Расчет газового коллектора вручную
|
|
boltthrower | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 13:18 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Старый Оскол Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На сайте, доступна для скачивания программа, для расчета газового коллектора перед горелками котлов. Огромная просьба к создателям программы, а так же ко всем знающим, подскажите пожалуйста формулу(лы) по которой(ым) ведется расчет.
|
|
|
|
TVV | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 13:35 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Формула для расчета диаметра газопровода приведена в п.п.7.10 СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 13:58 | Сообщение # 3 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| А тему http://proekt-gaz.ru/forum/3-31-1 прочитать тяжело?
|
|
|
|
alus | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:08 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1/1000, 1/500 тупо по немецкому опыту.
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 14:37 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Когда-то старый главспец учил рассчитывать объем коллектора на 3-х секундный расход газа для всех присоединенных котлов. Это для того чтоб при розжиге котлов не было внезапного падения давления и не срабатывал предохранительный клапан в ГРУ. А вот документально это подтвердить не знаю как.
|
|
|
|