легкосбрасываемые конструкции в старой котельной
|
|
счастливица | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:03 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Оренбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. У нашего предприятия в собственности есть газовая котельная. Котельная находится в здании 1941/1956/69 гг постройки. До 94 года котельная работала на мазуте, в 94 реконструировали и перевели на газ. Газовики подписали акт ввода котельной в эксплуатацию. В котельной находится 3 котла, 2 в работе, 1 резервный (стоит заглушка). В котельной, в основном по фасаду, есть окна, остекленные в 1 стекло. В этом году при проведении технической экспертизы потребовали увеличить площадь легкосбрасываемых конструкций. Для этого придется разобрать 1 несущую стену - по другому никак не получается. Существует ли положение, по которому это можно не делать? Можно немножко увеличить оконные проемы в помещении ГРП.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:11 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Для ответа на ваш вопрос недостаточно исходных данных. Попробуйте воспользоваться программой с сайта для расчета сечения жалюзийной решетки. Эта программа считает и необходимую площадь оконных проемов.
|
|
|
|
счастливица | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:40 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Оренбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо. А можно не делать новые ЛСК, если при реконструкции котельной в 94 они не были предусмотрены?
Я - инженер по нормированию труда, мне велено разобратся с ЛСК.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:54 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Если по нормам не проходит существующая площадь ЛСК, то придется ее увеличивать.
|
|
|
|
счастливица | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 11:46 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Оренбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| объем как считать - только котельного зала, или всей котельной, включая ГРП, котельный зал и бойлерную?
Так у нас получается, что без ЛСК не подпишут экспертизу и мы не получим лицензию, а с ЛСК здание само обрушится, и да же без аварии. Куда ни кинь, всюду клин....Добавлено (27.08.2012, 11:46) --------------------------------------------- В 94 году к котельной пристроили здание ГРУ, сам котельный зал не трогали...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 11:46 | Сообщение # 6 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Если есть проем в ГРП и бойлерную то все объемы суммируются. Но даже в этом случае можно ГРП и бойлерную отделить перегородкой, тогда их объем не учитывается в расчете.
|
|
|
|
счастливица | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 12:10 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Оренбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо. Т.е., если между ГРП и бойлерной есть стеы, т мы можем поставить двери в проемах и так мы можем сократить объем котльного зала? Двери нужны противопжарные или бычые пойдут? А на что ссылатся?
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 12:19 | Сообщение # 8 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Если между ГРП и бойлерной и(или) котельно есть стена, то ставить ничего не нужно. А вот если есть проем, то тогда нужно его закрыть установив противопожарную дверь и исключить дополнительный объем из расчета.
|
|
|
|
счастливица | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 12:53 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Оренбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пойдем сейчас считать. А если еще и стекло толщиной 3 мм в окнах установить - этим удастся снизить площадь остекления? В стенах - большие проемы. Но лучше установим двери...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 13:29 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Почитайте тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-171-1#2049
|
|
|
|
LevaK | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 20:31 | Сообщение # 11 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я бы не рекомендовал отделять ГРУ от котельного зала. Если объем общий - это ГРУ и категория помещения "Г". Как только появится перегородка, помещение с оборудованием ГРУ станет ГРП с категорией В1-А. А там уже появится освещение во взрывоопасном исполнении, покрытие пола безискровое, троекратная вентиляция и легкосбрасываемые конструкции в ГРП. Так что не трогайте проем между котельным залом и ГРУ.
|
|
|
|
alus | Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:10 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Зачем разбирать несущую стену для увеличения вышибной поверхности? Я делал легкосбрасываемую конструкцию в перекрытии. можно и плиту снять и вырезать необходимое отверстие в зависимости от вида перекрытия.
|
|
|
|
StaG | Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:31 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (alus) Зачем разбирать несущую стену для увеличения вышибной поверхности? Я делал легкосбрасываемую конструкцию в перекрытии. можно и плиту снять и вырезать необходимое отверстие в зависимости от вида перекрытия.
Плиту резать стремно, там водится арматура, которую лучше не трогать>_<. Есть готовые плиты с проемами для устройства легкосбрасываемой кровли
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 30.08.2012, 15:31 |
|
|
|
счастливица | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 14:14 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Оренбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| proekt-gaz, спасибо. идею предложили фирме, проводящей экспертизу. Они очень огорчились, так как демонтировать фасад должны были они же. стоимость разбора посчитали в 500 т.р., причем гарантий, что котельная не развалится и не давали. мы укладываемся в 75 т.р. - заложить все проемы, установить противопожарные двери, поменять стекло на 3 мм толщиной. Если отделить ГРУ от котельной, то по ЛСК мы проходим тютелька в тютельку. Крышу резать - в самом начале была такая идея, но из-за сложности практического осуществления была отвергнута. Само помещение ГРУ и сделано по требованиям к помещеням категории В - есть и ЛСК, и освещение, и пол, и воздухообмен - все соответствует. Всем спасибо.
|
|
|
|
Dugarik | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 13:16 | Сообщение # 15 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Омск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Уважаемые специалисты, может быть кто-нибудь сталкивался с применением в качестве легкосбрасываемых конструкций навесных керамзитобетонных панелей?? Котельная 12 МВт переводится на газ, не хватает ЛСК.
|
|
|
|