| ввод газопровода в цокольное помещение | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:02 | Сообщение # 31 |  | Группа: Абитуриент 
 
 
 
 
 | Цитата (Абитуриент) 2.речь идёт о ПОДЗЕМНОМ вводе в жилой дом, следовательно и отключающее устройство должно быть в подземном исполнении, без разницы какая его стоимостьНет речь идет о надземном исполнении - немного я отошел от темы
 
 Цитата (Nightlis) 5. в определении термина "сеть газопотребления" в качестве потребителя может быть и жилой дом, и любое другое здание, а также предприятие, имеющее свою газовую сеть в собственности. Так вот эта сеть всё равно будет "сетью газопотребления", сравните с определением этого термина, приведённом в Техрегламенте "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления".К чему это?
 
 Добавлено (11.02.2013, 13:02)
 ---------------------------------------------
 
 Цитата (Абитуриент) 1.ПБ 12-529-03 на жилые здания не распространяется.Я считаю, что термины и определения не являются требованиями и поэтому их можно использовать без всякой области применения
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:08 | Сообщение # 32 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Здрасте я ваш дядя. Речь не о газопроводе жилого здания. а о газопроводе-вводе. Почуствуйте разницу.Цитата (Абитуриент) ПБ 12-529-03 на жилые здания не распространяется |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Старушка | Дата: Вторник, 12.02.2013, 07:16 | Сообщение # 33 |  | Помощник ГИП Группа: Советник Сообщений: 680 Репутация: 130 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Определение термина как раз позволяет понять что регламентируется в нормативном документе. Газопровод-ввод или элемент сети инженерного обеспечения объекта капитального строительства?
 Сеть газопотребления или внутридомовое газовое оборудование?
 С технической стороны одно и то же, а нормативные требования в ряде документов разные.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| stessi2006 | Дата: Среда, 01.05.2013, 12:12 | Сообщение # 34 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 521 Репутация: 4 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Газопровод-ввод - газопровод газораспределительной сети от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении. 
 отсюда
 
 http://www.peterburggaz.spb.ru/service....trasli3
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Старушка | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:54 | Сообщение # 35 |  | Помощник ГИП Группа: Советник Сообщений: 680 Репутация: 130 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Очень некорректная ссылка. Частный случай ведомственного мышления, которое противоречит действующим нормативам. "газораспределительная система - имущественныйпроизводственный комплекс, состоящий из организационно и экономически
 взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа
 непосредственно его потребителям" - закон "О газоснабжении в Российской Федерации (№69-ФЗ)
 "сеть газораспределения (Нрк. газораспределительнаясеть): Технологический комплекс, состоящий из распределительныхгазопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств" - ГОСТ Р 53865-2010
 
 Предложенное разделение газопроводов на "магистральные газопроводы — предназначены для транспортировки газа на большие расстояния" вообще не выдерживает критики, т.к. страна у нас большая и межпоселковые газопроводы протяженностью 50 км и более уже не редкость, но к магистральным их отнести никак нельзя, т.к. давление в них менее 1,2 МПа.
 
 В тоже время, если "газопроводы распределительных сетей — предназначены для доставки газа от газораспределительных станций к конечному потребителю", то к каким газопроводам следует отнести распределительные газопроводы давлением 1,2 МПа и менее от местных месторождений?.
 Если вернуться к первоначальному вопросу, то здесь некорректность формулировки выражена в термине "котельная", что само собой подразумевает промышленное предприятие, а не помещение с газоиспользующими установками для обогрева и горячего водоснабжения индивидуального жилого дома.
 Вводить подземный газопровод в подвал или цокольный этаж такого дома можно.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| LURRS | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 19:44 | Сообщение # 36 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Город: izhevsk Замечания: 0% Статус: Оффлайн | 5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым
 проемом.
 Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и
 цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в
 одноквартирные и блокированные дома.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Растыка | Дата: Пятница, 19.01.2024, 08:41 | Сообщение # 37 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 457 Репутация: 10 Город: Астрахань Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Коллеги, подскажите. Строю каркасный жилой дом на железобетонных сваях. Расстояние от перекрытия до земли примерно пол метра. Возможно ли вывести газопровод из земли и осуществить ввод газопровода в помещение теплогенераторной непосредственно через цокольное перекрытие? Доступ к отключающему устройству будет снаружи под домом. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Старушка | Дата: Пятница, 19.01.2024, 11:11 | Сообщение # 38 |  | Помощник ГИП Группа: Советник Сообщений: 680 Репутация: 130 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Согласно ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "здания и сооружения. Общие термины" пункт 3.2.2.3 "цокольный этаж: Этаж, расположенный непосредственно под первым этажом."
 пункт 3.2.2.5 "первый этаж: Этаж, обеспечивающий основной вход на уровне земли"
 пункт 3.7.2.66 "уровень земли: Уровень поверхности земельного участка"
 пункт 3.7.2.67 "планировочный уровень земли: Уровень отмостки или поверхности земельного участка или поверхности земельного участка после завершения работ по благоустройству или земляных работ"
 
 Вывод делайте сами. Насколько Ваша ситуация соответсвует понятию "цокольный этаж".
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Растыка | Дата: Пятница, 19.01.2024, 12:31 | Сообщение # 39 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 457 Репутация: 10 Город: Астрахань Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Нет у меня цокольного этажа. Теплогенераторная на первом этаже. Под ней пространство между сваями. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Пятница, 19.01.2024, 14:16 | Сообщение # 40 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Отключку подземную будете ставить перед зданием ? Вроде бы прямого запрета нет, но возникают два вопроса - вопрос эксплуатационного доступа к газопроводу (как подземной части, так и транзитного участка между землей и перекрытием) и соблюдение нормативного расстояния до свайЦитата Растыка (  )  Нет у меня цокольного этажа. Теплогенераторная на первом этаже. Под ней пространство между сваями.
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.01.2024, 17:50 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Растыка | Дата: Суббота, 20.01.2024, 07:42 | Сообщение # 41 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 457 Репутация: 10 Город: Астрахань Замечания: 0% Статус: Оффлайн | gaspar, вот отключку как раз хотел бы ставить надземную на вертикальном участке. у меня по сути то получится обычный выход из земли с вводом в здание. только не через стену, а через перекрытие. расстояние от сваи 1 метр выдержу. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 11:05 | Сообщение # 42 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Доброго дня! Нет необходимости вводит газопровод через низ  перекрытие 1 этажа.  1. Зимой там может наметать снег,  может скапливаться мусор и очень неудобно обслуживать эксплуатации будет этот участок, осадка дома может создать проблему. Продуваемый весь низ перекрытия или нет? Если просто по другому нельзя ввести  газопровод, я бы его ввел бы в футляре. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Растыка | Дата: Суббота, 20.01.2024, 12:47 | Сообщение # 43 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 457 Репутация: 10 Город: Астрахань Замечания: 0% Статус: Оффлайн | zorik2, сваи планируется закрыть декоративными панелями с устройством продухов. снег вокруг дома будет убираться лопатой. по другому ввести то можно, просто не хочется портит фасад дома газовой трубой. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 12:53 | Сообщение # 44 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Если только причина не портить фасад, то этот дом НЕ здание культурного наследия или шедевр архитектуры. Идея ваша хорошая, но в данном случае, просто сделайте обычный ввод и не ищите приключений. 
 Добавлено (20.01.2024, 12:58)
 ---------------------------------------------
 
 Это говорит о том, что ввод газа происходит не в "помещение", где используется газ.  Я "помещение "  приравнял пространство с продухами и с трудностями проверить проход перекрытия газовой трубой.Цитата Растыка (  )  сваи планируется закрыть декоративными панелями с устройством продухов.
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.01.2024, 12:58 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Buba_B | Дата: Суббота, 20.01.2024, 21:51 | Сообщение # 45 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 19 Репутация: 0 Город: Большой Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата Растыка (  )  Коллеги, подскажите. Строю каркасный жилой дом на железобетонных сваях. Расстояние от перекрытия до земли примерно пол метра. Возможно ли вывести газопровод из земли и осуществить ввод газопровода в помещение теплогенераторной непосредственно через цокольное перекрытие? Доступ к отключающему устройству будет снаружи под домом.ГОСТ Р 58095.0—2018Цитата Растыка (  )  gaspar, вот отключку как раз хотел бы ставить надземную на вертикальном участке. у меня по сути то получится обычный выход из земли с вводом в здание. только не через стену, а через перекрытие. расстояние от сваи 1 метр выдержу.5.6.2 Запорную арматуру на наружных газопроводах допускается устанавливать:
 - подземно — в грунте (бесколодезная установка);
 - надземно — на специально обустроенных площадках (для подземных газопроводов), на стенах
 зданий, а также на надземных газопроводах, прокладываемых на опорах.
 5.7.1 Вводные газопроводы сетей газопотребления жилых одноквартирных домов, жилых многоквартирных, общественных, административных и бытовых зданий от запорной арматуры в месте присоединения с газопроводом-вводом прокладывают подземно, по фасаду и в футляре сквозь стену здания.
 5.7.5 Высоту прокладки надземного газопровода от поверхности земли принимают в зависимости от рельефа и грунтовых условий местности, теплового воздействия на газопровод, но не менее 0,5 м от поверхности земли. Участки надземных газопроводов, на которых происходит компенсация деформаций за счет перемещений трубы, необходимо прокладывать выше максимального уровня снегового покрова не менее чем на 0,1 м.
 
 + к вышеобозначенному, если без стесненных условий, то должно быть 2 м до свай от газопровода. Если не хотите портить фасад, то подводите прямо к месту ввода, закажите бесфутлярный цокольный ввод и сильфонный компенсатор, и покрасьте все это под цвет фасада.
 |  |  |  |  |