выбор материала труб для трубопровода высокого давления
|
|
shynara_tapi6eva | Дата: Вторник, 22.11.2016, 14:03 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дорогие!
Газопровод высокого давления I категории (давление 1,2 МПа) будут проходить по промзоне, которая находится в черте города. Строительная компания, которая заказывает проект желает выполнить газопровод из полиэтиленовых труб. В СН РК 4.03-01-2011, п. 6.2.4 указано: "Допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов из ПЭ 100 давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно в поселении при входе в промузел (промзону), а также в незастроенной части поселения, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральным планом поселения". В этом случае, если принять коэффициент запаса прочности 2,6, то можно проложить газопровод из ПЭ100 SDR 7.4.
Прошу подсказать, правильно я рассуждаю или все-таки требуется выполнить газопровод из стальных труб.
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 22.11.2016, 14:20 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата shynara_tapi6eva ( ) правильно я рассуждаю да. только главное чтобы подход к промзоне был за чертой поселения.
|
|
|
|
shynara_tapi6eva | Дата: Вторник, 22.11.2016, 14:42 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) подход к промзоне был за чертой поселения. не совсем понятно.
Точка врезки находится в самой промзоне, рядом с промзоной нет никаких жилых домов. Существующий газопровод проходит по промзоне, проектируемый тоже.
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:04 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата shynara_tapi6eva ( ) Точка врезки находится в самой промзоне важное уточнение, которого не было в исходных данных
|
|
|
|
shynara_tapi6eva | Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:07 | Сообщение # 5 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| bark, таким образом нельзя использовать полиэтиленовые трубы, если точка врезки находится в самой промзоне?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:36 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В СН РК 4.03-01-2011, п. 6.2.4 указано: допускается прокладка полиэтиленовой трубы. Если есть слово допускается (требует обоснования принятого решения), то Вы должны согласовать Ваше решение с эксплуатирующей организацией, может у неё нет необходимого оборудования и специалистов для эксплуатации такого газопровода, или это решение должно быть в ТУ газоснабжающей организации.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.11.2016, 15:37 |
|
|
|
bark | Дата: Среда, 23.11.2016, 08:16 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата shynara_tapi6eva ( ) bark, таким образом нельзя использовать полиэтиленовые трубы, если точка врезки находится в самой промзоне? наоборот. у вас уже есть газопровод высокого давления, извне его тянуть не нужно. поэтому ваш вариант возможен. главное как с указал ув. zorik2, согласовать проектное решение с эксплуатирующей организацией - они потом за газопровод отвечать будут.
|
|
|
|
John | Дата: Среда, 23.11.2016, 09:58 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| SDR 7,4 такая труба существует?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 23.11.2016, 10:21 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Существуют для канализации и водопровода.
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 23.11.2016, 11:28 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) SDR 7,4 предусмотрен в ГОСТ 18599-2001
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 23.11.2016, 11:32 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Может ошибаюсь но в ГОСТ 18599-2001 SDR 7,4 нет, хотя продавцы ссылаются на этот ГОСТ. http://docs.cntd.ru/document/gost-18599-2001
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 23.11.2016, 13:12 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| второе продолжение табл.3. я тоже сомневался - для газоснабжения нетипичный типоразмер
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 23.11.2016, 13:32 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) второе продолжение табл.3. Спасибо увидел. Да очень не типично, но может для Респу́блики Казахста́н по их нормам проходит.
|
|
|
|
shynara_tapi6eva | Дата: Четверг, 24.11.2016, 06:44 | Сообщение # 14 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| SDR 7.4 также нетипично для Казахстана. Может быть есть варианты прокладки из ПЭ трубы? Есть армированные полиэтиленовые трубы, металлопластиковые трубы, может что-то из этого выбрать подходящее?
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 10:35 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вас чем SDR 9 не устраивает? Оно по расчету не прошло? Какой диаметр у трубы? Есть СТО Газпром 2-2.1-411-2010 (для информации можно использовать, если проектируется в Казахстане) там есть рекомендации по трубам. Вот еще тема была по трубам для 1,2 МПа http://proekt-gaz.ru/forum/2-4912-1 )) Армированные трубы для газа тоже есть, но на сколько помнится у них диаметр до 160 мм. На ф160 SDR9 проходит запросто.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 24.11.2016, 11:14 |
|
|
|