Система контроля загазованности
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:00 | Сообщение # 31 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата plehan ( ) По требованию заказчика разве заказчик при газификации квартиры или целого МЖД вправе требовать ставить СИКЗ или нет ?
Добавлено (05.03.2018, 22:00) --------------------------------------------- Пункт 6.5.7 не допускает в МЖД без датчиков, что при новом строительстве, что при реконструкции.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.03.2018, 22:00 |
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:00 | Сообщение # 32 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:01 | Сообщение # 33 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГазифицировАННЫХ, или газифицируЕМЫХ. Чувствуете разницу?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.03.2018, 22:01 |
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:03 | Сообщение # 34 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Пункт 6.5.7 Цитата plehan ( ) 7.2 эти два пункта в Пп№1521 . И в принципе не противоречат друг другу ИМХО . Потому что СП 60 не устанавливает для каких помещений необходим САКЗ и в МКД есть еще и не жилые (общественные ).
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:07 | Сообщение # 35 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что-то перемудрили вы. Я вижу всё проще: МЖД - при поквартирном отоплении (новое строительство и реконструкция) - СИКЗ ставить. ИЖД - цоколь, подвал - СИКЗ ставить. В остальных случаях по усмотрению (заданию) заказчика. Можно конечно, цепляясь за терминологию , пытаться оспорить пункты сводов правил, но не вижу смысла. Так можно до заворот мозгов дойти. :D. Я не вижу противоречий в пп 7.2 и 6.5.7. Первый применяемтся в случаях, когда второй нет. (кухни ИЖД, кухни с плитами)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.03.2018, 22:08 |
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:08 | Сообщение # 36 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) ГазифицировАННЫХ, или газифицируЕМЫХ. Чувствуете разницу? Чую , то есть данное требование уже к газифицированному помещению ( квартире ) в случае реконструкции ,по требованию заказчика . Но первая часть кроме жилых ? В самой жилой комнате устанавливать газовое оборудование нельзя .
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:09 | Сообщение # 37 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так там о зданиях речь, а не о помещениях (п 7.2)
|
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:15 | Сообщение # 38 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Что-то перемудрили вы. Возможно ,но факт в том что МКД у нас без САКЗОВ 2017 г. Если принять сторону о обязательном исполнении ,то как их ввели в эксплуатацию .Добавлено (05.03.2018, 22:11) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ) Так там о зданиях речь, а не о помещениях (п 7.2) Помещения зданий всех назначений (кроме жилых)Добавлено (05.03.2018, 22:15) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ) Первый применяемтся в случаях, когда второй нет. (кухни ИЖД, кухни с плитами) Проблема в том что это нужно придумать ,как считать . ведь п.7.2 распространяется также на МКД и ИЖС .
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:17 | Сообщение # 39 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так "зданий" же. Это же очевидно. Добавлено (05.03.2018, 22:17) --------------------------------------------- Пункт 6.5.7 появился позже, потому и в СП 62 с изменением 2 - газовики "умыли" руки и отослали в СП 60, как ранее так же сделали МЧСники. И это правильно. Всё должно быть в одном месте.
|
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:18 | Сообщение # 40 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата plehan ( ) Чую , то есть данное требование уже к газифицированному помещению ( квартире ) в случае реконструкции ,по требованию заказчика Тогда если посмотреть так ,если реконструкция объекта капитального строительства с переходом на поквартирное отопление САКЗ по требованию заказчика . Квартиры в собственности - тоесть заказчиками будут собственники , кто хочет тому установят .
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:19 | Сообщение # 41 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если где-то принимают газ в МЖД без СИКЗ, прокурор и судья им в помощь.
|
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:21 | Сообщение # 42 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Пункт 6.5.7 появился позже, потому и в СП 62 с изменением 2 - газовики "умыли" руки и отослали в СП 60, как ранее так же сделали МЧСники. И это правильно. Всё должно быть в одном месте. п.7.2 применяется на обязательной основе он в ПП№1521 .
Цитата gaspar ( ) Так "зданий" же. Это же очевидно. не уловил суть . Что это меняет ?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:25 | Сообщение # 43 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я считаю, что и при реконструкции системы газоснабжения в зданиях (квартирах МЖД) установка СИКЗ - обязательна. Другое дело, что по п.7.2 заказчикам даётся право, потребовать установку СИКЗ если им не предусмотрели ранее, по причине отсутствия требований в документах, только и всего.
Добавлено (05.03.2018, 22:25) ---------------------------------------------
Цитата plehan ( ) п.7.2 применяется на обязательной основе он в ПП№1521 . Я про изменение 2 писал, что после актуализации ПП1521, изменённый пункт отсылает будет отсылать в п.6.5.7Цитата plehan ( ) не уловил суть . Что это меняет ? Я уже высказался про терминологию из жилищного кодекса. Какая бы она не была, она явно не синхронизирована с п 7.2 и 6.5.7 (точнее наоборот). Потому читаем - "как есть".
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.03.2018, 22:26 |
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:30 | Сообщение # 44 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Но п.7.2 направлен на обязательное наличие САКЗ за исключением помещений жилых ( квартира ) ,а помещения квартир газифицированных могут быть оснащены по требованию ,что не означает обязательное наличие .ИМХО Добавлено (05.03.2018, 22:29) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ) Я уже высказался про терминологию из жилищного кодекса. Это ФЗ он имеет приоритетный статус и он дает разъяснение что такое жилые помещения ,и СП не может противоречить ФЗ .Добавлено (05.03.2018, 22:30) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ) Я про изменение 2 писал, что после актуализации ПП1521 Согласен ,возможно так и будет ,если из перечня удалят . Если не ошибаюсь раз в 5 лет актуализация ?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:40 | Сообщение # 45 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| https://rospravosudie.com/court-y....2732316 Добавлено (05.03.2018, 22:40) --------------------------------------------- http://sudact.ru/regular/doc/XO6BsjXglyHa/
|
|
|
|