Воскресенье, 24.11.2024, 05:12
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
ввод газопровода в цокольное помещение
АбитуриентДата: Понедельник, 11.02.2013, 13:02 | Сообщение # 31
Группа: Абитуриент





Цитата (Абитуриент)
2.речь идёт о ПОДЗЕМНОМ вводе в жилой дом, следовательно и отключающее устройство должно быть в подземном исполнении, без разницы какая его стоимость

Нет речь идет о надземном исполнении - немного я отошел от темы
Цитата (Nightlis)
5. в определении термина "сеть газопотребления" в качестве потребителя может быть и жилой дом, и любое другое здание, а также предприятие, имеющее свою газовую сеть в собственности. Так вот эта сеть всё равно будет "сетью газопотребления", сравните с определением этого термина, приведённом в Техрегламенте "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

К чему это?

Добавлено (11.02.2013, 13:02)
---------------------------------------------
Цитата (Абитуриент)
1.ПБ 12-529-03 на жилые здания не распространяется.

Я считаю, что термины и определения не являются требованиями и поэтому их можно использовать без всякой области применения
 
 
gasparДата: Понедельник, 11.02.2013, 22:08 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Абитуриент)
ПБ 12-529-03 на жилые здания не распространяется
Здрасте я ваш дядя. Речь не о газопроводе жилого здания. а о газопроводе-вводе. Почуствуйте разницу.
 
 
СтарушкаДата: Вторник, 12.02.2013, 07:16 | Сообщение # 33
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Определение термина как раз позволяет понять что регламентируется в нормативном документе.
Газопровод-ввод или элемент сети инженерного обеспечения объекта капитального строительства?
Сеть газопотребления или внутридомовое газовое оборудование?
С технической стороны одно и то же, а нормативные требования в ряде документов разные.
 


stessi2006Дата: Среда, 01.05.2013, 12:12 | Сообщение # 34
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газопровод-ввод - газопровод газораспределительной сети от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

отсюда

http://www.peterburggaz.spb.ru/service....trasli3
 
 
СтарушкаДата: Суббота, 04.05.2013, 18:54 | Сообщение # 35
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Очень некорректная ссылка. Частный случай ведомственного мышления, которое противоречит действующим нормативам.
"газораспределительная система - имущественныйпроизводственный комплекс, состоящий из организационно и экономически
взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа
непосредственно его потребителям" - закон "О газоснабжении в Российской Федерации (№69-ФЗ)
"сеть газораспределения (Нрк. газораспределительнаясеть): Технологический комплекс, состоящий из распределительныхгазопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств" - ГОСТ Р 53865-2010

Предложенное разделение газопроводов на "магистральные газопроводы — предназначены для транспортировки газа на большие расстояния" вообще не выдерживает критики, т.к. страна у нас большая и межпоселковые газопроводы протяженностью 50 км и более уже не редкость, но к магистральным их отнести никак нельзя, т.к. давление в них менее 1,2 МПа.

В тоже время, если "газопроводы распределительных сетей — предназначены для доставки газа от газораспределительных станций к конечному потребителю", то к каким газопроводам следует отнести распределительные газопроводы давлением 1,2 МПа и менее от местных месторождений?.
Если вернуться к первоначальному вопросу, то здесь некорректность формулировки выражена в термине "котельная", что само собой подразумевает промышленное предприятие, а не помещение с газоиспользующими установками для обогрева и горячего водоснабжения индивидуального жилого дома.
Вводить подземный газопровод в подвал или цокольный этаж такого дома можно.
 
 
LURRSДата: Воскресенье, 16.06.2013, 19:44 | Сообщение # 36
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: izhevsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее
оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым
проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и
цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в
одноквартирные и блокированные дома.
 


РастыкаДата: Пятница, 19.01.2024, 08:41 | Сообщение # 37
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, подскажите. Строю каркасный жилой дом на железобетонных сваях. Расстояние от перекрытия до земли примерно пол метра. Возможно ли вывести газопровод из земли и осуществить ввод газопровода в помещение теплогенераторной непосредственно через цокольное перекрытие? Доступ к отключающему устройству будет снаружи под домом.
 
 
СтарушкаДата: Пятница, 19.01.2024, 11:11 | Сообщение # 38
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласно ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "здания и сооружения. Общие термины" пункт 3.2.2.3
окольный этаж: Этаж, расположенный непосредственно под первым этажом."
пункт 3.2.2.5 "первый этаж: Этаж, обеспечивающий основной вход на уровне земли"
пункт 3.7.2.66 "уровень земли: Уровень поверхности земельного участка"
пункт 3.7.2.67 "планировочный уровень земли: Уровень отмостки или поверхности земельного участка или поверхности земельного участка после завершения работ по благоустройству или земляных работ"

Вывод делайте сами. Насколько Ваша ситуация соответсвует понятию "цокольный этаж".
 
 
РастыкаДата: Пятница, 19.01.2024, 12:31 | Сообщение # 39
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нет у меня цокольного этажа. Теплогенераторная на первом этаже. Под ней пространство между сваями.
 


gasparДата: Пятница, 19.01.2024, 14:16 | Сообщение # 40
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Растыка ()
Нет у меня цокольного этажа. Теплогенераторная на первом этаже. Под ней пространство между сваями.
Отключку подземную будете ставить перед зданием ? Вроде бы прямого запрета нет, но возникают два вопроса - вопрос эксплуатационного доступа к газопроводу (как подземной части, так и транзитного участка между землей и перекрытием) и соблюдение нормативного расстояния до свай


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.01.2024, 17:50
 
 
РастыкаДата: Суббота, 20.01.2024, 07:42 | Сообщение # 41
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, вот отключку как раз хотел бы ставить надземную на вертикальном участке. у меня по сути то получится обычный выход из земли с вводом в здание. только не через стену, а через перекрытие. расстояние от сваи 1 метр выдержу.
 
 
zorik2Дата: Суббота, 20.01.2024, 11:05 | Сообщение # 42
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня! Нет необходимости вводит газопровод через низ  перекрытие 1 этажа.  1. Зимой там может наметать снег,  может скапливаться мусор и очень неудобно обслуживать эксплуатации будет этот участок, осадка дома может создать проблему. Продуваемый весь низ перекрытия или нет? Если просто по другому нельзя ввести  газопровод, я бы его ввел бы в футляре.
 


РастыкаДата: Суббота, 20.01.2024, 12:47 | Сообщение # 43
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, сваи планируется закрыть декоративными панелями с устройством продухов. снег вокруг дома будет убираться лопатой. по другому ввести то можно, просто не хочется портит фасад дома газовой трубой.
 
 
zorik2Дата: Суббота, 20.01.2024, 12:53 | Сообщение # 44
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если только причина не портить фасад, то этот дом НЕ здание культурного наследия или шедевр архитектуры. Идея ваша хорошая, но в данном случае, просто сделайте обычный ввод и не ищите приключений.

Добавлено (20.01.2024, 12:58)
---------------------------------------------
Цитата Растыка ()
сваи планируется закрыть декоративными панелями с устройством продухов.
Это говорит о том, что ввод газа происходит не в "помещение", где используется газ.  Я "помещение "  приравнял пространство с продухами и с трудностями проверить проход перекрытия газовой трубой.


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.01.2024, 12:58
 
 
Buba_BДата: Суббота, 20.01.2024, 21:51 | Сообщение # 45
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Большой
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Растыка ()
Коллеги, подскажите. Строю каркасный жилой дом на железобетонных сваях. Расстояние от перекрытия до земли примерно пол метра. Возможно ли вывести газопровод из земли и осуществить ввод газопровода в помещение теплогенераторной непосредственно через цокольное перекрытие? Доступ к отключающему устройству будет снаружи под домом.
Цитата Растыка ()
gaspar, вот отключку как раз хотел бы ставить надземную на вертикальном участке. у меня по сути то получится обычный выход из земли с вводом в здание. только не через стену, а через перекрытие. расстояние от сваи 1 метр выдержу.
ГОСТ Р 58095.0—2018
5.6.2 Запорную арматуру на наружных газопроводах допускается устанавливать:
- подземно — в грунте (бесколодезная установка);
- надземно — на специально обустроенных площадках (для подземных газопроводов), на стенах 
зданий, а также на надземных газопроводах, прокладываемых на опорах.
5.7.1 Вводные газопроводы сетей газопотребления жилых одноквартирных домов, жилых многоквартирных, общественных, административных и бытовых зданий от запорной арматуры в месте присоединения с газопроводом-вводом прокладывают подземно, по фасаду и в футляре сквозь стену здания.
5.7.5 Высоту прокладки надземного газопровода от поверхности земли принимают в зависимости от рельефа и грунтовых условий местности, теплового воздействия на газопровод, но не менее 0,5 м от поверхности земли. Участки надземных газопроводов, на которых происходит компенсация деформаций за счет перемещений трубы, необходимо прокладывать выше максимального уровня снегового покрова не менее чем на 0,1 м

+ к вышеобозначенному, если без стесненных условий, то должно быть 2 м до свай от газопровода. Если не хотите портить фасад, то подводите прямо к месту ввода, закажите бесфутлярный цокольный ввод и сильфонный компенсатор, и покрасьте все это под цвет фасада.
 


  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz