НовикДата: Четверг, 03.02.2011, 21:14 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здраствуйте уважаемые проектировщики,на днях приходил заказчик и просит установить в частном доме(в гараже) инфокрасный газовый обогреватель.Но так получилось,что про них я слышал,понимаю принцип работы,но раньше в проектировании не встречался.Прошу вас поделится любой информацией по этому вопросу(где можно про это поточней узнать,есть какая-нибудь нормативная документация и т.д.),заранее благодарен,буду ждать ответов.
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 03.02.2011, 21:33 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
А поиском на форуме не пользуетесь?
http://proekt-gaz.ru/forum/2-92-1
http://proekt-gaz.ru/forum/4-1073-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-327-1
 
 
luxemburgДата: Четверг, 03.02.2011, 23:42 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Новик)
просит установить в частном доме(в гараже) инфокрасный газовый обогреватель.

Однозначно не пойдет - пожароопасное помещение и расстояний не хватит - минимум 1 метр от горелки до сгораемых материалов.
 


LevaKДата: Пятница, 04.02.2011, 11:17 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
пожароопасное помещение и расстояний не хватит

Смотря какой гараж. Пожароопасное помещение - в помещении СТО прекрасно себя чувствуют темные ИК обогреватели.

 
 
НовикДата: Пятница, 04.02.2011, 18:30 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем спасибо за ответы.Посмотрел все сопутствующие темы(благодаря помощи proekt-gaz).Уважаемый luxemburg где можно посмотреть требования относительно 1 м от от горелки до сгораемых материалов.
 
 
ДиманчоДата: Пятница, 04.02.2011, 19:08 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Новик)
где можно посмотреть требования относительно 1 м от от горелки до сгораемых материалов.

В технических руководствах некоторых производителей ГИИ-Т. Например, EURAD от CARLIEUKLIMA.
 


birdДата: Пятница, 04.02.2011, 22:02 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: kharkov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
минимум 1 метр от горелки до сгораемых материалов.

могу ошибаться, но по-моему не до сгораемых материалов, я до горючих.

Читайте в паспорте оборудования, которое решите ставить. В нормальных паспортах есть правктически все для проектирования.

 
 