Клапан электромагнитный КЗЭУГ-20 в квартире МКД
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 05.08.2015, 17:44 | Сообщение # 31 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Transiver ( ) У знакомых установили такие сигнализаторы. Так хозяйка проклинает их последними словами. Стоит пережарить пироги или молоко на плите уплывёт, они пищат как ошалелые. Дежурную бригаду в день не по разу вызывает
Такая же картина 2 раза была), но неужели соседка не понимает от чего он пищит? Открыть его нажатием кнопки труда не составляет. В вашем случае с коаксиалом он не нужен, только коаксиалки в многоэтажках запретили ставить если не ошибаюсь в 2011г.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 05.08.2015, 19:44 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Transiver ( ) Коаксиалы "выставляются" через наружнюю стену на улицу А разве в многоквартирном доме можно отвод продуктов сгорания на фасад выводить без приставного дымохода?Цитата Transiver ( ) Стоит пережарить пироги или молоко на плите уплывёт, они пищат как ошалелые. Скорее всего сигнализаторы стоят рядом с плитой и вентиляция не работает должным образом. Повод проверить вентканал и приточную вентиляцию в помещении.
|
|
|
|
Transiver | Дата: Среда, 05.08.2015, 20:37 | Сообщение # 33 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Мишкинополь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) только коаксиалки в многоэтажках запретили ставить если не ошибаюсь в 2011г. Цитата gaspar ( ) А разве в многоквартирном доме можно отвод продуктов сгорания на фасад выводить без приставного дымохода? По этому поводу я хотел открыть другую тему и спросить у вас, как обстоит дело с дымоходом по фасаду. Нужен ли он вообще? Сомнения у меня, что котел с ним будет работать корректно. Особенно волнует часть коаксиала, которая отвечает за всасывание воздухаДобавлено (05.08.2015, 20:37) --------------------------------------------- Уважаемые bark, zorik2, macferson555, gaspar, после долгих разговоров буквально сегодня проектировщик "скрипя зубами" согласился убрать сигнализатор на СО. Только он опять кардебалетом занимается. "Новые" листы с изменениями будут приложены к "старым". По его словам, мы снова должны согласовывать изменения с газовиками. Иначе он не подпишет Акт выполненных работ и авторский надзор. Прав ли он? Как должны вноситься изменения и корректировки в проект? Если нужно, могу загрузить лист с корректировкой проекта
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 05.08.2015, 21:19 | Сообщение # 34 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Transiver ( ) Как должны вноситься изменения и корректировки в проект? ГОСТ Р 21.1101-2013 раздел 7 http://isi.sfu-kras.ru/sites....013.pdf
|
|
|
|
Transiver | Дата: Среда, 05.08.2015, 21:26 | Сообщение # 35 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Мишкинополь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо за ссылку. Я тоже на этот раздел обратил внимание. Вот только одно дело - внести изменения в теории, другое - проектировщик, который рука об руку с ОблГазом действует. Ни шагу без них не делает Добавлено (05.08.2015, 21:26) --------------------------------------------- Думаю обратиться в общество по защите прав потребителей
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 06.08.2015, 09:59 | Сообщение # 36 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) По его словам, мы снова должны согласовывать изменения с газовиками. Иначе он не подпишет Акт выполненных работ и авторский надзор. Прав ли он? А что написано в технических условиях??? И чт написано в первом согласовании? ГРО согласовывает проект только на предмет соответствия точке подключения, которая не изменилась, как я понимаю. Пусть проектировщик обоснует необходимость пересогласования С ГРО. Я понимаю к чему он клонит - там вероятно встанут на его сторону и попросят вернуть сигнализатор. Что касается , что согласовывает ГРО была статья в журнале ГАЗ России Ссылка на тему : http://proekt-gaz.ru/forum/2-4284-1
|
|
|
|
Transiver | Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:24 | Сообщение # 37 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Мишкинополь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, спасибо за участие. Избавились мы от датчика на СО. Подскажите, что делать с дымоходом
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 07.08.2015, 13:19 | Сообщение # 38 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приставной утеплённый дымоход с внутренним диаметром 80-100мм на фасаде с выводом на 0,5 метра выше карниза кровли.
|
|
|
|
Transiver | Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:41 | Сообщение # 39 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Мишкинополь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Приставной утеплённый дымоход с внутренним диаметром 80-100мм на фасаде Утепление не спасёт. Котёл только один подключается. Плюс надо как-то умудриться подсоединить выхлопной патрубок так, чтоб не перекрыть воздухозаборный. А там менее 10 см. Затянет всё инеемДобавлено (07.08.2015, 17:41) --------------------------------------------- gaspar, если Вас не затруднит, отвечайте в теме Дымоход для коаксиала в МКД
|
|
|
|
Sasha21102 | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:58 | Сообщение # 40 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Transiver ( ) ... Избавились мы от датчика на СО... Мне одному сие кажется весьма сомнительным мероприятием?
|
|
|
|
Transiver | Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:51 | Сообщение # 41 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Мишкинополь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Sasha21102 ( ) кажется весьма сомнительным мероприятием Можете не сомневаться в наших возможностях. Сильнее тот, за кем правда
|
|
|
|
Anton91 | Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:04 | Сообщение # 42 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Курск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Скоро будет как 2 года как обсуждалась эта тема, никто не знает, поменялось ли что касательно ктз и сикс (сакз) на сегодняшний день? П.6.5.7 СП 60.13330.2012 до сих пор входит в перечень документов требований пожарной безопасности, появились ли новые документы?
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:54 | Сообщение # 43 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вроде ничего не поменялось. и ктз ставим и сикс (сакз) ставим. мысленно ржу, но руководству так спокойнее.
|
|
|
|