| Добрый день!
Подскажите пожалуйста расстояние от опоры воздушных линий электропередач низковольтной напряжением до 0.4 кВ, до 1 кВ до трубопровода (газопровода) при их параллельной прокладке. Конкретно необходимо знать расстояние от опоры, а не от проводов. Т.к. В случае падения опоры ВЛ, она может повредить газопровод...... И подскажите в каком нормативном документе это можно посмотреть.....В ПУЭ есть пунк 2.4.93 подпункт 5....но там говорится о расстоянии от проводов, а не от опоры до газопровода...
|
|
|
|
alus | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:01 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ПУЭ, п. 2.4.63. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны быть выполнены следующие требования: 5. При параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или с трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов не менее 1 м.Добавлено (22.11.2011, 18:01) --------------------------------------------- Советую также посмотреть: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52239
|
|
|
|
Zelenna | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:29 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Атрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ссылку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52239 смотрели, но сомнения остались..... п. 2.4.63 здесь говорится про расстояние от проводов до газопровода, а не от опоры.... Да, расстояние от проводов указанно (высота опоры и 1м.), если нет конкретики может следует ссылаться на п. 2.5.278: "Если нормы не предусмотрены нормативными документами, то рассстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры"?? Но данный пункт 2.5.278 относится к ВЛ свыше 1 кВ, а если у нас 0,4 кВ.... Добавлено (22.11.2011, 18:29) --------------------------------------------- А если с другой стороны посмотреть: параллельное следование - естественно с опорами, тогда и рассуждать не о чем....но какая тут безопасность, если опора упадет (это если у нас стесненный участок и мы отступаем 1 метр)?
|
|
|
|
alus | Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:25 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Правильно. В ссылке, которую Вы смотрели, газовики требовали 13 м, а это и есть 1,5 высоты опоры. Как ни крути, а метров 13 и должно быть расстояние при высоте опоры, к примеру, 8,6м (8,6х1,5=13). Такая развязка должна всех устроить.
|
|
|
|
Zelenna | Дата: Вторник, 22.11.2011, 22:14 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Атрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Навряд ли Всех всё устроит. Применяют ЧАСТО термин «стесненный участок трассы» …. (что под этим понимается и существуют ли вообще ограничения по протяженности такого участка?)
1,5 высоты опоры и даже высота опоры – понятно… Тогда как объяснить расстояние 1 м? Такой же вопрос и по табл. 2.5.39, там указано расстояние 3 м при пересечении от основания опоры ВЛ (до 20кВ) до трубопровода в стесненных условиях.
Интересно, чем руководствовались разработчики ПУЭ….
|
|
|
|
oksana2006 | Дата: Понедельник, Вчера, 13:40 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А вот что предозумевается под стесненными условиями?
|
|
|
|
oksana2006 | Дата: Понедельник, Вчера, 13:41 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У меня тоже возник вопроса, какое должно быть расстояние (между) столбом электросетей (ВЛ) 0.4кВт до наземной трубы низкого давления. У нас 77 см. Является ли это нарушением? Хотим приобрести участок у государства. На границе с участком идет газовая труба низкого давления, а потом уже на нашем предполагаемом участке стоят столбы с ВЛ до 0.4 кВт. Есть ли нарушения между установкой газовой трубы и столбами. И какая будет охранная зона для нас?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, Вчера, 22:39 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3521
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата oksana2006 ( ) И какая будет охранная зона для нас? ответил вам в соседней теме. Просьба- не нужно копировать вопрос в разных темах.
|
|
|
|