gasparДата: Вторник, 18.11.2014, 00:32 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кто подскажет, имеются ли запрет на присоединение в общий коллективный дымоход (для турбокотлов) в многоквартирном доме котла от офисной теплогенераторной? К примеру - 1 этаж, котёл офиса, 2-7 этаж - котлы кухонь квартир.  Единственное что нашёл - не более 8 котлов в общий дымоход (СНиП 41-01-2003)
 
 
balanoffДата: Вторник, 18.11.2014, 08:15 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003, прил. Г:
Г.3   Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания,
торговли, бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной.
Г.4  Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях офисах, размещаемых в габаритах одной квартиры, а также вентиляцию этих помещении следует предусматривать как для жилых зданий.


Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 18.11.2014, 08:16
 
 
gasparДата: Вторник, 18.11.2014, 09:20 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата balanoff ()
СП 42-101-2003, прил. Г: Г.3   Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания,
торговли, бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной.
Г.4  Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях офисах, размещаемых в габаритах одной квартиры, а также вентиляцию этих помещении следует предусматривать как для жилых зданий.
Спасибо. Этот пункт знаком. В свое время (где-то в 2006 г) от ГИПРОНИИГАЗа получил письмо, что приложение Г рекомендуемое ,  и ссылку на СНиП 41-01-2003,которое не содержит запретов, то бишь можно объединять.. Есть что-нибудь ещё в нормативке?


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 18.11.2014, 09:21
 


balanoffДата: Вторник, 18.11.2014, 10:16 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как по мне, так если не учитывать 
Цитата gaspar ()
рекомендуемое приложение Г
 , и если выполнены требования:
1) К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.
2) К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
, то ничего аномального я не вижу. Собственно, какая разница - отапливается квартира или офис сделанный из квартиры? Но, как всегда, найдутся те, кто будет против.

Можете поделиться письмом, если оно не сверхсекретное smile ?


Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 18.11.2014, 10:39
 
 
zorik2Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:03 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата balanoff ()
Но, как всегда, найдутся те, кто будет против.
Был у меня проект в 90-годы. Из выкупленной квартиры сделали офис, в 3-х этажном доме. По дымовому каналу, который был для газовой колонки, подключили комбинированный котел на 23 квт. Бабулька с 3-его этажа по судам затаскала, что ее хотят отравить дымовыми газами. Все комиссии и исследования- это не подтверждали. Но где-то через год мы сдались и выполнили отдельный дымоход по наружной стене здания.
Что касается рекомендуемого приложения Г, то делайте расчеты и обоснования и согласовывайте в обычном порядке.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 18.11.2014, 12:06
 
 
gasparДата: Вторник, 18.11.2014, 15:02 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Был у меня проект в 90-годы
Тогда шла речь о котле с открытой камерой сгорания. В моём же случае - котлы с 1 по 8 этаж турбо, дымоход - в шахте,  из шахты- воздух, в дымоход ф300 - дым. Всё герметично.
 


zorik2Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:29 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Всё герметично.
Есть, расчет аэродинамический, есть обоснование, что все герметично, есть датчик загазованности, отдельный ввод газопровода, есть аварийное дистанционное отключение- это должно убедить.
 
 