Расстояние между технологическими эстакадами
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 28.05.2014, 16:26 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго дня коллеги!Подскажите у кого был соответствующий опыт, нормируется ли расстояние междутехнологическими эстакадами на промышленном предприятии???Ситуация такова, что планируется строительство новойтехнологической эстакады вдоль существующей. Существующая эстакада была уже ранее усилена и перегружена, возможности еще навесить свои трубопроводы нет! Маюсь уже давно. Найти так ничего не могу….
|
|
|
|
sunday | Дата: Среда, 28.05.2014, 16:55 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть СНиП (и СП) "Генеральные планы промышленных предприятий", есть ПУЭ, есть ПБ и СНиПы по типам транспортируемых продуктов. Ни разу не видел разрывов для эстакад - только для трубопроводов.
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 28.05.2014, 17:15 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sunday ( ) Ни разу не видел разрывов для эстакад - только для трубопроводов. Вот и я так же, вся эта нормативка имеется, ничего там найти про параллельное следование эстакад не могу.....
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 28.05.2014, 21:05 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Норматива расстояния между эстакадами нет. Это связано, в первую очередь с расстоянием от трубопроводов эстакады до зданий и сооружений,а так же возможностью обслуживания трубопроводов.Решается это на уровне ГИПа и ген. планистов. Они должны решить много вопросов, но на мой взгляд наиболее важные: Эстакада внутри цеховая или меж. цеховая? Наличие трубопроводов горючих и сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Ширина существующей эстакады и наличие там трубопроводов горючих и сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Двухстороннее или одностороннее обслуживание эстакады? Если двухстороннее, наличие технологического проезда между эстакадами и устройство переходных мостиков? При решении этих вопросов можете определиться с расстоянием между эстакадами.
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Четверг, 29.05.2014, 09:30 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Норматива расстояния между эстакадами нет. Это связано, в первую очередь с расстоянием от трубопроводов эстакады до зданий и сооружений,а так же возможностью обслуживания трубопроводов.Решается это на уровне ГИПа и ген. планистов. Они должны решить много вопросов, но на мой взгляд наиболее важные: Эстакада внутри цеховая или меж. цеховая? Наличие трубопроводов горючих и сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Ширина существующей эстакады и наличие там трубопроводов горючих и сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Двухстороннее или одностороннее обслуживание эстакады? Если двухстороннее, наличие технологического проезда между эстакадами и устройство переходных мостиков? При решении этих вопросов можете определиться с расстоянием между эстакадами. Спасибо за полезные наводки к размышлению!
К сожалению генпланистов и как таковых ГИПов не имеется, поэтому буду мыслить сам....
Существующая и проектируемая эстакады будут примерно одинаковы с учетом перспективы развития, колонны двуногие, расстояние между ног метра 3, высота метров 6-10, эстакады будут увешаны различными горючими газами и жидкостями......
|
|
|
|