Доброго времени суток! Столкнулся с новыми требованиями федеральных норм пром безопасности опасных производств объектов...пункт 317: "Если вследствие физических свойств рабочей среды не обеспечивается надежная работа автоматического редуцирующего устройства, то допускается установка регулятора расхода и предусматривается защита от повышения давления". В моем случае идет слив из автоцистерны в емкость...рабочее давление разное вних. Экспертиза требует установку спец устройст предотвращающее превышение давления в меньшей емкости путем установки спец устройств. После прочтения правил не могу понять, что за регулятор расхода и какая защита имеется в виду. Давление в автоцистерне 1.8МПа а в емкости СУГ 1.1Мпа. Кто сталкивался с газовыми заправками, отпишите пожалуйста.
Экспертиза требует установку спец устройст предотвращающее превышение давления в меньшей емкости путем установки спец устройств
Два предохранительных клапана на меньшей емкости уже стоят? Регулятор расхода - это клапан на байпасе у насоса. На картинке (это обвязка Corken FD150) он под номером 6.