Расстояние от крана на стояк от балконов, лоджий.
|
|
konnn | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 16:16 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. Подскажите, как для Украины. Имеем многоквартирный жилой дом. Расстояние от крана стояка до оконных дверных проемов 0,5м- о этом в ДБН-е есть. А как быть с балконами, лоджиями- незастекленными.?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 16:51 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ДБН В.2,5-20-2001 п. 4.100 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на стенах зданий, следует размещать на расстояниях от дверных и открывающихся оконных проемов, не менее,м:- для газопроводов низкого давления по горизонтали - 0,5;
Для выхода на балкон(лоджию) есть дверь, вот от нее и расстояние 0.5м. по горизонтали до запорного устройства.
Так же надо соблюдать пункт 4.58 Недопускается предусматривать разъемные соединения и запорную арматуру на газопроводах под оконными проемами и балконами жилых и общественных зданий.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 27.07.2014, 16:57 |
|
|
|
konnn | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:09 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Для выхода на балкон(лоджию) есть дверь, вот от нее и расстояние 0.5м. по горизонтали до запорного устройства. Спасибо. Так и думалось про балконы. Смущает, когда лоджия. Нельзя ли ее приравнять к проему, которое ведет в помещение?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:44 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если на лоджии, есть открывающиеся оконные проемы, то расстояние надо брать от них.
|
|
|
|
konnn | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:54 | Сообщение # 5 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Если на лоджии, есть открывающиеся оконные проемы, то расстояние надо брать от них. Лоджия не остеклена. Но не равнозначно ли это тому, что она остеклена и оконные проемы ее открыты?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:15 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата konnn ( ) Лоджия не остеклена. Но не равнозначно ли это тому, что она остеклена и оконные проемы ее открыты? Да, равнозначно.
|
|
|
|
konnn | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:19 | Сообщение # 7 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Следовательно до не застекленной лоджии следует принимать 0,5 м?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:29 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Этого точно нельзя сказать, потому, что в нормах не оговорено.Но если считать как открытый проем то да. С точки зрения безопасности инженерной, этот вариант надежнее.
|
|
|
|