Четверг, 21.09.2017, 00:48
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Нужна ли форточка (фрамуга) в окне, в помещении котельной?
Нужна ли форточка (фрамуга) в окне, в помещении котельной?
skalikДата: Пятница, 18.08.2017, 19:03 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Александрия Кировоградская обл. Украина
Замечания: 0%
Статус: Offline
Нужна ли для котельной в частном доме форточка или фрамуга? Я пролистал СНиПы и не где не прописано что в помещении котельной для одного котла необходима форточка в окне. Да написано что требуется форточка но для кухни где устанавливается газовая плита. Для плиты обязательна, по формуле горения газа. Для котла тоже, а если он с закрытой камерой сгорания то этот вопрос. С точки зрения здравого смысла, как по мне форточка нужна. С точки зрения нормативов, требует доказательств. 

Месторасположение объекта. г. Москва. Котельная служит для отопления жилого дома. В котельной  предусмотрен напольный котел 42 кВт с отводом продуктов сгорания в вертикальный пристроенный дымоход к котельной. Котельная отдельно стоящая от жилого дома. Двери открываются на улицу. В дверях в нижней части предусмотрено отверстие для притока воздуха. В котельной также устанавливается газовый счетчик. Необходима ли форточка в окне помещения данной котельной? Если да то на основании каких нормативных документов?
 
gasparДата: Пятница, 18.08.2017, 20:44 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2200
Репутация: 125
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
1. Не усложняйте себе жизнь.  До 360 кВт - не котельная, а теплогенераторная.
2. Открывающаяся форточка и фрамуга не нужны.  Должно быть одинарное остекления соответствующей площади в качестве "легкосброса".
3. Приточка должна осуществляться не зазором в двери с полом, который зимой запорошит снегом, а приточной решёткой или диффузором, устаноавливаемым на уровне 2,0 метра от пола (п. 7.3.3 СП 60.13330.2012)

Добавлено (18.08.2017, 20:44)
---------------------------------------------
Цитата skalik ()
С точки зрения здравого смысла, как по мне форточка нужна
В чём здравый смысл делать форточку в теплогенераторной (котельной)? Я этого смысла не наблюдаю для нежилого помещения, подобного назначения.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 18.08.2017, 20:45
 
VorbeiДата: Понедельник, 21.08.2017, 12:01 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 171
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Offline
К нам обычно Заказчики с такими вопросами обращаются. Причем по поводу форточек и фрамуг, зазора между дверью и полом, сторону открывания двери из теплогенераторной им обычно соседи рассказывают. А продавцы котлов сообщают об отсутствии необходимости в общеобменной вентиляции при установке котлов с закрытыми камерами сгорания. В общем сначала у некомпетентных лиц всё узнают, а потом глаза округляют, когда им разъясняешь как должно быть  biggrin
 
plehanДата: Понедельник, 21.08.2017, 18:14 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 4
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Vorbei ()
когда им разъясняешь как должно быть
У ГРО свое понимание СП и их применения  и все что описано почти в каждом регионе ,одни и те же хотелки у ГРО . И 99% не готовы отстаивать свои права в суде !
 
gasparДата: Понедельник, 21.08.2017, 20:23 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2200
Репутация: 125
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата plehan ()
И 99% не готовы отстаивать свои права в суде !
Да какой там суд ?! Проектировщике в большой массе в ГРО не могут грамотно изложить свою позицию и со всем соглашаются, а выговорите суд. smile
 