Четверг, 18.04.2024, 23:22
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Фильтр газовый (Прошу помочь с местом установки)
Фильтр газовый
zorik2Дата: Четверг, 30.01.2020, 21:29 | Сообщение # 46
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По идеи, на газовом фильтре должно контролироваться  перепад давление, который именно контролирует загрязнение фильтра и выдает  сигнал на шкаф КИПа.
Необходимо в проекте предусмотреть "катушку" по размерам фильтра, для установки её на период проверки. Фильтр должен быть фланцевый и соответствовать температуре окружающей среды и рабочей среды. Так как теплогенераторная предназначена не для жилья, я рекомендую предусмотреть продувку перед опуском.
Соединения с котлом я бы выполнил фланцевую, через сильфонный компенсатор или гибкий рукав (убрать вибрацию от горелки) Судя по названию котла и расходу газа котел  мощностью 0,05 МВт. Полностью поддерживаю уважаемого gaspar  на 50 КВт что то большие диаметры. 


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.01.2020, 22:02
 
 
TasyaДата: Четверг, 30.01.2020, 21:55 | Сообщение # 47
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
В интернете про этого отопительного чудика  информации искал - не нашёл.

Добавлено (30.01.2020, 21:56)
---------------------------------------------

Цитата Tasya ()
В интернете про этого отопительного чудика  информации искал - не нашёл.
не получается паспорт в ПДФ прикрепить
Прикрепления: 1364568.jpg (315.1 Kb) · 0049514.jpg (352.5 Kb) · 4529152.jpg (235.8 Kb) · 7066878.jpg (150.9 Kb) · 1680286.jpg (224.5 Kb) · 9438030.jpg (358.3 Kb) · 8118405.jpg (289.2 Kb) · 8253547.jpg (358.6 Kb) · 3683442.jpg (314.9 Kb) · 0776709.jpg (187.9 Kb)
 
 
TasyaДата: Четверг, 30.01.2020, 21:57 | Сообщение # 48
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
В интернете про этого отопительного чудика  информации искал - не нашёл.

Добавлено (30.01.2020, 22:01)
---------------------------------------------

Цитата zorik2 ()
Так как теплогенераторная предназначена не для жилья, я рекомендую предусмотреть продувку перед опуском.Соединения с котлом я бы выполнил фланцевую, через сильфонный компенсатор или гибкий рукав (убрать вибрацию от горелки)
Это обычный наружник, на базе 2-х котлов Хопер. Думаете, что продувка все таки нужна? 
Продувочная свеча есть в котле
Прикрепления: 9392243.jpg (121.7 Kb)
 


zorik2Дата: Четверг, 30.01.2020, 22:07 | Сообщение # 49
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И это чудо техники законно? Имеет право устанавливаться по каким нормам? На основании сертификата оборудования?
 
 
TasyaДата: Четверг, 30.01.2020, 22:11 | Сообщение # 50
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
И это чудо техники законно? Имеет право устанавливаться по каким нормам? На основании сертификата оборудования?
Наружные котлы не нормируются ... Сертификат есть. Проектировала много котлов, только они были укомплектованы счетчиком и фильтр был внутри котла.
Этот без счетчика, поэтому стала проблема, куда пристроить фильтр.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 30.01.2020, 22:20 | Сообщение # 51
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для фильтра температура рабочей среды -25 град. Проходит? Как решается вопрос в случае обесточивания? Фильтр можно поставить но установите индикатор перепада давления https://gaselectro.ru/market....pd.html     https://gazovik-gas.ru/f/catalogue/pdf/5_0498_0555.pdf
Насчет продувки, можно сделать при пуске через шланг и не вытаскивать продувку выше крыши.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.01.2020, 22:28
 


gasparДата: Пятница, 31.01.2020, 00:37 | Сообщение # 52
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что ещё смутило, в паспорте указаны минимальные и максимальные входные давления 1,3-2,0 кПа и красным, специально для снусмумриков, выделен запрет на эксплуатацию котлов вне границ этого давления. Но во многих поселения, выходное давление за ГРП (ШРП) в зимний период может быть настроено на 3,0 кПа. А если объект рядом с ГРП,  то как расценивать ограничение в паспорте? Ещё и КТЗ запихнули внутрь. Там, что есть чему гореть внутри? К чему КТЗ? smile   21 век на дворе, а техновоз и ныне там. Хоть бы изготовители слизали шо нибудь с импортных изделий ...
Или наоборот. Давление в сети слабое: имеем примерно 0,2 кПа потерь в фильтре, столько же-  в счетчике, 0,1-0,2 кПа по длине потерям, в КТЗ+электромагнитнике примерно 0,2-0,3 кПа  - итогооколо 0,9 кПа минус. То есть давление в точке подключения должно быть 0,9+1,3 кПа = 2,2 кПа минимум. Жёстко.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 31.01.2020, 00:42
 
 
Dima75Дата: Пятница, 31.01.2020, 08:09 | Сообщение # 53
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
Наружные котлы не нормируются ...
Не нормируются по отношению к чему (предмет норм)?
 
 
TasyaДата: Пятница, 31.01.2020, 23:59 | Сообщение # 54
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Не нормируются по отношению к чему (предмет норм)?
Так наружные котлы ни где, не в СНИП ни в СП не упоминаются, значит не запрещены
 


barkДата: Суббота, 01.02.2020, 08:55 | Сообщение # 55
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
Так наружные котлы ни где, не в СНИП ни в СП не упоминаются, значит не запрещены
рискованное заявление, ибо:

пока СТУ никто не требовал, но тв некоторых экспертизах часть требований предъявляют как к котельным (по пожарной безопасности). пока производители не скинутся сообща и не закажут норматив по котлам наружного размещения, ясности в требованиях к применению не будет.
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 03.02.2020, 07:13 | Сообщение # 56
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
часть требований предъявляют как к котельным (по пожарной безопасности). пока производители не скинутся сообща и не закажут норматив по котлам наружного размещения, ясности в требованиях к применению не будет
barkthumbup 
Цитата Tasya ()
Так наружные котлы ни где, не в СНИП ни в СП не упоминаются, значит не запрещены
Они не запрещены не поэтому..... biggrin
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Фильтр газовый (Прошу помочь с местом установки)
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz