| RomaR | Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:54 | Сообщение # 61 |
|
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar (  ) асколько я знаю у Сейтронов (RGD COO) есть реле выходы на 2мг. Их можно закумутировать на клапан. Технически - это первое, что приходит в голову. Но боюсь, что застройщики, сравнив стоимость ранее применявшихся комплектов САКЗ, со стоимостью Сейтронов будут ох как недовольны.
|
| |
|
|
| gaspar | Дата: Четверг, 05.04.2018, 15:05 | Сообщение # 62 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3680
Репутация: 294
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата RomaR (  ) Эксперт подходит в этом случае формально - упёрся, что оборудование в нашем проекте не соответствует СП 60 Интересно, а почему эксперт считает, что ПДК для жилой квартиры 20 мг? Не 5, не 500, не 74 , а именно 20 мг. Как звучит замечание, на что ссылка? Прости господи - эксперт идиот
Добавлено (05.04.2018, 14:58) ---------------------------------------------
Цитата RomaR (  ) Технически - это первое, что приходит в голову. Но боюсь, что застройщики, сравнив стоимость ранее применявшихся комплектов САКЗ, со стоимостью Сейтронов будут ох как недовольны. Ублажите эксперта, а в рабочке поставите обычный датчик.Добавлено (05.04.2018, 15:05) --------------------------------------------- Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" Так в этом нормативе ПДК максимально-разовая вообще 5 мг. Приехали?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 05.04.2018, 15:00 |
| |
|
|
| RomaR | Дата: Четверг, 05.04.2018, 15:33 | Сообщение # 63 |
|
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar (  ) Приехали? С "Бешеным принтером" - Сантехпроектом - и ни к такому приедем. Однако же от этих новых СП никуда не деться. Отключение клапана по 20 мг/куб.м СО есть в СП 60.13330, СП 281.1325800, а также в "Котельных установках" СП 89.13330 (тут правда речь только о передаче сигнала 20 мг на диспетерский пункт). Отправил запрос производителю САКЗ "ЦИТ-Плюс", что они думают по этому поводу. Посмтрим, что ответят.
|
| |
|
|
| gaspar | Дата: Четверг, 05.04.2018, 16:00 | Сообщение # 64 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3680
Репутация: 294
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата RomaR (  ) СП 60.13330, СП 281.132580 СП 60.13330.2016 и СП 281 не входят в ПП1521. Сейчас актуально СП 60.13330.2012 , а там 20 мг нет.
|
| |
|
|
| Sasha21102 | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 12:34 | Сообщение # 65 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата RomaR (  ) С "Бешеным принтером" - Сантехпроектом - и ни к такому приедем. Однако же от этих новых СП никуда не деться. Отключение клапана по 20 мг/куб.м СО есть в СП 60.13330, СП 281.1325800, а также в "Котельных установках" СП 89.13330 (тут правда речь только о передаче сигнала 20 мг на диспетерский пункт). Отправил запрос производителю САКЗ "ЦИТ-Плюс", что они думают по этому поводу. Посмтрим, что ответят.А можно Поделитесь плииз ответиком:)
|
| |
|
|
| Qvert | Дата: Пятница, 07.08.2026, 11:43 | Сообщение # 66 |
|
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Волгодонск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем привет. На сегодняшний день установка системы загазованности в одноквартирном жилом доме является обязательной?
|
| |
|
|
| Tornado | Дата: Понедельник, Вчера, 15:13 | Сообщение # 67 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 206
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Читай прикреплённый файл
|
| |
|
|