Снова замечания ГРО. Помогите победить
gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 16:10 | Сообщение # 31
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Форум глючит не только у меня?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 13.01.2017, 16:41 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
wink Да, что то глючить. По дымовой трубе, виноват её нет, исправил вопрос.

Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 13.01.2017, 17:07
 
 
gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 17:06 | Сообщение # 33
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
но все равно крепление и конструкция и где она в спецификации.
Cогласен.  Как правило, (во всяком случае) у нас в регионе делают "приставников" из оцинкованной стали. Так как типовых серий на такие каналы не встречал. в проекте всегда включаем чертёж.
 


zorik2Дата: Пятница, 13.01.2017, 17:09 | Сообщение # 34
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
ак правило, (во всяком случае) у нас в регионе делают "приставников" из оцинкованной стали. Так как типовых серий на такие каналы не встречал. в проекте всегда включаем чертёж.
А утепление её делаете? А то будет "плакать" всю зиму.
 
 
gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 18:01 | Сообщение # 35
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
А то будет "плакать" всю зиму.
Всё зависит от длины. В случае как у аскера не вижу смысла утеплять, так как канал не будет успевать  остывать до точки росы. Достаточно отвыерстия в основании (снизу, а не сбоку) для удаления влаги.

Добавлено (13.01.2017, 18:01)
---------------------------------------------
Были случаи , когда сырели вентрешётки внутри помещений (вентканал снаружи входил отводом в помещение, без капельника). Поле того как стали делать тройником и отверстием в основании - сырость ушла. Дымоходы безусловно утеплённые ставим.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.01.2017, 18:01
 
 
бабааАХ_ойДата: Пятница, 13.01.2017, 18:25 | Сообщение # 36
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tadzhik-83 ()
очень опытный человек натолкнул на ГОСТ 21.609-83
Когда он сказал так оформлять? быть может когда еще не было новой нормы.
По-моему не стоит упираться, а лучше оформить в соответствии с действующими нормами.
Ну вот взял человек ваш чертёж, увидел там запись Ф20х2.8 и что прикажете ему думать? Естественно он должен рассуждать опираясь на последние действующие нормы. Т.е. получается, что наружный диаметр 20.

Где на Вашем чертеже написано, что труба водогазопроводная? нигде. Да и не нужно это писать. (это записывается в спецификации... и вот там как раз вы запишите её как требует это ГОСТ 3262, т.е. через условный диаметр и толщину).

У меня когда на чертеже трубы газоводопроводные и электросварные, то первые я обозначаю просто через диаметр условный, а вторые через диаметр наружный и толщину стенки. Считаю не логичным трубы по ГОСТ 3262 на чертеже обозначать, например, Ф21,3х2.8.

делайте как хотите, но обозначение по старому госту НЕ верно. (хоть и имеет он статус ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
 


gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 18:45 | Сообщение # 37
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата бабааАХ_ой ()
Ну вот взял человек ваш чертёж, увидел там запись Ф20х2.8 и что прикажете ему думать?
А в чём подвох? Я бы подумал, что труба 20х2,8 как указано в ГОСТ 3262....
Цитата бабааАХ_ой ()
делайте как хотите, но обозначение по старому госту НЕ верно. (хоть и имеет он статус ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
В системе техэксперт статус "действующий" у ГОСТа 83 года убран уже давно.

Добавлено (13.01.2017, 18:45)
---------------------------------------------
Добавлю пару слов в поддержку ув.Tadzhik-83. Не самый плохой проект. Да, по оформлению и "начинке" местами может и далековато от требований ГОСТов, но по аккуратности хороший. Во всяком случае, на тех же "госзакупках" скачивал проекты таких "обмороков", что удивляешься как по ним вообще строить можно.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.01.2017, 18:47
 
 
бабааАХ_ойДата: Пятница, 13.01.2017, 18:52 | Сообщение # 38
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А в чём подвох? Я бы подумал, что труба 20х2,8
я ожидал такого ответа...

Я тоже знаю, что под обозначением Ф20х2.8 может крыться только газоводопроводная.

А вот теперь я задам вопрос который поставит всё на своё место: какая это труба Ф40х3,0 ? вот и думайте...
 
 
gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 19:00 | Сообщение # 39
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата бабааАХ_ой ()
А вот теперь я задам вопрос который поставит всё на своё место: какая это труба Ф40х3,0 ? вот и думайте...
А я не буду думать. smile Загляну в спецификацию и узнаю.

Добавлено (13.01.2017, 18:58)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Я так понял уважаемый Vorbei -  ставите продувки?Интересно услышать от вас, как защищаете их от проявлений атмосферного электричества?
И всё таки? Кто ставит продувки. Ответите на этот вопрос?

Добавлено (13.01.2017, 19:00)
---------------------------------------------
Посмотрел тему и для себя сделал вывод - замечания ГРО двигатель прогресса. Всего лишь замечания, а сколько постов. Да... Без ГРО жизнь стала бы скучна и неинтересна. Пришлось бы застрелиться apple

Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.01.2017, 18:54
 


бабааАХ_ойДата: Пятница, 13.01.2017, 19:02 | Сообщение # 40
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А я не буду думать. smile Загляну в спецификацию и узнаю.
Вот и я того же мнения. Если нужно узнать какая конкретно труба, то нужно смотреть спецификацию.
А на чертеже обозначение должно быть таким, чтобы можно было понять какой внутренний диаметр у трубы, а это возможно лишь при использовании ГОСТ 21.609-2014
 
 
gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 19:07 | Сообщение # 41
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата бабааАХ_ой ()
А на чертеже обозначение должно быть таким, чтобы можно было понять какой внутренний диаметр у трубы, а это возможно лишь при использовании ГОСТ 21.609-2014
То есть? В чертеже, если указано , как в ГОСТ, к примеру DN50, то какой внутренний  диаметр понимать?  biggrin


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.01.2017, 19:07
 
 
Tadzhik-83Дата: Пятница, 13.01.2017, 19:10 | Сообщение # 42
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо всем за помощь! Стараюсь исправляться smile Обязательно учту все мелочи. Не первый год работаю, и никогда никто на подобные недочеты внимания не обращал, ни ГИПы, ни эксперты, ни ГРО. Наверно, сказывается все-таки низкий уровень подготовки специалистов у нас sad Только благодаря форуму глаза открываться начали! 

И вдогонку еще вопрос: по поводу таблицы нагрузок по потребителям для проверки гидравлического расчета, неужели брать максимально возможный расход газа из паспорта котла - неверно?
 


gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 19:18 | Сообщение # 43
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У теплогенераторов - должен быть 20-30% запас в мощности в зависимости от теплопотребления. Кроме того, посмотрите в паспорт котла, который поставили - у него модулируемая горелка с диапазоном 8-20 кВт. То есть по отоплению он не выдаст вам обязательно  20 кВт в час. Это очевидно. Кроме того, мощность котла будет ограничена теплоотдачей (площадью) радиаторов в помещениях. Если в помещениях  установлено 4  радиатора по 2 кВт теплоотдачи при +80 градусов (то есть всего 8 кВт), то котёл сожрёт газа именно на 8 кВт/ч (без учёта того, что улетит в трубу и потерь в линии трубопроводов отопления - прибавьте около 10 процентов.

В форуме недавно была тема про расходы газа, где мы дискутировали с ув.zorik2, ув.bark и другими коллегами по поводу расхода. Пользуйтесь поиском.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.01.2017, 19:25
 
 
бабааАХ_ойДата: Пятница, 13.01.2017, 19:32 | Сообщение # 44
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
к примеру DN50, то какой внутренний диаметр понимать?
естественно 50 внутренний диаметр
 
 
gasparДата: Пятница, 13.01.2017, 19:38 | Сообщение # 45
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пример
57х3 ГОСТ  10704-91. Двн= 51
57х4 ГОСТ  10704-91. Двн= 49
57х3,5 ГОСТ  10704-91. Двн= 50
50х3,5 ГОСТ 3262-75 Двн= 53

Какой у этих труб внутренний диаметр? Разный? Безусловно. А номинальный (DN) одинаков - DN50 smile  Номинальный и внутренний - не одно и тоже


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.01.2017, 19:41
 