Продувочные трубопроводы
ДиманчоДата: Четверг, 09.06.2011, 19:26 | Сообщение # 16
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (jproekt)
..., если уж так хочется продуть газопровод поставь кран со штуцером, на него резиновый шланг и продул на улицу...

Все же этот вариант не для проекта! biggrin Трубопроводы безопасности будут излишними на 100кВт-ную котельную, а продувочные не помешают smile
 
 
shadowДата: Понедельник, 20.06.2011, 07:26 | Сообщение # 17
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В тех. условиях на подключение к газораспределительной сети указано необходимость установки отключающего устройства в точке в резке в распределительный газопровод. На расстоянии около 3 метра от распределительного газопровода находится трубопровод бытовой канализации, который будет пересакать проектиремый газопровод-ввод. Допустимо ли разместить отключающее устройство (кран в подземном исполнии) между распределительным газопроводом и трубопроводдом канализации?

При установке отключающего устройства в точке в резке продувочный штуцер необходим после этого отключающего устройства?
 
 