При проектировании нового газопровода высокого давления (0,6МПа) хотелось бы поставить на врезку в существующий газопровод удлиненные муфты FRIASTOPP с интегрированным клапаном контроля расхода системы Metric Maxitrol, но проблема в том, что данные муфты идут до 5 бар. Подскажите, если какой-нибудь аналог из других фирм (желательно на 63 мм)?
Ключевое слово "хотелось бы". Кому??? И зачем??? На высоком давлении скорости движения потока газа могут быть до 25 м/с. Не сомневаюсь, что такой клапан скорее сработает сам по себе, нежели от разрыва трубопровода.
ИМХО: я противник таких клапанов по следующим причинам: 1. дополнительная потеря давления (особенно актуально для сетей низкого давления) 2. отсутствие возможности "автоматического " взвода при восстановлении трубопровода 3. сомнение в его работоспособности при длительных сроках эксплуатации газопровода
Такая же бесполезная погремушка, как в своё время был КТЗ.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 28.09.2015, 21:11
Не ищите. Это зарубежная продукция, которая рассчитана на зарубежные нормы: 1 бар или 5 бар. А у нас другие диапазоны давления в категориях газопровода. Что касается "автоматического взвода", то есть такие муфты (с перепускным отверстием), но их применение в России не разрешил МЧС.
zorik2, здравствуйте, конструктив и технологию знаю. Я просил обоснование запрета МЧС на контроллеры расхода с перепускными отверстиями. Но за инфу спасибо - с этими производителями еще не работал, дают достаточно серьезный материал...
Здравствуйте Dima75. Рад вашему появлению. Насколько я помню, может ошибаюсь, причина была в материалах клапана. Опасались коррозии запорного клапана из алюминия.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 03.10.2015, 10:41