casembaДата: Вторник, 14.02.2017, 03:46 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приветствую!

Прокладываем газопровод под производственным проездом, где будут ездить судостроительные платформы (пример на фото). Пролет 30 метров, высота 28 метров. Масса платформы 1500 т. 
Диаметр газопровода Ду63, Ру1,2 МПа.
Прикинул расчет на овализациую, проходит в футляре 315 sdr9. Заказчик в шоке. Он уверен что трубу там просто расплющит. 
Предлагаю второй вариант - эстакада на указанные выше габариты. Он ещё в бОльшем шоке. Металла на эстакаду в 100 раз больше чем сама труба.

Вопрос концептуальный, прошу Ваши идеи.
Прикрепления: 5221586.jpg (57.2 Kb)
 
 
barkДата: Вторник, 14.02.2017, 08:25 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата casemba ()
Он уверен что трубу там просто расплющит.
если расплющит трубу, то и и сам проезд должен быть продавленным. но проезд там возможно выложен дорожными (аэродромными) плитами или выполнено бетонное основание.
Цитата casemba ()
Масса платформы 1500 т.
чтобы не было страшно заказчику, оперировать надо удельными нагрузками (1/м2).
Цитата casemba ()
Прикинул расчет на овализациую
глубина заложения?
 
 
gasparДата: Вторник, 14.02.2017, 10:06 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
если расплющит трубу, то и и сам проезд должен быть продавленным
в точку. В расчёте нужно обязательно учесть модуль деформации покрытий
 


casembaДата: Среда, 15.02.2017, 08:46 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
если расплющит трубу, то и и сам проезд должен быть продавленным
Да, запросил разрез дорожного полотна в том месте, решения по отсыпке, если есть. Если грунт отсыпают, то как я понимаю, со временем произойдет усадка, которая может повредить газопровод. 

Цитата bark ()
чтобы не было страшно заказчику, оперировать надо удельными нагрузками (1/м2).
Габариты колесной базы тоже пока не известны, запрашиваю.

Цитата bark ()
глубина заложения?
так как там же переходим через железную дорогу, то 2.5 м

Цитата gaspar ()
в точку. В расчёте нужно обязательно учесть модуль деформации покрытий
с Вашего позволения, воспользовался вашим экселем на расчет ПЭ газопроводов ))
Учел деформацию грунта засыпки при коэф.уплотнения 0,92. Также учел летний режим работы при повышенной температуре грунта и транспортируемого газа (модуль упругости полиэтилена принял 250 МПа).
Прошу замечания, рекомендации..
Прикрепления: ___.xls (78.0 Kb)
 
 