AndreyДата: Вторник, 22.04.2008, 07:51 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Брянск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите пожалуйста с литературой и типовыми проектами по ЭХЗ.
В частности встал вопрос расчета количества протекторов и вообще обоснования выбора типа ЭХЗ.
Некоторую информацию и НТД удалось найти могу поделиться.
Но вопрос в следующем РД (Номер по памяти не вспомнил) приводит ссылки на различные программы. Приведенные методы расчетов отличаются от примеров расчетов в этом же РД. Кроме того большинство исходных данных неизвестно откуда берутся. Может у кого есть обоснованный расчет.
Кроме того хотелось бы увидеть типовой проект по ЭХЗ протекторами.
Второй вопрос Admin(у) кто у вас занимается разработкой ПО можно попробовать объединить усилия. У меня есть небольшие наработки в этом плане.
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 22.04.2008, 08:05 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
К сожалению вопросами химзащиты не приходилось серьезно сталкиваться. Выкладывайте литературу которую нашли, думаю и другим она пригодится. По поводу разработки ПО пишите мне в личку, какие у Вас есть наработки? Может, что и получится.
 
 
alusДата: Пятница, 16.05.2008, 08:43 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для справок.

Добавлено (12.05.2008, 11:02)
---------------------------------------------
Есть еще новая серия по проектированию электрохимзащиты 5.905-17.07, но к сожалению в инете пока скачать её не удалось.

Прикрепления: Cathode.rar (4.9 Kb) · 7471544.rar (4.9 Kb)


Сообщение отредактировал alus - Пятница, 16.05.2008, 08:41
 


Виктор_КДата: Среда, 22.07.2009, 12:26 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Лысьва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Andrey, Здравствуйте, Андрей. Как по поводу помочь начинающему ЭХЗ-шнику?
Формулы для расчета все есть, но в них нет схождения или я не математик.
За ранее благодарен.
Можно на прямую писать V-kozhevnikoff@ya.ru
 
 
SinitschkinaДата: Вторник, 03.08.2010, 14:30 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть про охранную зону станции катодной защиты газопровода. Заранее спасибо smile
 
 
luxemburgДата: Среда, 04.08.2010, 19:03 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (alus)
Есть еще новая серия по проектированию электрохимзащиты 5.905-17.07, но к сожалению в инете пока скачать её не удалось

Так забирайте в каталоге файлов на Главной (2 части в формате djvu)
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-72
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-73

Добавлено (04.08.2010, 19:03)
---------------------------------------------

Quote (alus)
Прикрепления: Cathode.rar(5Kb) · 7471544.rar(5Kb)

Во первых одно и то же, а во вторых - без картинок


Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 04.08.2010, 19:07
 


jproektДата: Вторник, 10.08.2010, 13:25 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Более новые, под изданием МосгазНИИпроект :

Серия 5.905-32.07 Выпуск 1. Анодные заземлители. Рабочие чертежи.
Серия 5.905-32.07 Выпуск 2. Узлы элементов катодной защиты. Рабочие чертежи.


Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 10.08.2010, 15:11 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Более новые, под изданием МосгазНИИпроект :
Серия 5.905-32.07 Выпуск 1. Анодные заземлители. Рабочие чертежи.
Серия 5.905-32.07 Выпуск 2. Узлы элементов катодной защиты. Рабочие чертежи.
 
 
comradeДата: Вторник, 05.10.2010, 00:21 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Лучший город России
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СТО Газпром 9.2-003-2009, 7.1 Расчет электрических характеристик трубопроводов. Кто-нибудь может объяснить, как считают Rp - сопротивление растеканию тока трубопровода (7.4), ну и следом (7.5), какие-то трансцендентные уравнения?
И вообще, есть ли у кого нормальный(практический) расчет электрических характеристик трубопроводов, расчет параметров установок катодной защиты и т.п.? Просмотрел кучу лит-ры ощущение, что специально запутывают.
p.s. Как считаете сметы на проектные работы по АЗО? По СБЦ-2006 Газооборуд-е и газоснаб-е пром-х пред-ий. Наруж-ое освещение. т.13 п.1. Электрозащитная установка от коррозии (катодная, электродренажная) - 1 установка = 21000руб? А если чисто протекторная защита как считать?
 


