория не помешала бы. показана сущ котельная и проектируемая. реконструкция котельной? что со старой котельной?
Цитата Cappadona ( ) На моей памяти не видел дверей в котельных с окнами (стеклянными дверьми в качестве ЛСК), кроме ИЖС). В НТД есть требования по огнестойкости ограждающей конструкции, но конкретики что она должна быть глухой не нашел. СП 4.13330.2013 (если у вас остается или будет котельная): "6.9.6 Встроенные и крышные котельные должныотделяться от смежных помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа". Помимо противопожарных преград конструкции помещения должны обеспечивть взрывоустойчивость здания - взрвывная волна должна идти наружу, а не внутрь здания. Если останется или будет котельная (после уточнения мощности), см. в том же СП: "6.9.18 Выходы из встроенных и пристроенныхкотельных надлежит предусматривать непосредственно наружу". PS категорируются производственные и складские помещения, к которым не относятся коридоры, ЛК и т.д.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 05.12.2017, 17:33 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А как быть с учетом газа. В одном помещении два собственника. Есть у заказчика Ту от газоснабжающей организации и на какую мощность. Что касается сути вопроса. Одно окно на глубину 9 м маловато по освещенности фронта котлов. Приток надо делать не менее 2 м от отм. 0.00. Помещение должно иметь стены противопожарные не менее 2 типа, а здесь просто коридорчик. Договоритесь с хозяином "старой котельной" и стену разделяющую котельные сделайте на 400 мм не доходя до перекрытия, чтобы общий объем двух котельных пришелся на все имеющиеся окна, если не хватить добавьте окно в "старой котельной". Тогда и приток делать не надо он будет из "старой котельной" и дверь наружная будет согласно норм.
|
|
|
|