Понедельник, 25.11.2024, 11:00
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Газовая колонка
phacochoerusДата: Понедельник, 23.05.2016, 07:16 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно ли установить газовую колонку в ванной ИЖС? Как запроектировать? назвать помещение теплогенераторной и соблюсти все требования?
 
 
barkДата: Понедельник, 23.05.2016, 10:04 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
назвать помещение теплогенераторной и соблюсти все требования?
нет
 
 
phacochoerusДата: Вторник, 24.05.2016, 06:03 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, кратко локанично)
 


barkДата: Вторник, 24.05.2016, 06:31 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
кратко локанично)
в вопросе не было слова "почему" )
ванная - санитарно-бытовое помещение, теплогенераторная - производственное категории Г. Теплогенераторы можно вешать или на кухне (с окном в наружной стене) или в отдельном помещении теплогенераторной (тож с окном), в иных помещения по нормам не допускается.
 
 
GrifisДата: Понедельник, 20.06.2016, 14:06 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Р.Ф.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.

Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
 
 
E07041987Дата: Среда, 08.08.2018, 10:59 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Ефремов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Кто сталкивался с установкой газовой колонкой в квартире многоквартирного жилого дома до 5 этажей? Требуется помощь, нормы и ссылки что колонку можно ставить или нельзя на 2018г. Существующая кухня, в которой установлена газовая 4-ех комфорочная плита, требуется установка газовой колонки, в кухне имеется открывающееся окно, вентиляция выведенная через фасад жилого дома, и вентиляционный канал который предусматривают под присоединение дымохода от колонки.
 


gasparДата: Среда, 08.08.2018, 12:27 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата E07041987 ()
вентиляционный канал который предусматривают под присоединение дымохода от колонки
Такое решение не допустимо. Подключив колонку туда вы остаётесь без вентиляции.
Проектировать колонку следует по СП 60.13330.2012, СП 60.13330.2016 (раздел 6.5) и СП 42-101-2003. Хотя у кое-кого из участников форума будет иное мнение. smile
 
 
E07041987Дата: Среда, 08.08.2018, 13:10 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Ефремов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Подключив колонку туда вы остаётесь без вентиляци
Собственники квартир вывели дополнительный вентиляционный канал через фасад жилого дома, освободив существующий вентиляционный канал для подключение к нему дымохода от колонки, на основании акта от ВДПО об герметичности данных каналов и возможности к ним подключения. У меня вопрос какие нормы установки колонки в квартирах многоквартирного жилого дома. Можно ли устанавливать с открытой камерой сгорания?
 
 
plehanДата: Среда, 08.08.2018, 13:35 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
СП 42-101-2003. Хотя у кое-кого из участников форума будет иное мнение.
конкретно по это СП данный Сп включен в N 5214  ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 870 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
Данный тех. регламент №870 не распространяется на сети газопотребления жилых домов . Соответственно неприменим .

Что касается вент канала ,если он обособленный и  это можно подтвердить заключением  . По фасаду установлена вентиляция -законно ( нарушение архитектурного строя ) ,то загильзовав существующей канал проблем нет .
Но для осуществления задуманного - проект ,и согласование с МСУ в порядке ЖК ст.26 без увеличения часового расхода газа свыше ТУ.
Цитата gaspar ()
СП 60.13330.2016 (раздел 6.5
Что касается данного утверждения -установка ВПГ не приводит к смене системы отопления централизованного к поквартирному   ,данный вид теплогенаротора (ВПГ) не является автоматизированным котлом ,которые допускаются в поквартирном отоплении .Раздел 6.5 не применим .
Что касается поквартирного отопления в сущ. МКД с центральным отоплением ,данный переход ,а точнее требование к теплогенеарторам (котлам ) установлены  в ФЗ№190 в которых отражено требование  наличия автоматики для температуры теплоносителя . Теплоноситель -может называться вода для  ГВС только в открытых системах теплоснабжения при централизованном снабжении ГВС  -ФЗ№190
Что касается бадания с МСУ надо знать очень много НПА  . Если перейдете дорогу Госд. ,хорошего не ждите -закон прекращает работу .

