mosk25 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:45 | Сообщение # 31 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (aktima) а где клапан термозапорный устанавливается? на украине, чисто в многоэтажке (не комбыт) ктз не ставят. у нас (горгаз) в обязательном порядке на дымоходное оборудование ставят КЭИ+СГБ1-7к. И ставят на отвод на этот дымоходный прибор, хотя логичнее, на мой взгляд, ставить еще до счетчика (первым отключающим)
а при отключении электричества на котле (колонке) своя автоматика стоит
Сообщение отредактировал mosk25 - Понедельник, 24.12.2012, 15:47 |
|
|
|
TuTaHuKk | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:26 | Сообщение # 32 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: Chisinau Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас не ставят КТЗ. И причем здесь отключения электричество до КТЗ?
|
|
|
|
aktima | Дата: Вторник, 25.12.2012, 07:30 | Сообщение # 33 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Томск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| mosk25, все поняла, спасибо )
|
|
|
|
ecoproek | Дата: Вторник, 25.12.2012, 21:14 | Сообщение # 34 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| TuTaHuKk, что значит над полом. Прокладывать газопровод ниже патрубка подключаемого прибора не допускается. Допускается газовую плиту подключить на уровне входного штуцера в плиту. Это написано в СП или ПБ нет времени рыться. Извините. Так что надо слушать ГИПа на то он и ГИП.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 26.12.2012, 00:03 | Сообщение # 35 |
Группа: Абитуриент
| Цитата (Абитуриент) А как насчет КТЗ - конечно ППБ 01-03 отменены, но осталось СП 41-108-2004. СП 41-108 остались, но там речь только об ктз в офисах
|
|
|
|
TuTaHuKk | Дата: Среда, 26.12.2012, 15:07 | Сообщение # 36 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: Chisinau Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ecoproek, я думаю у вас не только нет времени рыться в СП и ПБ но так же нет времени прочитать внимательно мой вопрос и просмотреть прикрепленные варианты!!! Несете какую-то ахинею!!! Внимательно прочтите еще раз мой вопрос и просмотрите варианты.Добавлено (26.12.2012, 15:07) --------------------------------------------- извините за грубость я сегодня не в духе
|
|
|
|
GilPerreault | Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:18 | Сообщение # 37 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: N Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (TuTaHuKk) счётчик под котлом (нижняя разводка) который с успехом скроется столешницей, от счётчика влево на плиту и вверх на котел Низ-зя! Счётчик должен устанавливаться на высоте 1,6 м от пола.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:51 | Сообщение # 38 |
Группа: Абитуриент
| Цитата (GilPerreault) Низ-зя! Счётчик должен устанавливаться на высоте 1,6 м от пола. Я вас умоляю. 1,6 м - рекомендуемая высота. У меня счетчик на кухне под настенным котлом, скрыт за столешницей, всё чинно и красиво
|
|
|
|