| Цитата plehan ( ) реконструкции одной кухни не может быть ,нет такого понятия в законе реконструкция кухни , есть понятие реконструкция объекта кап. строительства . Конечно! Газификация квартиры, тем более "хрущёвки" к реконструкции не имеет отношения.Тем более я думаю, что газ уже проведен и просто идет замена оборудования. http://logos-pravo.ru/rekonst....trukcii
|
|
|
|
goodwyn | Дата: Пятница, 02.02.2018, 14:03 | Сообщение # 122 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем здрасьте! Нужна помощь в решении одного вопроса. Есть проект газоснабжения частного дома. Газоиспользующее оборудование в доме: котел настенный Vaillant - в бойлерной; газовая варочная 4-х конфорочная поверхность на кухонном островке, соответственно в кухне-столовой. Размеры кухни: 8,4х6,35 м, высота помещения 3,0 м, объем получаем 159,9 м3. Посоветуйте, что можно придумать с вытяжной вентиляцией кухни? Для кухни необходим 3-кратный воздухообмен.
|
|
|
|
plehan | Дата: Пятница, 02.02.2018, 14:42 | Сообщение # 123 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 55133302016 - там есть ответ .
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:08 | Сообщение # 124 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата goodwyn ( ) Для кухни необходим 3-кратный воздухообмен. Зачем? или точнее почему? кухня-столовая намного больше просто кухни. пусть будет 20 м2, при высоте потолка 3 м, объем уже 60 м2. получается нужно 180 м3/ч воздухообмен.
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 02.02.2018, 16:09 |
|
|
|
goodwyn | Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:16 | Сообщение # 125 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) Зачем? или точнее почему? кухня-столовая намного больше просто кухни. пусть будет 20 м2, при высоте потолка 3 м, объем уже 60 м2. получается нужно 180 м3/ч воздухообме Я сократил кухня-столовая до кухни, лень было писать. При тех объемах, что есть в этом помещении-159,9 м3, получается, что необходим воздухообмен-480 м3/ч, а это значит воздуховод с большим диаметром или ставить несколько воздуховодов. Вот я и спрашивал варианты. На ум приходит только один вариант: ставить перегородку чтобы уменьшить объем.Добавлено (02.02.2018, 17:16) ---------------------------------------------
Цитата plehan ( ) СП 55133302016 - там есть ответ . А конкретнее можно? Пункт, таблица или еще что то?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:46 | Сообщение # 126 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата goodwyn ( ) А конкретнее можно? Пункт, таблица или еще что то? Пункт 9.7 Сп 55.13330.2016 - в кухне кратность не менее 60 кубометров.
Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 м3 воздуха в 1 ч. (Документ)
Столько и их теплогенераторной (см. СП 31-106-2002)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:56 | Сообщение # 127 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 55.13330.2016 9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25м3 воздуха в 1 ч. Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1ч.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 02.02.2018, 17:57 |
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 02.02.2018, 19:41 | Сообщение # 128 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас с уважаемым zorik2 синхронизация в ответах
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.02.2018, 19:42 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:12 | Сообщение # 129 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Поддерживаю
|
|
|
|
nadia_2009 | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 08:35 | Сообщение # 130 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Подскажите, можно ли установить настенный котёл 24 кВт на кухне второго этажа частного одноквартирного ж.д? На первом этаже дома в кухне уже имеются: газовый счетчик, настенный котел и ПГ-4. На втором этаже в кухне -ПГ-4 . Т.к в доме фактически живут две семьи -она на первом, одна на втором этаже, они хотят разделить лицевые счета на газ, поставить два счетчика и соответственно два котла. СП 55.13330.2011 гласит : "При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне." А на кухне второго этажа?
|
|
|
|
Yakovlev | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 09:55 | Сообщение # 131 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Кустанай Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата nadia_2009 ( ) Подскажите, можно ли установить настенный котёл 24 кВт на кухне второго этажа частного одноквартирного ж.д? Здравствуйте! Да, в целом можно!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 10:13 | Сообщение # 132 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата nadia_2009 ( ) А на кухне второго этажа? Да хоть на третьем этаже. Что вас смущает то? Бывали частные дома с 3-4 кухнями и далее более. Семьи разные, есть многодетные есть кто с родителями и детьми живёт.
|
|
|
|
nadia_2009 | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 10:38 | Сообщение # 133 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо!
|
|
|
|
asska | Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:34 | Сообщение # 134 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста такие темы возможно уже звучали. Сейчас часто попадаются дома с где кухня переходит в гостиную (столовую) ! Как принимает Мособлгаз проекты с расчетом вентиляции для этого. И если еще есть открытая лестница наверх и там 2 этаж и бывают 3 этаж , то нужно считать 3 х кратный возд...обмен для всего суммарного объема или достаточно просто для кухни - гостиной посчитать.. Сдует всех тогда))) там безумно большие диаметры получаются. Просто о двери между кухней и гостиной речи не идет, заказчики против ...Или можно установить 150мм на кухне и на последнем этаже 150мм в верхней точке ... только тогда как понять какой диаметр наверху?? как расчет будет выглядить Кто сталкивался с такими домами жилыми подскажите пожалуйста. Интересует в основном Московская обл.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 15.03.2019, 17:40 | Сообщение # 135 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата asska ( ) Сдует всех тогда))
А где вы узрели трёхкратный воздухообмен для кухонь ? Только в СП 42-101-2003, но там требование для теплогенераторных, а не к кухням. СП 55.13330.2016 - пункт 9.7 - 60 кубометров в час (Здания жилые одноквартирные) СП 54.13330.2011 - таблица 9.1- в кухне не менее 100 кубов. - обязательный пункт (Здания жилые многоквартирные)