Цитата Leee (
)
вопрос по высоте потолка для дымоходного оборудования при установке в многоквартирном жилом домеминимальная высота потолка 2,5; 2,2 или 2 метра?
....
У вас МЖД, т.ч. в первую очередь смотрите СП 54.13330.2022 п. 5.12, п. 6.2.3.13, п. 9.6. По СП 402 не менее 2,2 м, но по СП 54 - 2,5 м.
Что за "дымоходное оборудование"?
МДС 41-2.2000 - Уже почти четверть века прошло, не трогайте эту мумию.
СП 41-108-2004 - Тоже не трогайте, он морально устарел и не обновлялся 20 лет, есть "болезненные", но "свежие" СП 402 и СП 282
СП 42-101-2003 - Хоть выше и указали, что он применяется как соблюдение ПП 870, но сам ПП 870 не распространяется на жилые здания. Да и если вы посмотрите в нем на его область применения, то увидите, что он был как дополнение к СНиП 42-01-2002. Сам СНиП давно СП 62 имеющее 4 изменения, а СП 42-101-2003 не обновлялся и не обновится. Вместо него теперь пачка СП и ГОСТ разного назначения, нужно только понимать где и какой применять.