scygerДата: Четверг, 12.12.2013, 16:02 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имеется такая вот Редукционная головка, на ней два датчика. На одном написано "bar" - я так понимаю это давление?, на втором ничего не написано, а просто шкала от 0 до 100. Вопрос: что это за датчики? Как посмотреть сколько газа в газбойлере? 3 файла с датчиками и самой головкой во вложении.
Прикрепления: 4171712.jpg (148.9 Kb) · 0683797.jpg (122.5 Kb) · 4106697.jpg (175.8 Kb)
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 12.12.2013, 16:34 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Скорее всего датчик со шкалой от 0 до 100 показывает заполненность газгольдера, а датчик с бар показывает давление в газгольдере.
 
 
scygerДата: Четверг, 12.12.2013, 17:26 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
тогда вопрос, а каких единицах измерения показывается этот объем? метр кубический?
 


proekt-gazДата: Четверг, 12.12.2013, 18:05 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Скорее всего в %
 
 
luxemburgДата: Пятница, 13.12.2013, 05:12 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
НЕ "скорее всего" а именно так и есть
 
 
scygerДата: Понедельник, 16.12.2013, 15:55 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А как узнать емкость самого газбойлера?
 


luxemburgДата: Понедельник, 16.12.2013, 18:00 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата scyger ()
как узнать емкость самого газбойлера?
По паспорту или табличке под фланцем
 
 
scygerДата: Четверг, 19.12.2013, 11:11 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Вот такую табличку нашел. Как из нее узнать каков объем резервуара? Сколько газа необходимо заказывать?
Прикрепления: 0252328.jpg (134.5 Kb)
 
 
scygerДата: Четверг, 19.12.2013, 11:29 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И еще, неделю спустя (от моего первого сообщения и фотографирования датчиков) показания датчиков стали такими как на прикрепленных фото. Судя по показания вроде что-то есть в резервуаре? Но вот газ перестал поступать для обогрева воды. Подскажите, разъясните мне этот момент пожалуйста.
Спасибо.
Прикрепления: 1279504.jpg (179.5 Kb) · 6158554.jpg (163.9 Kb)
 


balanoffДата: Четверг, 19.12.2013, 11:36 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата scyger ()
Как из нее узнать каков объем резервуара?
Номинальная вместимость 8м3.
Цитата scyger ()
Сколько газа необходимо заказывать?
8*0,85=6,8м3
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 19.12.2013, 11:48 | Сообщение # 11
Группа: Абитуриент





Цитата scyger ()
Судя по показания вроде что-то есть в резервуаре?

У вас осталось примерно 11%
Цитата scyger ()
Но вот газ перестал поступать для обогрева воды.

1) Остаточное давление должно составлять не менее 0,5 бар
2) У вас остался примерно 1 бар - при таком давлении может не работать регулятор
 
 
luxemburgДата: Четверг, 19.12.2013, 15:51 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
balanoff, СУГ отпускается не в кубометрах а в тоннах (умножайте объем на 0.56 т/м3)
Абитуриент, 
Цитата
1) Остаточное давление должно составлять не менее 0,5 бар
2) У вас остался примерно 1 бар - при таком давлении может не работать регулятор
Пол-атмосферы остаточного давления - это гарантия герметичности сосуда и защита от попадания внутрь воздуха.
Причиной отсутствия газа (у потребителей) может быть и повышенное содержание в смеси бутана (t кип всего минус 0.5 градуса С) - а 10% =нужно срочно доливать.


Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 19.12.2013, 16:22
 


luxemburgДата: Четверг, 19.12.2013, 16:10 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Довеском   
www.npommz.ru
Прикрепления: 1010428.png (43.8 Kb)
 
 
scygerДата: Четверг, 19.12.2013, 16:50 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Т.е. я правильно понял: 8*0,56=4,48 т. Если заказать 4000 литров газа, то резервуар будет практически полный?
 
 
balanoffДата: Пятница, 20.12.2013, 10:09 | Сообщение # 15
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
balanoff, СУГ отпускается не в кубометрах а в тоннах
Забыл перевести. Я имел ввиду м3(1000л) жидкой фазы
Цитата scyger ()
Т.е. я правильно понял: 8*0,56=4,48 т.
8*0,85*0,56=3,81т.

Добавлено (20.12.2013, 10:09)
---------------------------------------------
Цитата luxemburg ()
умножайте объем на 0.56 т/м3
Здесь наверно имелось ввиду кг/л


Сообщение отредактировал balanoff - Пятница, 20.12.2013, 10:12
 