stessi2006Дата: Понедельник, 04.07.2016, 23:15 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Идет труба стальная 1". Можно ли на нее поставить кран 3/4", вкрутив в кран резьбовой фитинг-переходник?

Типа такого

http://valtec.ru/catalog....2n.html
 
 
gasparДата: Вторник, 05.07.2016, 01:03 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011  пункт 7 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.

Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей

Тут как кто читает. . В моём понимании - допускается прямое соединение" кран труба" , без промежуточного фитинга : либо меняйте кран, либо переходите сваркой на ф20. Чем меньше резьбовых соединений - тем лучша.
 
 
macferson555Дата: Вторник, 05.07.2016, 08:11 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемый gaspar,  я думаю такое вы видели не раз.
Прикрепления: 3786590.jpg (132.7 Kb)
 


gasparДата: Вторник, 05.07.2016, 09:15 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Видел. И ? Пункт СП 62 который я привел - относится к внутренним газопроводам. Зачем плодить разъемные соединения. если можно сделать  грамотно. Что касается представленного фото - то чтобы разъединить вводной и внутренний газопровода часто используются сгон с муфтой и контргайкой.
 
 
macferson555Дата: Вторник, 05.07.2016, 09:57 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Видел. И ?
Я не сторонник лишних соединений(и не сторонник резьбовых кранов на наружных газопроводах), просто там добавится одно резьбовое соединение, что не так критично если монтажник все грамотно сделает.
 
 
gasparДата: Вторник, 05.07.2016, 10:22 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
если
ключевое слово в мире анархии
 


macferson555Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:32 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
ключевое слово в мире анархии
Даже я не монтажник с первого раза без утечек подключил гибкую подводку, лен, мазута, закрутил ключом, 1,0мин все операции.(далее нарушение техники безопасности, проверка зажигалкой) biggrin
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » резьбовые фитинги