Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Нужна ли форточка (фрамуга) в окне, в помещении котельной?
Нужна ли форточка (фрамуга) в окне, в помещении котельной?
skalikДата: Пятница, 18.08.2017, 19:03 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Александрия Кировоградская обл. Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нужна ли для котельной в частном доме форточка или фрамуга? Я пролистал СНиПы и не где не прописано что в помещении котельной для одного котла необходима форточка в окне. Да написано что требуется форточка но для кухни где устанавливается газовая плита. Для плиты обязательна, по формуле горения газа. Для котла тоже, а если он с закрытой камерой сгорания то этот вопрос. С точки зрения здравого смысла, как по мне форточка нужна. С точки зрения нормативов, требует доказательств. 

Месторасположение объекта. г. Москва. Котельная служит для отопления жилого дома. В котельной  предусмотрен напольный котел 42 кВт с отводом продуктов сгорания в вертикальный пристроенный дымоход к котельной. Котельная отдельно стоящая от жилого дома. Двери открываются на улицу. В дверях в нижней части предусмотрено отверстие для притока воздуха. В котельной также устанавливается газовый счетчик. Необходима ли форточка в окне помещения данной котельной? Если да то на основании каких нормативных документов?
 
 
gasparДата: Пятница, 18.08.2017, 20:44 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Не усложняйте себе жизнь.  До 360 кВт - не котельная, а теплогенераторная.
2. Открывающаяся форточка и фрамуга не нужны.  Должно быть одинарное остекления соответствующей площади в качестве "легкосброса".
3. Приточка должна осуществляться не зазором в двери с полом, который зимой запорошит снегом, а приточной решёткой или диффузором, устаноавливаемым на уровне 2,0 метра от пола (п. 7.3.3 СП 60.13330.2012)

Добавлено (18.08.2017, 20:44)
---------------------------------------------
Цитата skalik ()
С точки зрения здравого смысла, как по мне форточка нужна
В чём здравый смысл делать форточку в теплогенераторной (котельной)? Я этого смысла не наблюдаю для нежилого помещения, подобного назначения.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 18.08.2017, 20:45
 
 
VorbeiДата: Понедельник, 21.08.2017, 12:01 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
К нам обычно Заказчики с такими вопросами обращаются. Причем по поводу форточек и фрамуг, зазора между дверью и полом, сторону открывания двери из теплогенераторной им обычно соседи рассказывают. А продавцы котлов сообщают об отсутствии необходимости в общеобменной вентиляции при установке котлов с закрытыми камерами сгорания. В общем сначала у некомпетентных лиц всё узнают, а потом глаза округляют, когда им разъясняешь как должно быть  biggrin
 


plehanДата: Понедельник, 21.08.2017, 18:14 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 271
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vorbei ()
когда им разъясняешь как должно быть
У ГРО свое понимание СП и их применения  и все что описано почти в каждом регионе ,одни и те же хотелки у ГРО . И 99% не готовы отстаивать свои права в суде !
 
 
gasparДата: Понедельник, 21.08.2017, 20:23 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата plehan ()
И 99% не готовы отстаивать свои права в суде !
Да какой там суд ?! Проектировщике в большой массе в ГРО не могут грамотно изложить свою позицию и со всем соглашаются, а выговорите суд. smile
 
 
LvovichДата: Среда, 31.01.2018, 13:16 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
. Открывающаяся форточка и фрамуга не нужны.  Должно быть одинарное остекления соответствующей площади в качестве "легкосброса".

Форточка нужна для проветривания помещения в случае его загазованности (газопровод перекрыть, помещение проветрить).
 


gasparДата: Среда, 31.01.2018, 14:03 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Lvovich ()
Форточка нужна для проветривания помещения в случае его загазованности (газопровод перекрыть, помещение проветрить).
Где написано? Сссылочку дайте.  А дверь на улицу у аскера - недостаточна для проветривания?
 
 
zorik2Дата: Среда, 31.01.2018, 15:35 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Где написано? Сссылочку дайте.  А дверь на улицу у аскера - недостаточна для проветривания?
Не через форточку идет приточный воздух на горение и воздухообмен, а через приточное устройство. А форточка и нужна для кухни, что бы улучшать воздухообмен дополнительным притоком воздуха, когда и идет готовка, то что то подгорело или кипит и т.д.
Цитата skalik ()
В дверях в нижней части предусмотрено отверстие для притока воздуха.
А это плохо.
 
 
gasparДата: Среда, 31.01.2018, 18:18 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
А форточка и нужна для кухни
Не спорю. Но топикстартер спрашивал не про кухню, а отдельно-стоящую теплогенераторную. Там форточка зачем? Приточная решётка или клапан вполне достаточна.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 31.01.2018, 19:42
 


zorik2Дата: Среда, 31.01.2018, 19:05 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Не спорю. Но топикстартер спрашивал не про кухню, а отдельно-стоящую теплогенераторную. Там форточка зачем? Приточная решётка или клапан волне достаточна.
Так я писал с полной поддержкой Вашего решения! Я Lvovich,  просто разъяснил, для каких целей служить форточка (управляемый человеком приток
воздуха). А про приток, то же всё в силе, только приток в нижней части двери - это  не соответствует нормам.
Так что я с Вами  в техническом плане решение вопроса абсолютно солидарен.
 
 
gasparДата: Среда, 31.01.2018, 19:41 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
абсолютно солидарен.
beer


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 31.01.2018, 19:41
 
 