Заземление надземного газопровода
|
|
SuperPashkin | Дата: Пятница, 19.05.2017, 15:59 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Izhevsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, уважаемые знатоки. Есть очень древний газопровод (77-ого года рождения), проложенный надземно по территории мебельного предприятия. Вблизи от него проходит ВЛ 220 кВ. По действующим на момент строительства нормам, а именно п. 4.24, табл. 10 и 11, в стеснённых условиях допускалось прокладывать Г3 на расстоянии 5 м от ВЛ при условии защитного заземления.
Допустим, как заземляется газопровод я нашёл - пусть это будет чертёж ЭС 2.00 СБ из серии 1-93. Но вот, как часто по длине нужно устраивать эти заземлители - ни слова. Есть у кого какие версии на сей счёт, чтобы у Ростехнадзора вопросов не возникло?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 19.05.2017, 16:25 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата SuperPashkin ( ) Но вот, как часто по длине нужно устраивать эти заземлители - ни слова. Есть у кого какие версии на сей счёт, чтобы у Ростехнадзора вопросов не возникло? ПУЭ-7 п.1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей(в том числе естественных)всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15,30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускаетсяувеличиватьуказанныенормыв 0,01r раз, но не более десятикратного. Вот ссылки http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html http://h4e.ru/komplek....mleniya https://energetik.com.ru/zazemle....rojstva
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.05.2017, 09:02 |
|
|
|
LevaK | Дата: Суббота, 20.05.2017, 02:09 | Сообщение # 3 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По ссылке находится ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ, она каким боком сюда?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 20.05.2017, 08:58 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| LevaK, Спасибо, не на то сослался, заменил.
|
|
|
|