| Общий дымоход | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:32 | Сообщение # 1 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Кто подскажет, имеются ли запрет на присоединение в общий коллективный дымоход (для турбокотлов) в многоквартирном доме котла от офисной теплогенераторной? К примеру - 1 этаж, котёл офиса, 2-7 этаж - котлы кухонь квартир.  Единственное что нашёл - не более 8 котлов в общий дымоход (СНиП 41-01-2003) |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| balanoff | Дата: Вторник, 18.11.2014, 08:15 | Сообщение # 2 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 190 Репутация: 17 Город: Центральный регион Замечания: 0% Статус: Оффлайн | СП 42-101-2003, прил. Г: Г.3   Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания,
 торговли, бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
 Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной.
 Г.4  Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях офисах, размещаемых в габаритах одной квартиры, а также вентиляцию этих помещении следует предусматривать как для жилых зданий.
 
 
 Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 18.11.2014, 08:16 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 18.11.2014, 09:20 | Сообщение # 3 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Спасибо. Этот пункт знаком. В свое время (где-то в 2006 г) от ГИПРОНИИГАЗа получил письмо, что приложение Г рекомендуемое ,  и ссылку на СНиП 41-01-2003,которое не содержит запретов, то бишь можно объединять.. Есть что-нибудь ещё в нормативке?Цитата balanoff (  ) СП 42-101-2003, прил. Г: Г.3   Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
 Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной.
 Г.4  Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях офисах, размещаемых в габаритах одной квартиры, а также вентиляцию этих помещении следует предусматривать как для жилых зданий.
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 18.11.2014, 09:21 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| balanoff | Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:16 | Сообщение # 4 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 190 Репутация: 17 Город: Центральный регион Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Как по мне, так если не учитывать , и если выполнены требования:Цитата gaspar (  ) рекомендуемое приложение Г1) К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.
 2) К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
 , то ничего аномального я не вижу. Собственно, какая разница - отапливается квартира или офис сделанный из квартиры? Но, как всегда, найдутся те, кто будет против.
 
 Можете поделиться письмом, если оно не сверхсекретное
  ? 
 
 Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 18.11.2014, 10:39 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:03 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Был у меня проект в 90-годы. Из выкупленной квартиры сделали офис, в 3-х этажном доме. По дымовому каналу, который был для газовой колонки, подключили комбинированный котел на 23 квт. Бабулька с 3-его этажа по судам затаскала, что ее хотят отравить дымовыми газами. Все комиссии и исследования- это не подтверждали. Но где-то через год мы сдались и выполнили отдельный дымоход по наружной стене здания.Цитата balanoff (  ) Но, как всегда, найдутся те, кто будет против.Что касается рекомендуемого приложения Г, то делайте расчеты и обоснования и согласовывайте в обычном порядке.
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 18.11.2014, 12:06 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:02 | Сообщение # 6 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Тогда шла речь о котле с открытой камерой сгорания. В моём же случае - котлы с 1 по 8 этаж турбо, дымоход - в шахте,  из шахты- воздух, в дымоход ф300 - дым. Всё герметично.Цитата zorik2 (  ) Был у меня проект в 90-годы |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:29 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Есть, расчет аэродинамический, есть обоснование, что все герметично, есть датчик загазованности, отдельный ввод газопровода, есть аварийное дистанционное отключение- это должно убедить.Цитата gaspar (  ) Всё герметично. |  |  |  |  |