Усиление перегородки для установки настенного тепло-ра.
patrik93Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:54 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, при согласовании проекта внутреннего газоснабжения с ГРО получили замечание - необходимо усилить перегородку на которой размещен газовый теплогенератор. Перегородка из пазогребневых плит, толшиной 70мм. Поделитесь пожалуйста чертежами с узлами усиления если не жалко.
 
 
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 14:00 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Например сделать раму из уголка или квадратного профиля, см. прикрепление.
Прикрепления: _1.pdf (66.3 Kb) · _2.pdf (20.6 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 13.01.2015, 14:01
 
 
patrik93Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:46 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Большое спасибо за чертежи. Очень хороший вариант, но затратный. Как вы считаете может достаточно закрепить перегородку сверху к перекрытию, сбоку к стене, и усилить перегородку кладочной сеткой ? Тогда несущей способности должно хватить. Теплогенератор 30 кг.
 


barkДата: Вторник, 13.01.2015, 15:11 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата patrik93 ()
достаточно закрепить перегородку
перегородка не цельная, а состоит из несколько рядов одиночных плит:
http://greensector.ru/strojjm....zh.html
Если есть сомнение в несущей способности перегородки, то крепить надо не периметральные плиты, а весь вертикальный ряд плит от пола до потолка. Либо вообще монтировать котел на отдельную металлическую конструкцию, как рекомендует ув. gaspar.
 
 
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 16:46 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата patrik93 ()
Очень хороший вариант, но затратный.
Я умоляю....   cool
 
 
AheliosДата: Среда, 14.01.2015, 11:08 | Сообщение # 6
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что разве эта стена такая хрупкая?
Видел её, конечно не кирпичная, но все же прочностью достаточная на вид.
Есть какие данные в цифрах о допустимых нагрузках? Что говорит производитель?
 


barkДата: Среда, 14.01.2015, 12:21 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
перегородки из пазогребневых плит (ПГП) относятся к ненесущим. у любого производителя в руководстве по монтажу есть подобные сведения, например:
http://www.knauf.ru/media....dok.pdf
ПГП зачастую ставят там, где планируются квартиры со свободной планировкой - чтобы легко демонтировать и распланировать квартиру на свое усмотрение после сдачи дома в эксплуатацию (в случае многоквартирных домов).
PS котел лучше вешать на капитальную стену, которая точно никуда не денется в период эксплуатации


Сообщение отредактировал bark - Среда, 14.01.2015, 12:25
 
 
patrik93Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:29 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На капитальную стену нет возможности повесить котел. Дома многоквартирные 3-х этажные эконом класса, поэтому перегородки из пазогребня. Решено было увеличить толщину до 115 мм, конструкторы разработали узлы жесткого крепления перегородки к стене и перекрытию и в месте установки теплогенератора перегородка будет усилена гипсокартоном от пола до потолка. Конструктора сказали этого будет достаточно. Всем спасибо за внимание к вопросу , gaspar спасибо за узлы
 
 
barkДата: Четверг, 15.01.2015, 12:48 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата patrik93 ()
Решено было увеличить толщину до 115 мм
поспешно. у кнауфа в конце брошюры есть таблицы с указанием нагрузок и способа креплений. котел выдержит перегородка 80 мм...
 