Молниезащита ГРПШ
|
|
kuzma89 | Дата: Среда, 19.10.2016, 13:25 | Сообщение # 31 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| слева 1 вариант до границы от Г5 скажем 1 м, а на 2 варианте до границы к примеру 15 см. В обоих ли случаях rx удовлетворяет требованиям
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 19.10.2016, 13:50 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| хм, обычно разрез показывают с конусом. минимальных расстояний от защищаемого объекта или защищаемого пространства до внешней границы радиусом rx нет. Проблема только бывает с определением этого защищаемого пространства (объекта): это может быть или обрез сбросных свечей или пространство вокруг обреза сбросной свечи (от субъективного мнения проверяющего зависит)
|
|
|
|
metagaz | Дата: Пятница, 28.10.2016, 09:46 | Сообщение # 33 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста по поводу определения защищаемого пространства? Я понимаю так, как показано на картинке. Соответственно, указанное пространство полностью должно попадать в защитный конус молниеотвода. Если брать ПУМ-0,999, то у меня получалось, что высота молниеотвода, вплотную приставленного к свече, должна быть 21,7 м. Может я чего-то не понимаю??????
|
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:24 | Сообщение # 35 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата metagaz ( ) Если брать ПУМ-0,999, то у меня получалось, что высота молниеотвода, вплотную приставленного к свече, должна быть 21,7 м. Может я чего-то не понимаю?????? Посмотрите пост 23 там МП 12,0м посчитан по ПУМ 0,999. Ваши картинка странная какая то, расчета нет! Сделайте расчет начертите в масштабе зоны и все увидите.
|
|
|
|
бабааАХ_ой | Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:35 | Сообщение # 36 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| metagaz, странно как-то Вы нарисовали зону защиты... Если нет желания самому считать, то попробуйте воспользоваться онлайн расчётом (хотя всё равно в проекте самому чертить) http://www.ivtechno.ru/raschet....eotvodaДобавлено (28.10.2016, 11:35) --------------------------------------------- или вот это https://dwg.ru/dnl/12070 (правда сам я не "юзал" это)
|
|
|
|
metagaz | Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:49 | Сообщение # 37 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата бабааАХ_ой ( ) metagaz, странно как-то Вы нарисовали зону защиты... Это не зона защиты.
Я, на самом деле, не корректно сформулировал вопрос.
Я пытался понять, что именно требуется включать в конус зоны защиты молниеотвода: толь верхний обрез свечи или еще и пространство вокруг обреза.Добавлено (28.10.2016, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата macferson555 ( ) Сделайте расчет Цитата бабааАХ_ой ( ) Если нет желания самому считать В том то и дело, что, прежде чем что-то считать, я пытался разобраться с исходными данными для расчетов...Добавлено (28.10.2016, 11:49) --------------------------------------------- Кстати, ОГРОМНОЕ СПАСИБО zorik2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:18 | Сообщение # 38 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| см. п.18, 20 в этой же теме. раньше проходил типовой 8-метровый молниеотвод (чертеж СПКБ "Газпроект")
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:30 | Сообщение # 39 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) раньше проходил типовой 8-метровый молниеотвод (чертеж СПКБ "Газпроект") По ПУМ 0,999 он не очень подходит, его надо будет ставить вплотную при размере ШРП ДхШ 2,3х1,0.
Добавлено (28.10.2016, 13:30) ---------------------------------------------
Цитата metagaz ( ) В том то и дело, что, прежде чем что-то считать, я пытался разобраться с исходными данными для расчетов...
Он всего 1-ин, высота защищаемого объекта, а остальное легко считается по табл. в 3-ей ссылке(картинка на форуме) уважаемого zorik2. (распечатайте себе эту табл. ей удобней пользоваться чем РД или СО, СТО) Или СТО Газпром 2-1.11-170-2007 Приложение А
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 28.10.2016, 13:38 |
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 28.10.2016, 16:31 | Сообщение # 40 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555По ПУМ 0,999 он не очень подходит
ну так раньше. раньше ведь и не требовался ПУМ 0,999. какие то косячники в СП 62.13330.2012 это требование вписали. была вторая категория, которая соответствовала ПУМ 0,95. Из-за того что изменили ПУМ в существующие ШРП резко вдруг повсеместно стали молнии попадать? или старые молниеотводы 8 метровые заменили на новые? была надежда на Изм.2, но от ув. Старушки неутешительные известия: http://proekt-gaz.ru/forum/2-4797-2#41713
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 28.10.2016, 16:31 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 13:18 | Сообщение # 41 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) в существующие ШРП резко вдруг повсеместно стали молнии попадать? Ну если честно, то на маленькие ШРП я ставлю ПУМ 0,99))
|
|
|
|
rus-m87 | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 07:45 | Сообщение # 42 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Господа проектировщики подскажите, пожалуйста, такой момент: на старых газпромовских объектах (ГРП, ГРПШ) молниеприемники устанавливали (втыкали можно сказать) внутрь трубы ограждения, теперь мы выносим молниеприемник отдельно. Нам стали задавать вопрос почему нельзя опять так же воткнуть в трубу ограждения. В СО 153-34.21.122-2003 я информации по этому не нашел. Логически понятно что в ограждении устанавливать его нельзя, где про это написано???
|
|
|
|