Котельная 500 кВт
|
|
Растыка | Дата: Четверг, 06.01.2011, 10:59 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот лист для паспорта АБМК-500. Представлено внутренне газоснабжение с узлом учёта газа. Прошу Вас внимательно посмотреть, и высказать мне свои замечания по данному "проекту". И такой вопрос: точка подключения котельной стальной газопровод Ду100 с давлением 200 мм.вод.ст. Соответственно ГРПШ не требуется. Нужно ли предусматривать какой-то внутренний регулятор давления?
|
|
|
|
qetu | Дата: Пятница, 07.01.2011, 00:53 | Сообщение # 2 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: г. Н. Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| После КТЗ - необозначенное, думаю, КЗГЭМ? В регуляторе при таком давлении нет необходимости. Газопроводы закрывают оконные проемы. Ставлю еще один кран на опуске непосредственно перед горелкой (при продувке грязи меньше в нее попадает). Свечку вывожу на 2 м выше парапета. Верхний предел счетчика в обрез. Далеко ли точка врезки? Посмотреть потери надо было бы, чтобы на максимуме грелки не захленулись. Все красиво.
|
|
|
|
vaka66 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 12:50 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Екатеринбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нет ПЗК, манометр-напоромер до ПЗК надо с кнопочным краном, так как если будет в нём утечка то и закрытие ПЗК не поможет. Опуски к горелкам предусмотреть трубой на 32, давление и так слишком маленькое на вводе - 200 мм, его терять нельзя. Свечи продувочные требуется разделить. Если продувается один агрегат, то газопровод другого загазовывать нельзя. Ну и перед горелкой не указан и не отрисован мультиблок горелки, также не вижу антивибрационной муфты для стыковки мультиблока горелки и опуска газопровода.
|
|
|
|
9876 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:22 | Сообщение # 4 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (vaka66) Свечи продувочные требуется разделить. Если продувается один агрегат, то газопровод другого загазовывать нельзя. А-а-а... вон оно как, Михалыч... А если 10 котлов, то нужно 10 продувочных свечей??????
|
|
|
|
Растыка | Дата: Вторник, 11.01.2011, 08:29 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| qetu, После КТЗ - КЗГЭМ-У (действительно забыл обозначить). То, что газопроводы закрывают оконные проёмы - тут ничего не поделаешь... Ставить второй кран перед горелкой не вижу смысла. Свеча согласно СП выводится на 1м выше конька здания. Главное, что диапазон пропускной способности счётчика покрывает диапазон расхода газа. Точка врезки находится в метрах 20 наверно. Спасибо!Добавлено (11.01.2011, 08:29) --------------------------------------------- vaka66, Продувочные свечи разделять нет никакого смысла - газопровод "другого" агрегата отсечён краном, так что не загазуется продувкой "одного"... Перед горелкой отрисовывать мультиблок - изобретать велосипед, достаточно того, что обозначено. Добавлено (11.01.2011, 08:29) ---------------------------------------------
Quote (9876) А если 10 котлов, то нужно 10 продувочных свечей?????? Согласен на все 100!
|
|
|
|
vaka66 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 13:43 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Екатеринбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Допускается объединение продувочных свечей от газопроводов одинакового давления газа в общую свечу (при отсутствии между этими газопроводами запорных органов). кори-паст - Сборник N.N. Сборник правил и руководящих материалов по котлонадзору Изд4
|
|
|
|
Растыка | Дата: Вторник, 11.01.2011, 13:53 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| vaka66, И в чём ошибка? Сами же подтверждаете правильность моего проекта...
|
|
|
|
vaka66 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 13:54 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Екатеринбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В том то и дело, что если снят мультиблок на одной горелке, то при продувке другой горелки- загазовывается котельная. Это в случае, если продувка открыта
Сообщение отредактировал vaka66 - Вторник, 11.01.2011, 13:55 |
|
|
|
Растыка | Дата: Вторник, 11.01.2011, 14:03 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| vaka66, А если продувка закрыта на горелке, на которой "снят мультиблок"? Либо я Вас не понимаю, либо Вы не ясно изъясняетесь... Добавлено (11.01.2011, 14:03) --------------------------------------------- vaka66, Закрыли кран на подачу к горелке, открыли продувку этой горелки. Продули. Закрыли продувку, сняли мультиблок. Что не так?
|
|
|
|
Alonso | Дата: Вторник, 11.01.2011, 14:57 | Сообщение # 10 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Извиняюсь за вторжение. Растыка, а в какой программе работаете?
|
|
|
|
Растыка | Дата: Вторник, 11.01.2011, 15:09 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Alonso, Компас
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 12.01.2011, 12:09 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я бы отделил только продувку в конце газопровода от продувок котлов. Все продувки от котлов в одну свечу, а продувка от самой удаленной точки колектора в другую. По поводу пересечения окон - можно все от КТЗ до фильтра сдвинуть вправо и не ходить перед окнами трубами с кранами. Но это уже на усмотрение автора. И еще - какие могут быть регуляторы если на входе 2кПа? Что там еще можно регулировать? ------------------- Добавлено На опусках к горелкам (после кранов) весьма полезно установить напоромеры.
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 12.01.2011, 12:32 |
|
|
|
Растыка | Дата: Среда, 12.01.2011, 12:37 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (LevaK) И еще - какие могут быть регуляторы если на входе 2кПа? Что там еще можно регулировать? Не регулировать, а поддерживать на заданном уровне... А по поводу продувок... Не хочется из и так маленькой котельной делать ёжика Поэтому и объединил всё в одну свечу. Quote (LevaK) можно все от КТЗ до фильтра сдвинуть вправо Тут есть возможность сдвинуть только на 200мм, боюсь, не поможет...
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 12.01.2011, 15:36 | Сообщение # 14 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Растыка) Не регулировать, а поддерживать на заданном уровне... Это обычно ставится в газовой рампе, отдельно на котельную не надо его.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Четверг, 13.01.2011, 09:43 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| LevaK, То есть раз горелки с мультиблоком, то мне и заморачиваться не надо? Я на то и надеялся... Добавлено (13.01.2011, 09:43) --------------------------------------------- Сделал подобие гидравлического расчёта (достаточно было уточнить потери давления на счётчике, которые составили 200 Па) и выяснил, что давление в точке врезки маловато. Т.в. находится в 60м от котельной, даже если проложить трубу Ду100, к котельной подойдёт только 1,9кПа, минус потери на счётчике и в итоге максимум 1,7кПа (что есть минимальное давление для горелок), а там ещё клапана, фильтр... Вобщем, как мне быть? Не будут горелки работать! Может есть какие-то пути решения? Может какие-нибудь накопительные (повысительные) установки... Кто что подскажет?
|
|
|
|