Требования к кухням
|
|
Абитуриент | Дата: Суббота, 27.11.2010, 20:23 | Сообщение # 16 |
Группа: Абитуриент
| у меня кухня 67,39 кубометров цокольный этаж стоит две вытяжки, два окна с форточками, по проэкту площадь остекления не менее 2 м кв у меня 1,10 м кв подскажите откуда такие цифры и обязательно это требование
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:41 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Первое, пишите в разделе индивидуального застройщика. Второе, к чему все эти цифры. Дополните свои данные, какие газовые приборы стоят,какова высота помещения, от чего вытяжки и их сечение(если знаете).
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:56 | Сообщение # 18 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) подскажите откуда такие цифры СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" 6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ 4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям: размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна; объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3; высота - не менее 2,2 м; вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01; Не совсем в тему СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 4.16 В автономных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы. Но цифири стандартные для всех похожих строений
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 27.11.2010, 22:01 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:00 | Сообщение # 19 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| luxemburg, Огромное спасибо за информацию. Нормы я знаю, писал это потому что сообщение непонятное, может не правильно выразился.
|
|
|
|
NataVCK | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 00:11 | Сообщение # 20 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 1
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Кто знает! При расчете приточного вентканала (асб. цем. трубы) используется формула: Vпом х3 / 3600 х 1(2) где 1 (2)- скорость в воздуховоде при естественной тяги. Какой же все таки коэффициент брать. При единицы слишком вытяжка большая получается. Где можно посмотреть.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 10:19 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я бы рекомендовал Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции ч.2 скачать можно здесь http://www.proingener.ru/load....1-0-102 или здесь http://www.proektanti.ru/library/show/108 Вот ссылка на норматив ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89 http://normativa.ru/content/view/459/240/1/4/
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 28.11.2010, 10:49 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 10.02.2011, 10:47 | Сообщение # 22 |
Группа: Абитуриент
| Где взять расчет для притока воздуха???
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 22.03.2012, 12:42 | Сообщение # 23 |
Группа: Абитуриент
| Добрый день! Варочная панель на 2 конфорки это 8 м кубических и 2м в средней части кухни(высота потолка), а если добавляется еще духовой шкаф?
|
|
|
|
fedor | Дата: Четверг, 22.03.2012, 13:17 | Сообщение # 24 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 15м3 для любой ПГ. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 п 4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, состав помещений рекомендуется принимать с учетом СП 54.13330, площадь помещений – согласно СП 54.13330, оборудование помещений – согласно СП 54.13330. Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м2; спальни – 8 м2 (при размещении ее в мансарде – 7 м 2); кухни – 6 м 2. Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой – 1,7 м; передней – 1,4 м, внутриквартирных коридоров – 0,85 м; ванной – 1,5 м; туалета – 0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не п 4.4 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах I А, I Б, I Г, I Д и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных – не менее 2,5 м.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 26.04.2012, 10:57 | Сообщение # 25 |
Группа: Абитуриент
| скажите пожалуйста, на каком растоянии от пола должна проходить газовая труба на кухне?
|
|
|
|
gorgas | Дата: Четверг, 26.04.2012, 23:48 | Сообщение # 26 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| NataVCK, ГИП это должен знать наизусть
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:51 | Сообщение # 27 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (NataVCK) Какой же все таки коэффициент брать. NataVCK, какой коэффициент?
|
|
|
|
balanoff | Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:56 | Сообщение # 28 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Dima75) NataVCK, какой коэффициент? Скорость воздуха в вентканале - 1 или 2 м/с
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:02 | Сообщение # 29 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Понятно, вообще допускается в канале 3-5 м/с. Тут один нюанс. Лимитируется прежде всего скорость воздуха в помещении (для комфортного нахождения человека в этом помещении). Поэтому 1м/с на приточку и 2м/с на вытяжку.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:28 | Сообщение # 30 |
Группа: Абитуриент
| Dima75 Значит для 3-хкратного обмена помещения V=15м3 будет достаточно диаметра вентканала - 8,9см (2м/с), а не 12,6см (1м/с) Я правильно понял? А то все время считал Vпом х3 / 3600 х 1, а не Vпом х3 / 3600 х 2. И если это так - где это можно посмотреть?
|
|
|
|