Понедельник, 25.11.2024, 16:47
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Заземление надземного газопровода
SuperPashkinДата: Пятница, 19.05.2017, 15:59 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Izhevsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Есть очень древний газопровод (77-ого года рождения), проложенный надземно по территории мебельного предприятия. Вблизи от него проходит ВЛ 220 кВ. По действующим на момент строительства нормам, а именно п. 4.24, табл. 10 и 11, в стеснённых условиях допускалось прокладывать Г3 на расстоянии 5 м от ВЛ при условии защитного заземления.

Допустим, как заземляется газопровод я нашёл - пусть это будет чертёж ЭС 2.00 СБ из серии 1-93. Но вот, как часто по длине нужно устраивать эти заземлители - ни слова. Есть у кого какие версии на сей счёт, чтобы у Ростехнадзора вопросов не возникло?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 19.05.2017, 16:25 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата SuperPashkin ()
Но вот, как часто по длине нужно устраивать эти заземлители - ни слова. Есть у кого какие версии на сей счёт, чтобы у Ростехнадзора вопросов не возникло?
ПУЭ-7 п.1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей(в том числе естественных)всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15,30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускаетсяувеличиватьуказанныенормыв 0,01r раз, но не более десятикратного.
Вот ссылки
 http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html
http://h4e.ru/komplek....mleniya
https://energetik.com.ru/zazemle....rojstva


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.05.2017, 09:02
 
 
LevaKДата: Суббота, 20.05.2017, 02:09 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По ссылке находится ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ, она каким боком сюда?
 


zorik2Дата: Суббота, 20.05.2017, 08:58 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
LevaK,  Спасибо, не на то сослался, заменил.
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz