ввод газопровода в цокольное помещение
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:02 | Сообщение # 31 |
Группа: Абитуриент
| Цитата (Абитуриент) 2.речь идёт о ПОДЗЕМНОМ вводе в жилой дом, следовательно и отключающее устройство должно быть в подземном исполнении, без разницы какая его стоимость Нет речь идет о надземном исполнении - немного я отошел от темы Цитата (Nightlis) 5. в определении термина "сеть газопотребления" в качестве потребителя может быть и жилой дом, и любое другое здание, а также предприятие, имеющее свою газовую сеть в собственности. Так вот эта сеть всё равно будет "сетью газопотребления", сравните с определением этого термина, приведённом в Техрегламенте "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления". К чему это?
Добавлено (11.02.2013, 13:02) --------------------------------------------- Цитата (Абитуриент) 1.ПБ 12-529-03 на жилые здания не распространяется. Я считаю, что термины и определения не являются требованиями и поэтому их можно использовать без всякой области применения
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:08 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) ПБ 12-529-03 на жилые здания не распространяется Здрасте я ваш дядя. Речь не о газопроводе жилого здания. а о газопроводе-вводе. Почуствуйте разницу.
|
|
|
|
Старушка | Дата: Вторник, 12.02.2013, 07:16 | Сообщение # 33 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Определение термина как раз позволяет понять что регламентируется в нормативном документе. Газопровод-ввод или элемент сети инженерного обеспечения объекта капитального строительства? Сеть газопотребления или внутридомовое газовое оборудование? С технической стороны одно и то же, а нормативные требования в ряде документов разные.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Среда, 01.05.2013, 12:12 | Сообщение # 34 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газопровод-ввод - газопровод газораспределительной сети от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
отсюда
http://www.peterburggaz.spb.ru/service....trasli3
|
|
|
|
Старушка | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:54 | Сообщение # 35 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Очень некорректная ссылка. Частный случай ведомственного мышления, которое противоречит действующим нормативам. "газораспределительная система - имущественныйпроизводственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям" - закон "О газоснабжении в Российской Федерации (№69-ФЗ) "сеть газораспределения (Нрк. газораспределительнаясеть): Технологический комплекс, состоящий из распределительныхгазопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств" - ГОСТ Р 53865-2010
Предложенное разделение газопроводов на "магистральные газопроводы — предназначены для транспортировки газа на большие расстояния" вообще не выдерживает критики, т.к. страна у нас большая и межпоселковые газопроводы протяженностью 50 км и более уже не редкость, но к магистральным их отнести никак нельзя, т.к. давление в них менее 1,2 МПа.
В тоже время, если "газопроводы распределительных сетей — предназначены для доставки газа от газораспределительных станций к конечному потребителю", то к каким газопроводам следует отнести распределительные газопроводы давлением 1,2 МПа и менее от местных месторождений?. Если вернуться к первоначальному вопросу, то здесь некорректность формулировки выражена в термине "котельная", что само собой подразумевает промышленное предприятие, а не помещение с газоиспользующими установками для обогрева и горячего водоснабжения индивидуального жилого дома. Вводить подземный газопровод в подвал или цокольный этаж такого дома можно.
|
|
|
|
LURRS | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 19:44 | Сообщение # 36 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: izhevsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом. Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Пятница, 19.01.2024, 08:41 | Сообщение # 37 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Коллеги, подскажите. Строю каркасный жилой дом на железобетонных сваях. Расстояние от перекрытия до земли примерно пол метра. Возможно ли вывести газопровод из земли и осуществить ввод газопровода в помещение теплогенераторной непосредственно через цокольное перекрытие? Доступ к отключающему устройству будет снаружи под домом.
|
|
|
|
Старушка | Дата: Пятница, 19.01.2024, 11:11 | Сообщение # 38 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласно ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "здания и сооружения. Общие термины" пункт 3.2.2.3 "цокольный этаж: Этаж, расположенный непосредственно под первым этажом." пункт 3.2.2.5 "первый этаж: Этаж, обеспечивающий основной вход на уровне земли" пункт 3.7.2.66 "уровень земли: Уровень поверхности земельного участка" пункт 3.7.2.67 "планировочный уровень земли: Уровень отмостки или поверхности земельного участка или поверхности земельного участка после завершения работ по благоустройству или земляных работ"
Вывод делайте сами. Насколько Ваша ситуация соответсвует понятию "цокольный этаж".
|
|
|
|
Растыка | Дата: Пятница, 19.01.2024, 12:31 | Сообщение # 39 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нет у меня цокольного этажа. Теплогенераторная на первом этаже. Под ней пространство между сваями.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 19.01.2024, 14:16 | Сообщение # 40 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Растыка ( ) Нет у меня цокольного этажа. Теплогенераторная на первом этаже. Под ней пространство между сваями. Отключку подземную будете ставить перед зданием ? Вроде бы прямого запрета нет, но возникают два вопроса - вопрос эксплуатационного доступа к газопроводу (как подземной части, так и транзитного участка между землей и перекрытием) и соблюдение нормативного расстояния до свай
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 19.01.2024, 17:50 |
|
|
|
Растыка | Дата: Суббота, 20.01.2024, 07:42 | Сообщение # 41 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, вот отключку как раз хотел бы ставить надземную на вертикальном участке. у меня по сути то получится обычный выход из земли с вводом в здание. только не через стену, а через перекрытие. расстояние от сваи 1 метр выдержу.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 11:05 | Сообщение # 42 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Доброго дня! Нет необходимости вводит газопровод через низ перекрытие 1 этажа. 1. Зимой там может наметать снег, может скапливаться мусор и очень неудобно обслуживать эксплуатации будет этот участок, осадка дома может создать проблему. Продуваемый весь низ перекрытия или нет? Если просто по другому нельзя ввести газопровод, я бы его ввел бы в футляре.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Суббота, 20.01.2024, 12:47 | Сообщение # 43 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, сваи планируется закрыть декоративными панелями с устройством продухов. снег вокруг дома будет убираться лопатой. по другому ввести то можно, просто не хочется портит фасад дома газовой трубой.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 12:53 | Сообщение # 44 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Если только причина не портить фасад, то этот дом НЕ здание культурного наследия или шедевр архитектуры. Идея ваша хорошая, но в данном случае, просто сделайте обычный ввод и не ищите приключений.
Добавлено (20.01.2024, 12:58) ---------------------------------------------
Цитата Растыка ( ) сваи планируется закрыть декоративными панелями с устройством продухов. Это говорит о том, что ввод газа происходит не в "помещение", где используется газ. Я "помещение " приравнял пространство с продухами и с трудностями проверить проход перекрытия газовой трубой.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.01.2024, 12:58 |
|
|
|
Buba_B | Дата: Суббота, 20.01.2024, 21:51 | Сообщение # 45 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Большой Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Растыка ( ) Коллеги, подскажите. Строю каркасный жилой дом на железобетонных сваях. Расстояние от перекрытия до земли примерно пол метра. Возможно ли вывести газопровод из земли и осуществить ввод газопровода в помещение теплогенераторной непосредственно через цокольное перекрытие? Доступ к отключающему устройству будет снаружи под домом. Цитата Растыка ( ) gaspar, вот отключку как раз хотел бы ставить надземную на вертикальном участке. у меня по сути то получится обычный выход из земли с вводом в здание. только не через стену, а через перекрытие. расстояние от сваи 1 метр выдержу. ГОСТ Р 58095.0—2018 5.6.2 Запорную арматуру на наружных газопроводах допускается устанавливать: - подземно — в грунте (бесколодезная установка); - надземно — на специально обустроенных площадках (для подземных газопроводов), на стенах зданий, а также на надземных газопроводах, прокладываемых на опорах. 5.7.1 Вводные газопроводы сетей газопотребления жилых одноквартирных домов, жилых многоквартирных, общественных, административных и бытовых зданий от запорной арматуры в месте присоединения с газопроводом-вводом прокладывают подземно, по фасаду и в футляре сквозь стену здания. 5.7.5 Высоту прокладки надземного газопровода от поверхности земли принимают в зависимости от рельефа и грунтовых условий местности, теплового воздействия на газопровод, но не менее 0,5 м от поверхности земли. Участки надземных газопроводов, на которых происходит компенсация деформаций за счет перемещений трубы, необходимо прокладывать выше максимального уровня снегового покрова не менее чем на 0,1 м.
+ к вышеобозначенному, если без стесненных условий, то должно быть 2 м до свай от газопровода. Если не хотите портить фасад, то подводите прямо к месту ввода, закажите бесфутлярный цокольный ввод и сильфонный компенсатор, и покрасьте все это под цвет фасада.
|
|
|
|