| рабочая документация | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| проектировщик05 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 17:06 | Сообщение # 1 |  | Проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 72 Репутация: 0 Город: Махачкала Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Здравствуйте! Можно ли выполнять только рабочую документацию, без проектной. В данном случае нужно спроектировать надземный газопровод 0,6 МПа, DN50, L=160 м |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Четверг, 06.03.2014, 18:18 | Сообщение # 2 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | нормами и законами не предусматривается самостоятельного существования/разработки рабочей документации. Только после и на основании проектной документацииЦитата проектировщик05 (  ) только рабочую документацию, без проектной. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:39 | Сообщение # 3 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Не соглашусь коллегаЦитата bark (  ) нормами и законами не предусматривается самостоятельного существования/разработки рабочей документации. Только после и на основании проектной документацииСгласно Градостроительного кодекса РФ
 
 Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
 (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
 
 1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
 2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
 4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.
 
 В перечисленных случаях двухстадийное проектирование - не имеет смысла.  Достаточно рабочей документации
 Ну ежели кому-то очччень надо
   |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| проектировщик05 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 08:31 | Сообщение # 4 |  | Проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 72 Репутация: 0 Город: Махачкала Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Gaspar, но данный случай не входит в перечисленные объекты. Добавлено (07.03.2014, 08:31)---------------------------------------------
 Bark, тогда такой вопрос. Проектируемый объект маленький, не могли бы вы сказать какие разделы минимально нужно отразить в проектной документации. Газопровод как я и говорил надземный, имеет одно пересечение через автодорогу
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fiat135 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:37 | Сообщение # 5 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 325 Репутация: 20 Город: Смоленск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Если это оформляется как линейный объект (только один газопровод, без объекта капстроительства), то в соответствии с III частью Постановления Правительства №87 о составе разделов проектной документации |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| проектировщик05 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 11:24 | Сообщение # 6 |  | Проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 72 Репутация: 0 Город: Махачкала Замечания: 0% Статус: Оффлайн | fiat135 понятно что по посстановлениию 87, я имею ввиду какие разделы обязательно нужно разработать. Например хватит ли разработать пояснилку и ТКР? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:38 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Если газопровод располагается в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона), то делайте в виде раздела ИОС., подраздел система газоснабжения. Если газопролвод выходит за границы проекта планировки территрии  - линейный объект со ВСЕМИ разделами (ПЗ, ППО, ТКР, ПОС, ООС, ПБ, ГОЧС) |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Kadusha | Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:45 | Сообщение # 8 |  | Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 229 Репутация: 11 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата проектировщик05 fiat135 понятно что по посстановлениию 87, я имею ввиду какие разделы обязательно нужно разработать. Например хватит ли разработать пояснилку и ТКР?А Вы постановление то читали?) Если Вам понятно, что по постановлению, то должно быть понятно, какие разделы, т.к. там как раз все по пунктам расписано...Все разделы обязательны, даже,  если у вас 5 метров линейного газопровода. Если линейный объект, то, как сказали по III части, а если сеть  инженерно-технического обеспечения, то по разделу Подразделу "Система газоснабжения" Раздела 5.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| stessi2006 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:57 | Сообщение # 9 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 521 Репутация: 4 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | А если распределительный газопровод по деревне?Цитата gaspar (  ) Если газопровод располагается в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона), то делайте в виде раздела ИОС., подраздел система газоснабжения. Если газопролвод выходит за границы проекта планировки территрии  - линейный объект со ВСЕМИ разделами (ПЗ, ППО, ТКР, ПОС, ООС, ПБ, ГОЧС) |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:17 | Сообщение # 10 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | в городе/деревне/между населенными пунктами - в оформлении ПД на линейный объект различий нет, все по ПП №87...Цитата stessi2006 (  ) А если распределительный газопровод по деревне?согласен, некоторые и без рабочки строят себя дома...Цитата gaspar (  ) В перечисленных случаях двухстадийное проектирование - не имеет смысла. Достаточно рабочей документации |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| stessi2006 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:54 | Сообщение # 11 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 521 Репутация: 4 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Я не понимаю, что значит "в границах элемента планировочной структуры". Если у меня разводка по деревне - это линейный объект или нет?
 А если разводка по деревне и подводящий до деревни метров 200?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:46 | Сообщение # 12 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Дружище, дак не уразумею - для чего делать стадию П.  Строят же по рабочей документации. А стадия П - чтиво экспертам. Не подэкспертен проект - свободно делаем в одну стадию - Р .Цитата bark (  ) согласен, некоторые и без рабочки строят себя дома... |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:53 | Сообщение # 13 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата stessi2006 (  ) Я не понимаю, что значит "в границах элемента планировочной структуры"
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 07.03.2014, 18:55 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| проектировщик05 | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 15:11 | Сообщение # 14 |  | Проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 72 Репутация: 0 Город: Махачкала Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Всем спасибо за ответы. Значит вывод такой: согласно градостроительному кодексу РФ проектную документацию всех объектов, не подлежащие экспертизе можно выполнять как рабочую. Проектная документация разрабатывается по посстановлениию 87, и все разделы должны быть разработаны. Т. Е. В моём случае только рабочую документацию нельзя разрабатывать, необходимо проектную документацию разработать. Если я где-то ошибся поправьте пожалуйста |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:39 | Сообщение # 15 |  | Группа: Абитуриент 
 
 
 
 
 | Цитата проектировщик05 (  ) Всем спасибо за ответы. Значит вывод такой: согласно градостроительному кодексу РФ проектную документацию всех объектов, не подлежащие экспертизе можно выполнять как рабочую. Проектная документация разрабатывается по посстановлениию 87, и все разделы должны быть разработаны. Т. Е. В моём случае только рабочую документацию нельзя разрабатывать, необходимо проектную документацию разработать. Если я где-то ошибся поправьте пожалуйстаалилуйа!!!
 |  |  |  |  |