Полиэтиленовый футляр и железная дорогоа
|
|
dm-177 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 18:29 | Сообщение # 16 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Kadusha) dm-177, может, не то смотрю, смотрю это СТО, там чертеж с ПЭ трубой и ПЭ футляром, где про сталь там хоть слово? Я не конкретно про ПЭ и сталь в этом СТО говорю, а про то, что даже если там будет разрешение или рекомендация по тому или иному материалу и способу прокладки, то это относиться только к их собственным газопроводам Газпрома? Я читаю только СП и СНиП и их предписания, но не Газпромовские стандарты. Поэтому и спросил о том, что говориться в общем случае в СНиП и СП на данный момент про ЖД?
|
|
|
|
Старушка | Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:42 | Сообщение # 17 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Деточка, dm-177! В СП.62.13330.2001 и СНиП 42-01-2002 было одно и то же требование: п 5.5.2 "Подземные газопроводы всех давлений в местахпересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией. Футляры должны удовлетворять условиям прочности идолговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство." Про стальной футляр ни слова. Очевидно, именно для Вас сейчас в этот пункт внесли изменения:".5.5.2 Подземные газопроводы всехдавлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.Футляры должны быть из неметаллических илистальных труб исоответствоватьтребованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство" Кстати, нормативы ОАО "Газпром" дополняют федеральные нормы и не могут противоречить им.
|
|
|
|
dm-177 | Дата: Среда, 13.02.2013, 13:02 | Сообщение # 18 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Благодарю Вас!
СП 62.13330.2011 (старый СНиП 42-01-2002)
5.5.2. Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами категорий I - IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.
5.5.5. Толщина стенок труб стального газопровода при пересечении им железнодорожных путей общего пользования должна на 2 - 3 мм превышать расчетную, но не менее 5 мм на расстояниях 50 м в каждую сторону от подошвы откоса насыпи (оси крайнего рельса на нулевых отметках). Для полиэтиленовых газопроводов на этих участках и пересечениях автомобильных дорог категорий I - III, магистральных улиц и дорог должны применяться трубы и соединительные детали с SDR не более SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 для газопроводов, прокладываемых на территориях поселений и городских округов, и не менее 2,5 и 2,0 - для межпоселковых газопроводов из ПЭ 80 и ПЭ 100 соответственно. При этом на газопроводах должны применяться футляры из неметаллических и стальных труб.
Исходя из вышесказанного могу ли я взять ПЭ футляр, без заливки его горячим битумом соответственно? Наверное вопрос мой возник из-за отстутствия знаний устройства футляров - т.е. знал что должен быть футляр под ЖД и обязательно битумом залитый, и не мог я представить как расплавленный битум (t плавления от 60С) залить в ПЭ футляр (допустимая t для ПЭ трубы как раз максимум 60С)
|
|
|
|
Kadusha | Дата: Среда, 13.02.2013, 13:20 | Сообщение # 19 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| dm-177, футляр не заливается битумом, это герметизируются его концы, а герметизация ПЭ футляра производится совсем другим способом, например, макрофлексом или манжетами герметизирующими...
Сообщение отредактировал Kadusha - Среда, 13.02.2013, 13:24 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:46 | Сообщение # 20 |
Группа: Абитуриент
| Способ заделки футляра есть в СТО Газпром, о котором здесь упоминалось. Посмотрите внимательно. Между прочим, газпромовские стандарты и рекомендации достаточно разумные, т.к. эта организация имеет возможность привлекать толковых специалистов. Контакт полиэтиленовых газопроводов с битумом нежелателен, посмотрите Приложение В СП 62.13330.2011 - расстояния от нефтепродуктопроводов.
|
|
|
|
dm-177 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 13:21 | Сообщение # 21 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну вот теперь могу спать спокойно: ПЭ футляр можно, но заливать не обязательно и даже нельзя, а можно например, макрофлексом или манжетами герметизирующими... Благодарю и извиняюсь что встрял в тему своим вопросом.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:20 | Сообщение # 22 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ЗЫ: сегодня вернули два проекта с РЖД. Пересекали железную дорогу общей сети. В одном газопровод до 0,6 МПа ф315пэ в футляре ф500х45,4 (114м), во втором - газопровод давлением до 0,003 МПа 225 пэ в футляре 400х34,3 (108м). На согласование были представлены - альбом перехода, расчёт пэ футляра, расчет параметров бурения. Метод ННБ. Проект - согласован. Всем спасибо, все свободны.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 28.02.2013, 22:21 |
|
|
|
oxy04 | Дата: Четверг, 21.03.2013, 18:01 | Сообщение # 23 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Roma, будьте любезны отправить и мне справочное руководство по проектированию и строительству "Подземные полиэтиленовые газопроводы"
oxy04@inbox.ru
Спасибо
|
|
|
|
Roma | Дата: Среда, 27.03.2013, 07:55 | Сообщение # 24 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| oxy04, там не руководство по проектрованию и строительству, а методика расчета ПЭ футляров через автомобильные и железные дороги
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 27.03.2013, 09:14 | Сообщение # 25 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Roma) oxy04, там не руководство по проектрованию и строительству, а методика расчета ПЭ футляров через автомобильные и железные дороги Дружище, разделе "каталог документов" всё что нужно для проектирования можешь бесплатно скачать - хоть обпроектируйся
|
|
|
|
teodolit3 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:04 | Сообщение # 26 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Кто-нибудь видел текст телеграфных указаний МПС №С-2487 от 19.03.1999г. и телеграфного указания ОАО РЖД №3/1952 от 18.11.2011, на которое желдорожники ссылаются на укладку страховочных пакетов в ТУ на переход ГНБ
|
|
|
|
igorzhel | Дата: Пятница, 31.05.2013, 18:19 | Сообщение # 27 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Zhел-ск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!!! Подскажите, может ли горгаз указать в тех.условиях, что выход из земли газопровода выполнить по СТО Газпром 2-2.1-093-2006??
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 31.05.2013, 19:20 | Сообщение # 28 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это незаконно, но незаконные вещи сплошь и рядом. Фактически вас заставляют использовать чужую интеллектуальную собственность. У вас же нет в наличии официального экземпляра данного документа? Если горгаз имеет в наличии его и имеет право его тиражировать, тогда пусть вам предоставит экземпляр для выполнения своего требования. В ТУ вообще не должны навязывать какие-либо проектные решения. Только указывать условия подключения проектируемых сетей в соответствии с Постановлением №83 от 13 февраля 2006 г. Но это постановление ни одна ресурсоснабжающая организация не выполняет..
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 31.05.2013, 19:26 |
|
|
|
vlab | Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:45 | Сообщение # 29 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, вопрос в тему: в ПЭ футляре под железной дорогой длиной 110м ПЭ труба обязательно ли ставить опорные кольца ....
|
|
|
|
Kadusha | Дата: Четверг, 13.06.2013, 17:31 | Сообщение # 30 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А как вы собрались трубу в футляр без опорных колец протащить?
|
|
|
|