gasparДата: Вторник, 05.10.2010, 22:23 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может поможет .."вырванная" страница из моего проекта с расчётом.
Прикрепления: __.xls (228.0 Kb)
 
 
LevaKДата: Четверг, 07.10.2010, 00:03 | Сообщение # 11
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar Посмотрел вырванную страницу. Интересно.
Где описана методика расчета?
Я не прикалываюсь, давно занимаюсь ЭХЗ, а такой методики не встречал.
 
 
gasparДата: Четверг, 07.10.2010, 21:48 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это руководящий документ по защите подземных сетей от коррозии, выпуск 80-х годов. (если нужно название - скину на днях). Большая часть формул перекочевали в РД 153-39.4-091-01 "Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии", а вот таблицы подбора количества и типа анодных заземлителей - нет. Добавлю, что все эти формулы далеки от реалий (современные изоляционные окрытия ушли далеко вперёд) и результаты расчётов получаются завышенными в 3-5 и выше раз. Но других нет smile

Добавлено (07.10.2010, 21:48)
---------------------------------------------
ТУТ

Вот она. Но формул нет.

Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 07.10.2010, 21:49
 


LevaKДата: Четверг, 07.10.2010, 23:24 | Сообщение # 13
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как-то непривычно считать защиту по площадям.
Я когда начинал проектировать ЭХЗ вышла инструкция РДИ 204 УССР 067-88 разработанная УкрНИИинжпроект и Минжилкоммунхозом УССР в 1989г.
Эту инструкцию замнили в 1997 году Инструкцией 320.03329031.008-97 которая действует и сейчас.
Но там нигде нет подобной методики.

Ваш РД просмотрел, жаль что формул нет как и картинок.

 
 
jproektДата: Пятница, 08.10.2010, 09:18 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть РД 153-39.4-091-01 "Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии" в оригинале с картинками и примерами расчета 240 страниц, если надо для братанов отцефрую dry

Кстати она выпущена взамен той которая ТУТ

Прикрепления: 8429403.png (182.8 Kb)


Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!
 
 
comradeДата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:15 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Лучший город России
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (gaspar)
Может поможет .."вырванная" страница из моего проекта с расчётом.

Большое спасибо. Все очень просто и действительно, в первый раз встретил методику расчета по площадям. 1 Вопрос - экспертиза не цепляется(слишком уж все просто)? 2 Вопрос - R= 61Ом*м(из расчета) - переходное сопротивление труба-грунт, и откуда берете? или же, что мало вероятно удельное сопротвление грунта?
Если можно, выложите пожалуйста пример расчета по протекторам.
А кто-нибудь ЭХЗ магистральных газопроводов по СТО Газпром 9.2-003-2009 считает? Вроде без проблем можно(даже в Экслеле) написать примитивную программу для расчетов электрохимзащиты, но нигде не встречал. По нашей теме есть две программы - АРМ-ЭХЗ(слишком навороченная, на мой взлгяд), ElectricECP(версию 2.1 не нашел). Думал книга Рахманкулова - ЭХЗ в примерах и расчетах все разъяснит, но только больше запутала. Зачем столько методик расчета и как они сосуществуют? Уже готов сам написать программы для расчета, но не хватает практики(расчеты и методики путанные какие-то)

Добавлено (10.10.2010, 20:15)
---------------------------------------------
СТО Газпром 9.2-003-2009 - СТО Газпром 9.2-003-2009
УПР.ЭХЗ-01-2007 - УПР.ЭХЗ-01-2007
Электрохимическая защита от коррозии в примерах и расчетах (том2, 2003) под Редакцией Д.Л. Рахманкулова - Электрохимическая защита от коррозии в примерах и расчетах (том2, 2003) под Редакцией Д.Л. Рахманкулова

 