Добавлено (08.08.2018, 13:39)
---------------------------------------------

Цитата E07041987 ()
Можно ли устанавливать с открытой камерой сгорания?
Проблема в том что ни один СП обеспечивающий соблюдение ФЗ№384 не предусматривает проектирование в МКД оборудование  с приготовлением ГВС  от ВПГ  . Либо централизовано ,либо при поквартирном отоплении с использованием котлов ,которые могут приготавливать ГВС .
 


gasparДата: Среда, 08.08.2018, 14:17 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата plehan ()
Данный тех. регламент №870 не распространяется на сети газопотребления жилых домов . Соответственно неприменим
Ув.plehan - вы умышленно троллите что-ли? Или у вас в Астрахани перегрев? Как это СП 42-101-2003 неприменим к жилым зданиям, если у него целые разделы устанавливают требования к системам газопотребления жилых зданий? Да- требования регламента неприменимы к жилым зданиям, но это не означает, если отдельные разделы СП 42-101-2003 обеспечивают соответствия требованиям ТР, то СП не должно применяться для проектирования систем газопотребления жилых зданий. Мы так далеко уйдём и совсем не в ту сторону. 

Добавлено (08.08.2018, 14:22)
---------------------------------------------
Цитата gaspar ()
Проблема в том что ни один СП обеспечивающий соблюдение ФЗ№384 не предусматривает проектирование в МКД оборудование  с приготовлением ГВС  от ВПГ
  Почему-то я не удивлен
Цитата gaspar ()
Хотя у кое-кого из участников форума будет иное мнение.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 08.08.2018, 14:46
 
 
plehanДата: Среда, 08.08.2018, 23:03 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
но это не означает, если отдельные разделы СП 42-101-2003 обеспечивают соответствия требованиям ТР, то СП не должно применяться для проектирования систем газопотребления жилых зданий. Мы так далеко уйдём и совсем не в ту сторону.
 Нисколько не тролю даже не думаю об этом - но я вам привел аргумент , на основании чего вы думаете должен применяться ?
 
 
gasparДата: Четверг, 09.08.2018, 08:59 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Во первых СП 42-101 вышел задолго до регламента.
2. Во вторых, в редакции СП есть прямые требования по жилым зданиям.
3. В Перечне 5214 есть СП 20 .. "(Нагрузки и воздействия", который тоже предъявляет требования к жилым зданиям. Не применять теперь че его относительно жилых зданий?
4. Да, можно сказать, что положения СП 42-101, касающиеся жилых зданий не входят в обязательные и добровольные перечни. А что тогда применять? Или СТУ на всё заказывать?. СП 42-101 довольно неплохой норматив, ещё с признаками "старой закалки" и совсем отбрасывать его рекомендуемые требования не следует.
 


plehanДата: Четверг, 09.08.2018, 18:32 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
4. Да, можно сказать, что положения СП 42-101, касающиеся жилых зданий не входят в обязательные и добровольные перечни.
Я не помню скидывал ответ Минстроя или нет по этому СП ,я задавал вопрос можно ли опираться на этот СП при  запросе ТУ (наз) с учетом коэф. одновременности . Ответ данный СП не обеспечивает  соблюдения  ФЗ№384 ,может быть справочным ,только в части не противоречащей ФЗ№384 ПП№1521 приказ№365 . Вот его статус !
 
 
gasparДата: Четверг, 09.08.2018, 18:59 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата plehan ()
при  запросе ТУ (наз) с учетом коэф. одновременности
А на что тогда? И вряд ли коэффициент одновременности или его отсутствие как-то соотносятся с безопасности здания. Документ действующий, положения его опробованы на практике - потому если кто то решит не применять его, должен обосновать (расчётами, иным документом, опытными испытаниями) что такое решение приемлимо. А отвергать все подряд документы недопустимо.
 
 
plehanДата: Четверг, 09.08.2018, 19:22 | Сообщение # 15
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
потому если кто то решит не применять его, должен обосновать (расчётами, иным документом, опытными испытаниями)
Можно норму где это указано - в  ч.6 ст.15 ФЗ№384 идет речь не о применении  или применении СП ,а проектных значениях и х-к зданий и сооружений ,которые должны быть обоснованы одним из способов .
Это не касается определения статуса СП .
Цитата gaspar ()
Документ действующий,
Как бы СНиП никто не отменял ? Применять ?

Добавлено (09.08.2018, 19:24)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
А на что тогда?
Только ПП№1314 . Который требует определять ТУ согласно максимальных расходов оборудования .

Добавлено (09.08.2018, 19:25)
---------------------------------------------
Без учета коэф. одновременности .

 


  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz