Понедельник, 25.11.2024, 22:25
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
выбор материала труб для трубопровода высокого давления
shynara_tapi6evaДата: Вторник, 22.11.2016, 14:03 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дорогие!

Газопровод высокого давления I категории (давление 1,2 МПа) будут проходить по промзоне, которая находится в черте города. Строительная компания, которая заказывает проект желает выполнить газопровод из полиэтиленовых труб. В СН РК 4.03-01-2011, п. 6.2.4 указано: "Допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов из ПЭ 100 давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно в поселении при входе в промузел (промзону), а также в незастроенной части поселения, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральным планом поселения". В этом случае, если принять коэффициент запаса прочности 2,6, то можно проложить газопровод из ПЭ100 SDR 7.4.

Прошу подсказать, правильно я рассуждаю или все-таки требуется выполнить газопровод из стальных труб.
 
 
barkДата: Вторник, 22.11.2016, 14:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата shynara_tapi6eva ()
правильно я рассуждаю
да.
только главное чтобы подход к промзоне был за чертой поселения.
 
 
shynara_tapi6evaДата: Вторник, 22.11.2016, 14:42 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
подход к промзоне был за чертой поселения.
не совсем понятно.

Точка врезки находится в самой промзоне, рядом с промзоной нет никаких жилых домов. Существующий газопровод проходит по промзоне, проектируемый тоже.
 


barkДата: Вторник, 22.11.2016, 15:04 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата shynara_tapi6eva ()
Точка врезки находится в самой промзоне
важное уточнение, которого не было в исходных данных smile
 
 
shynara_tapi6evaДата: Вторник, 22.11.2016, 15:07 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, таким образом нельзя использовать полиэтиленовые трубы, если точка врезки находится в самой промзоне?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:36 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В СН РК 4.03-01-2011, п. 6.2.4 указано: допускается прокладка полиэтиленовой трубы. Если есть слово допускается (требует обоснования принятого решения), то Вы должны согласовать Ваше решение с эксплуатирующей организацией, может у неё нет необходимого оборудования и специалистов для эксплуатации такого газопровода, или это решение должно быть в ТУ газоснабжающей организации.

Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.11.2016, 15:37
 


barkДата: Среда, 23.11.2016, 08:16 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата shynara_tapi6eva ()
bark, таким образом нельзя использовать полиэтиленовые трубы, если точка врезки находится в самой промзоне?
наоборот. у вас уже есть газопровод высокого давления, извне его тянуть не нужно. поэтому ваш вариант возможен. главное как с указал ув. zorik2, согласовать проектное решение с эксплуатирующей организацией - они потом за газопровод отвечать будут.
 
 
JohnДата: Среда, 23.11.2016, 09:58 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
SDR 7,4 такая труба существует?
 
 
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 10:21 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Существуют для канализации и водопровода.
 


barkДата: Среда, 23.11.2016, 11:28 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
SDR 7,4
предусмотрен в ГОСТ 18599-2001
 
 
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 11:32 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может ошибаюсь но в ГОСТ 18599-2001 SDR 7,4 нет, хотя продавцы ссылаются на этот ГОСТ.
http://docs.cntd.ru/document/gost-18599-2001
 
 
barkДата: Среда, 23.11.2016, 13:12 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
второе продолжение табл.3. я тоже сомневался - для газоснабжения нетипичный типоразмер
 


zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 13:32 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
второе продолжение табл.3.
 Спасибо увидел. Да очень не типично, но может для Респу́блики Казахста́н по их нормам проходит.
 
 
shynara_tapi6evaДата: Четверг, 24.11.2016, 06:44 | Сообщение # 14
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
SDR 7.4 также нетипично для Казахстана. Может быть есть варианты прокладки из ПЭ трубы? Есть армированные полиэтиленовые трубы, металлопластиковые трубы, может что-то из этого выбрать подходящее?
 
 
ЛСП2Дата: Четверг, 24.11.2016, 10:35 | Сообщение # 15
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вас чем SDR 9 не устраивает? Оно по расчету не прошло? Какой диаметр у трубы? Есть СТО Газпром 2-2.1-411-2010 (для информации можно использовать, если проектируется в Казахстане) там есть рекомендации по трубам. Вот еще тема была по трубам для 1,2 МПа http://proekt-gaz.ru/forum/2-4912-1 ))
Армированные трубы для газа тоже есть, но на сколько помнится у них диаметр до 160 мм. На ф160 SDR9 проходит запросто.


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 24.11.2016, 11:14
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz