Товарищи проектировщики?
|
|
edyardzzz | Дата: Среда, 27.03.2013, 12:44 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите где описывается расстояние от здания или фундамента до неразъемное соединение полиэтилен-сталь?
|
|
|
|
balanoff | Дата: Среда, 27.03.2013, 13:04 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| сп 42-103-2003, п. 5.18
|
|
|
|
vladimirbar | Дата: Среда, 27.03.2013, 13:05 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 42-103-2003 п.5.18 Припереходе с полиэтилена на сталь на горизонтальном участке газопровода-ввода соединение «полиэтилен¾сталь» располагается на расстоянии от фундамента газифицируемого здания (в свету) не менее 1 м для газопроводов низкого давления и 2 м для газопроводов высокого исреднего давления, а в футляр заключается вертикальный участок надземного выхода
|
|
|
|
edyardzzz | Дата: Пятница, 29.03.2013, 13:52 | Сообщение # 4 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП за информацию
|
|
|
|
Vedma | Дата: Вторник, 11.02.2020, 23:41 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Помогите понять СП 42-103-2003 п.5.19 При переходе с полиэтилена на сталь на вертикальном участке газопровода-ввода (далее - ввод), расположенном непосредственно у фундамента газифицируемого здания, расстояние в свету от футляра на вводе до стены здания должно устанавливаться, как правило, с учетом ширины и заглубления фундаментов, но не менее 50 мм. Как именно учитывать ширину и заглубления фундаментов?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.02.2020, 10:44 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Vedma ( ) Как именно учитывать ширину и заглубления фундаментов? Если фундамент шире чем наружная стена, то вот именно вот это расстояние и надо учитывать, а так же глубину заложения фундамента, если он выше глубины заложения подводящего газопровода.
|
|
|
|
Galsky | Дата: Четверг, 01.08.2024, 16:12 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 40%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, коллеги
Есть два вопроса:
1. Пожалуйста, помогите понять, в чём физический смысл требования об удалении НСПС от фундамента газифицируемого здания;
2. Схема с расположением НСПС на вертикальным участке (прикреплённая в сообщении выше) применима для газопроводов любых давлений?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 01.08.2024, 18:44 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Galsky ( ) Есть два вопроса:1. Пожалуйста, помогите понять, в чём физический смысл требования об удалении НСПС от фундамента газифицируемого здания;
2. Схема с расположением НСПС на вертикальным участке (прикреплённая в сообщении выше) применима для газопроводов любых давлений? Приветствую 1. Думаю что удаление НСПС на горизонтальном участке от зданий обусловлено тем, что нахлёсточное соединение этого изделия - слабое место. Соответственно при возможной разгерметизации удаленность от фундамента здания снизит вероятность распространения газа вдоль фундамента и в подвальные помещения (при их наличии). На вертикальном участке НС в футляре, в футляре есть контрольное отверстие. 2. Если паспорт изделия (цокольного ввода) в котором должно быть указано максимальное давление. Как правило до 0,6 МПа допустима вертикальная установка.
|
|
|
|
Galsky | Дата: Пятница, 02.08.2024, 10:09 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 40%
Статус: Оффлайн
| gaspar, спасибо за ответ
|
|
|
|
yakutapavel | Дата: Суббота, 02.11.2024, 08:22 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще есть момент обязательного контроля стыка в радиусе двух метров от фундамента здания. Лучше сдвинуть НСПС подальше, чтоб не попасть на стальной части на радиографический контроль стыка.
|
|
|
|
Buba_B | Дата: Суббота, 02.11.2024, 12:53 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Большой Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата yakutapavel ( ) Еще есть момент обязательного контроля стыка в радиусе двух метров от фундамента здания. Лучше сдвинуть НСПС подальше, чтоб не попасть на стальной части на радиографический контроль стыка. Если НСПС расположить вертикально, то при использовании муфт или отвода с закладными нагревателями этот контроль не потребуется.
|
|
|
|
Старушка | Дата: Понедельник, 04.11.2024, 18:47 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| НСПС - это готовое изделие, которое проходит соответствующие испытания при изготовлении. Поэтому так называемое" нахлесточное " соединение здесь не играет никакой роли. Другое дело свареые соединения НСПС с полиэтиленовой и стальной трубой. Потенциальная утечка газа возможна именно из-за дефекта в сварном шве.
|
|
|
|
yakutapavel | Дата: Четверг, 07.11.2024, 10:50 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В том и смысл, чтоб отодвинуть НСПС от фундамента, что бы стык который нужно варить на месте (стальной части НСПС со стальной трубой) был дальше двух метров от фундамента. С вертикальным НСПС то же вариант. Но ни разу так не проектировали и не встречал чтоб делали у нас в регионе. Можно так располагать НСПС? Вообще, сейчас используем просто готовые цокольные ввода.
|
|
|
|