ГСВ многоквартирки
|
|
Faust | Дата: Четверг, 24.03.2011, 23:13 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Mozir Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, допускается ли при проектировании в многоквартирном жилом доме жилое помещение распологать над кухней, где устанавливается газовая плита? Если да или нет, то в каком документе это описывается. С уважением, заранее благодарствую
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 25.03.2011, 07:52 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 41-108-2004. п.4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более.... Дружище, кухня - не теплогенераторная и этот пункт их не касается. Иногда попадаются проекты бестолоковых архитекторов, которые располагают кухни и жилые комнаты друг над другом в шахматном порядке. Вот тут и возникают проблемы - как расположить стояк газопровода
|
|
|
|
BAV1 | Дата: Пятница, 25.03.2011, 11:37 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Tula Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А вот возникает проблема если в кухнях многоквартирок ставят индивидуальный источник теплоснабжения. Вот это большая проблма.
|
|
|
|
Lvovich | Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:15 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это что же получается? Если котел стоит на кухне, то действие п.4.2.6 СП 41-108-2004 на него не распространяется, а если этот же котел ставят на застекленной лоджии, то уже нарушение? Ведь в этом случае теплогенераторная/лоджия расположена смежно с кухней (кухня ведь относится к жилым помещениям?)
Сообщение отредактировал Lvovich - Пятница, 25.03.2011, 14:19 |
|
|
|
Faust | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:57 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Mozir Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 29.03.2011, 08:26 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (BAV1) А вот возникает проблема если в кухнях многоквартирок ставят индивидуальный источник теплоснабжения. Вот это большая проблма И какая же?
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Вторник, 17.04.2018, 15:06 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте коллеги! Направьте пожалуйста на пункты норм, где: 1) Запрещается прокладывать газопровод через застекленные лоджии/балконы; 2) Прокладывать основной фасадный газопровод для многоквартирного дома в коробе или можно предусмотреть вентилируемый съемный короб?
|
|
|
|
alikuss | Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:48 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Lipetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 62 п. 5.1.2. короб в виде футляра используется или красоты ?
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Вторник, 17.04.2018, 17:06 | Сообщение # 9 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата alikuss ( ) СП 62 п. 5.1.2. Этот пункт знаю, фраза ".. кроме оговоренных случаев" имеется ввиду если лоджия/балкон не остеклены? Гд это найти?Цитата alikuss ( ) короб в виде футляра используется или красоты ? Красота. Заказчик хочет эту трубу не было видно на фасаде.
|
|
|
|
Sveto4ka | Дата: Вторник, 17.04.2018, 23:22 | Сообщение # 10 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Псков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По прокладке через лоджии: Сп 62.13330.2011 п.5.1.6* Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Допускается предусматривать вводы газопроводов в кухни квартир через лоджии и балконы при условии отсутствия на газопроводах разъемных соединений и обеспечения доступа для их осмотра.Добавлено (17.04.2018, 23:16) --------------------------------------------- а покрасить газопровод в цвет фасада? он же почти не виден будет... Добавлено (17.04.2018, 23:22) --------------------------------------------- СП тот же п.5.1.3 Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа включительно в соответствии с требованиями СП 18.13330 на территории промышленных предприятий, а также в каналах в многолетнемерзлых грунтах под автомобильными и железными дорогами и газопроводов СУГ под автомобильными дорогами на территории АГЗС. Это,как понимаю, наверное, для подземных больше, но в разделе "Наружные газопроводы" написано, так что можно и для фасадного применить. И вообще не вижу красоты от короба на фасаде, уж пусть лучше нитка газа аккуратненько ползет.
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 18.04.2018, 11:00 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Sveto4ka ( ) И вообще не вижу красоты от короба на фасаде, уж пусть лучше нитка газа аккуратненько ползет. имелся в виду короб из фасадных отделочных материалов. тот же композит для вентфасада. там даже и короба не нужно в вентзазоре (в зависимости от диаметра) фасадных газопровод проложить можно. тут частично зависит от того, кто берет на эксплуатацию - не всем нужен риск эксплуатации газопровода, который визуально осмотреть нельзя (разбирать фасадную конструкцию для осмотри едва ли собственник позволит).
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Среда, 18.04.2018, 17:08 | Сообщение # 12 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Sveto4ka, bark, Спасибо за консультацию. В общем прямых запретов нет, только как к этому отнесется эксплуатирующая организация.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 18.04.2018, 17:34 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sorroka89 ( ) только как к этому отнесется эксплуатирующая организация И...? Их задача эксплуатировать по договору ВДГО, а не проводить экспертизы. Проектировщик+строитель+заказчик+эксперт = круг лиц, несущих ответственность за свои решения.
|
|
|
|
alikuss | Дата: Четверг, 19.04.2018, 13:58 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Lipetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| так вроде Sveto4ka привела п.5.1.3 исключения только - Пром. предприятия ..., а жилья там нет - значит низзя, если эсперту не наливать (не заносить).
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Среда, 25.04.2018, 11:55 | Сообщение # 15 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) так вроде Sveto4ka привела п.5.1.3 исключения только - Пром. предприятия ..., а жилья там нет - значит низзя, если эсперту не наливать (не заносить). Там речь идет про подземные газопроводы
|
|
|
|