резьбовые фитинги
|
|
stessi2006 | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 23:15 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Идет труба стальная 1". Можно ли на нее поставить кран 3/4", вкрутив в кран резьбовой фитинг-переходник?
Типа такого
http://valtec.ru/catalog....2n.html
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 05.07.2016, 01:03 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 62.13330.2011 пункт 7 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей
Тут как кто читает. . В моём понимании - допускается прямое соединение" кран труба" , без промежуточного фитинга : либо меняйте кран, либо переходите сваркой на ф20. Чем меньше резьбовых соединений - тем лучша.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 08:11 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемый gaspar, я думаю такое вы видели не раз.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 05.07.2016, 09:15 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Видел. И ? Пункт СП 62 который я привел - относится к внутренним газопроводам. Зачем плодить разъемные соединения. если можно сделать грамотно. Что касается представленного фото - то чтобы разъединить вводной и внутренний газопровода часто используются сгон с муфтой и контргайкой.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 09:57 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Видел. И ? Я не сторонник лишних соединений(и не сторонник резьбовых кранов на наружных газопроводах), просто там добавится одно резьбовое соединение, что не так критично если монтажник все грамотно сделает.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:22 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) если ключевое слово в мире анархии
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:32 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) ключевое слово в мире анархии Даже я не монтажник с первого раза без утечек подключил гибкую подводку, лен, мазута, закрутил ключом, 1,0мин все операции.(далее нарушение техники безопасности, проверка зажигалкой)
|
|
|
|