GazRustДата: Понедельник, 21.09.2020, 14:12 | Сообщение # 16
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Это похоже на стену из ФБС. Там точно фундамент есть? Если нет, то пользуйтесь п. 10 из табл. В.1 СП62.13330 и будет счастье. Полтора метра за глаза в таких случаях.

Да, стена из блоков, фундамент получается из таких же блоков, вкопанных в землю. Эксперт отказался даже фотографии смотреть, сооружение и все тут.


Сообщение отредактировал GazRust - Понедельник, 21.09.2020, 14:13
 
 
gasparДата: Понедельник, 21.09.2020, 15:10 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Вот начало стены, дальше стенку не фоткал, т.к. не предполагал, что возникнет.Прикрепления: 3580933.jpg(229.7 Kb) · 5704645.jpg(222.4 Kb)
Стена приличная. Я бы отступил поболее. Тем паче что там ещё зеленые насаждения есть, от которых не забывайте - требуется 1,5 метра,  Пройдите в стеснённых условиях на 4-5 метров от стенки . При этом я бы применил закрытый метод (ННБ). А эксперт кто - госэкспертиза? Эта кагорта экспертёров весьма упёртая

Добавлено (21.09.2020, 15:15)
---------------------------------------------

Цитата GazRust ()
Вот начало стены, дальше стенку не фоткал,
Дак это ж фото  из гугл карт дружище  biggrin  И не говори, что замазал номера авто

Добавлено (21.09.2020, 15:17)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Стена приличная.
Ещё как вариант (хотя крайне не рекомендую) пройти надземно на опорах вдоль этой стенки или крепануться к ней.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 21.09.2020, 15:12
 
 
GazRustДата: Понедельник, 21.09.2020, 15:21 | Сообщение # 18
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Экспертиза - гос, фото из гугла, т.к. стену не фоткал, даже не думал, что можно так докопаться к ней, искренне считал и считаю, что подпорная стена должна классифицироваться не как сооружение, до которого 7м, а как ограждение и 1м.

Сообщение отредактировал GazRust - Понедельник, 21.09.2020, 15:24
 


gasparДата: Понедельник, 21.09.2020, 15:22 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Расстояние от фундамента до газопровода устанавливается в зависимости от давления, потому что при разгерметизации газопровода размеры воронок (выдуваемой земли) будут зависеть от давления и расхода выходящего газа. Выдули грунт из-под фундамента - началась осадка фундамента - пошла трещина по стенке.
Да ладно? С водопроводом - может быть размыв фундамента, а с газом? Сомневаюсь. . В городских условиях с газопроводами соседствует куча сетей инженерного обеспечения, колодцев и прочих тварей. Вот выдует газопровод грунт из под колодца какой нибудь канальи и ужась вселенского масштаба  начнётся. Как живём то, куда катимся? smile

Добавлено (21.09.2020, 15:24)
---------------------------------------------
Цитата GazRust ()
Экспертиза - гос
Эти эксперты - упёртые как никто. Думаю проще отодвинуть трассу будет, чем нервы себе портить. Тем более стенка в натуре конечно не песочница. Хотя теплосети и  дорожное полотно тоже вроде как сооружениями являются.... facepalm


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 21.09.2020, 15:41
 
 
НевинкомДата: Пятница, 06.11.2020, 16:49 | Сообщение # 20
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый вечер! Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли всё таки обосновать пересечение подпорной стенки. Или категорически запрещено? Прикладываю мою ситуацию. Кто, что думает?
Прикрепления: 5327611.pdf (156.1 Kb) · _1-1.pdf (42.3 Kb)
 
 
ЛСП2Дата: Пятница, 06.11.2020, 18:01 | Сообщение # 21
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330 п. 5.1.2* " Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий и сооружений, .... а также под фундаментами зданий и сооружений".
Через стенку - можно (так же как через стенку подвала).


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 06.11.2020, 18:07
 


gasparДата: Пятница, 06.11.2020, 18:31 | Сообщение # 22
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Невинком ()
Добрый вечер! Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли всё таки обосновать пересечение подпорной стенки. Или категорически запрещено? Прикладываю мою ситуацию. Кто, что думает?
Скажу за себя и свои проекты.
В 99% случаев проходим как у вас указано. Под упорной стенкой. Всё сдавалось и принималось. Ограждение на ленточном фундаменте вокруг участка тоже существует - так как же войти на участок минуя фундамент забора?
Один раз выходили перед упорной стенкой перепрыгивали её опускались -но там был частный случай.  Пару раз - из-за большой разности высот "протыкали" стенку и выходили на "вохдух" и вдоль стенки снова опускались в грунт.

Но во всех случаях ставили футляр на пересечениях.
 
 
НевинкомДата: Понедельник, 09.11.2020, 08:59 | Сообщение # 23
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, gaspar, ЛСП2. Вот именно этот пункт 5.1.2*  и останавливает, но других вариантов пока не вижу. Расчет футляра выполнен, всё удовлетворяет требованиям, так что скорее всего проектное решение останется без изменений.
 
 