Удлиненные муфты с контролем расхода
Anton91Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:17 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При проектировании нового газопровода высокого давления (0,6МПа) хотелось бы поставить на врезку в существующий газопровод  удлиненные муфты FRIASTOPP с интегрированным клапаном контроля расхода системы Metric Maxitrol, но проблема в том, что данные муфты идут до 5 бар. Подскажите, если какой-нибудь аналог из других фирм (желательно на 63 мм)?
 
 
gasparДата: Понедельник, 28.09.2015, 20:24 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Anton91 ()
хотелось бы поставить
Ключевое слово "хотелось бы". Кому??? И зачем??? На высоком давлении скорости движения потока газа могут быть до 25 м/с.  Не сомневаюсь, что такой клапан скорее сработает сам по себе, нежели от разрыва трубопровода.

ИМХО:  я противник таких клапанов по следующим причинам:
1. дополнительная потеря давления (особенно актуально для сетей низкого давления)
2. отсутствие возможности "автоматического " взвода при восстановлении трубопровода
3. сомнение в его работоспособности при длительных сроках эксплуатации газопровода

Такая же бесполезная погремушка, как в своё время был КТЗ.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 28.09.2015, 21:11
 
 
СтарушкаДата: Понедельник, 28.09.2015, 20:55 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не ищите. Это зарубежная продукция, которая рассчитана на зарубежные нормы: 1 бар или 5 бар. А у нас другие диапазоны давления в категориях газопровода.
Что касается "автоматического взвода", то есть такие муфты (с перепускным отверстием), но их применение в России не разрешил МЧС.
 


Dima75Дата: Пятница, 02.10.2015, 21:05 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Это зарубежная продукция, которая рассчитана на зарубежные нормы: 1 бар или 5 бар.
Возможность применения подтверждена письмом- в прикреплении
Цитата Старушка ()
есть такие муфты (с перепускным отверстием), но их применение в России не разрешил МЧС
Почему? Где посмотреть? biggrin
Прикрепления: _FRIASTOPP_6_.pdf (147.0 Kb)
 
 
zorik2Дата: Суббота, 03.10.2015, 08:00 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Почему? Где посмотреть?
http://www.mertikmaxitrol.com/Ru....013.pdf
Там же, как надо выпускать газовые фильтры (писал когда то) все с графиками падения давления.
Люди любят свою работу и работают для людей.
http://www.mertikmaxitrol.com/Ru....009.pdf
 
 
Dima75Дата: Суббота, 03.10.2015, 09:21 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, здравствуйте, конструктив и технологию знаю. Я просил обоснование запрета МЧС на контроллеры расхода с перепускными отверстиями. Но за инфу спасибо - с этими производителями еще не работал, дают достаточно серьезный материал... biggrin
 


zorik2Дата: Суббота, 03.10.2015, 10:21 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте Dima75. Рад вашему появлению. Насколько я помню, может ошибаюсь, причина была в материалах клапана. Опасались коррозии запорного клапана из алюминия.

Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 03.10.2015, 10:41
 
 