Изменение №1 к СП 62.13330.2011
|
|
оlег | Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:29 | Сообщение # 31 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Орехово-Зуево Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ага. ПРГШ заменили на ГРПШ, но расшифровали по своему, как" ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ", хотя должно быть" ШКАФНОЙ ПУНКТ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА".
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:47 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| При поверхностном изучении какие изменения: 1. Уточнили , что для теплогенераторной продувку делать не обязательно (до 360 кВт) - п.7.7 2. Расстояние до деревьев от надземного газопровода теперь не следует принимать, а рекомендуется 3. Добавили местные улицы и проезды в категорию дорог от которых нормируется расстояние 4. Запорную арматуру теперь придётся ставить для отключения стояков здании менее 5 этажей. 5. Про датчики пункт 7.2 перекинули на СП 60
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.04.2017, 12:47 |
|
|
|
оlег | Дата: Пятница, 21.04.2017, 14:07 | Сообщение # 33 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Орехово-Зуево Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вернули значение газопровода низкого давления к 500 мм.вд.ст. А то было до 1 атм.
|
|
|
|
dernov73 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 08:47 | Сообщение # 34 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я так понимаю, опять исключили ранее обязательный абзац п.7.2 об установке клапанов и сигнализаторов по СО для котлов с открытой камерой сгорания.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 09:25 | Сообщение # 35 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) Я так понимаю, опять исключили ранее обязательный абзац п.7.2 об установке клапанов и сигнализаторов по СО для котлов с открытой камерой сгорания. И правильно сделали. СП 60.13330.2012 уже есть обязательный пукнт 6.5.7. Нечего дублировать.
|
|
|
|
dernov73 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 10:19 | Сообщение # 36 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| п. 6.5.7- применим для поквартирного отопления. Меня больше интересует установка АОГВ в частных жилых домах. Для жителей деревень установка недешевой системы сигнализации существенный минус.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:43 | Сообщение # 37 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) Меня больше интересует установка АОГВ в частных жилых домах Если АОГВ в теплогенераторной (топочной) частного дома независимо от этажа - ставить контроль загазованности согласно раздела 6.6 СП 60.13330.2012. Если котел в кухне частного дома - требование по контролю загазванности нормами не предусмотрены.Добавлено (24.04.2017, 12:43) --------------------------------------------- Не хочу обидеть наших производителей, АОГВ - ужасный котел. Пр цене не намного дешевше настенников, напичканных автоматикой.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 24.04.2017, 12:42 |
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 15:40 | Сообщение # 38 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) Для жителей деревень Цитата gaspar ( ) Не хочу обидеть наших производителей, АОГВ - ужасный котел. Пр цене не намного дешевше настенников, напичканных автоматикой. не будем забывать, что АОГВ - энергонезависимый (от электричества) котел, что для малых населенных пунктов, подключенных по 3 категории надежности электроснабжения весьма актуально...
|
|
|
|
dernov73 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:13 | Сообщение # 39 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) Если АОГВ в теплогенераторной (топочной) частного дома независимо от этажа - ставить контроль загазованности согласно раздела 6.6 СП 60.13330.2012
П.6.6.4 данного СП не входит в в список обязательных по Постановлениям №1033 и 1521. И да, платы импортных котлов в деревнях горят за милую душу при перепадах напряжения, поэтому самым популярный котел для установки в сельской местности- АОГВ Siberia.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:11 | Сообщение # 40 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) П.6.6.4 данного СП не входит в в список обязательных по Постановлениям №1033 и 1521. Я ждал такого ответа. Забудьте слово "необязательный"/ "обязательный". Все нормы либо строго обязательные, либо допускаюи их замену (добровольное) Есть приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474. "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . Раздел 6 СП 60.13330.2012 целиком отнесен к документам в облласти пожарной безопасности. Потому вы ли выполняете его, либо считаете пожарный риск, что вря дли у вас получится для ИЖД (методик нет). Не выполнив требование раздела 6.6 СП 60.13330.2012 вы нарушаете требование ФЗ-123 "Технический регламент о пожарной безопасности" (читайте статью 6 часть 1 это регламента)
Упомянутые вами перечни относятся к ФЗ-384 "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений" Не путайте, это иной закон со своими перечнями. Разница только в том, что статус "добровольности" для ФЗ-123 вам позволяет выбрать иной нормативный документ или сделать расчёт пожарного риска
|
|
|
|
rhcp2 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:30 | Сообщение # 41 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| когда можно будет им пользоваться?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:18 | Сообщение # 42 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата rhcp2 ( ) когда можно будет им пользоваться? Чем? Но я не против
|
|
|
|
HW | Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:02 | Сообщение # 43 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Крик души: Достали все эти изменения к "новым" СП. Только в голове утряслось СП, а тебе тут на получи изменения! Начинаешь проектировать объект по одним "понятиям" СП, строишь по вторым... сдаешь по третьим. Как то работал с немцами. Так немец мне говорит: "У Вас в России интересно работать. Нормы меняются каждые полгода, не то что у нас - раз в 15 лет.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:59 | Сообщение # 44 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата HW ( ) Крик души: Достали все эти изменения к "новым" СП.Только в голове утряслось СП, а тебе тут на получи изменения! Cогласен. Но это вытекает из всеобщей вакханалиии. Проблема не стольков техническом прогрессе, сколько в том, что в тех кто готовит нормативы, утверждает и в экспертах. Еслт тот же ГИПРОНИИГАЗ ещё может похвастать своими кадрами, которые нт один десяток лет трудятся, то большинстве остальных институтв - туман .А по поводу экспертизы: мне за прошлый только год было около десятка звонков в разных регионов (экспертиз) - идите к нам, у нас всё лояльно, замечаний мало, эксперты душки и т.п Может кому-то это кажется нормальным, но не мне.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.04.2017, 10:00 |
|
|
|
Jenya | Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:20 | Сообщение # 45 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) И да, платы импортных котлов в деревнях горят за милую душу при перепадах напряжения, поэтому самым популярный котел для установки в сельской местности- АОГВ Siberia. Navien хорошо работает при перепадах напряжения,да и Bosch 6000 адаптирован к перепадам.Но тот факт,что бош делает в России,немного отталкивает.Цитата HW ( ) Начинаешь проектировать объект по одним "понятиям" СП,строишь по вторым... сдаешь по третьим. Строительство и сдача ведь выполняются согласно проекта,или я не прав?
|
|
|
|